Подскажите по поводу газового котла

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Shurik писал(а):Допустимое соотношение для вполне нормальной работы в пределах 40-110%,
Верно, самый комфортный - 75%.
Shurik писал(а):возможен вариант 25-40%/ 100-135%
В первом случае придется очень долго (часа полтора-два) ждать нагрева бойлера и сидеть без отопления. Второй некоторые производители вообще запрещают. По жизни, тактование в конце нагрева вплоть до перегрева котла.
Shurik писал(а):неприемлимый вариант менее 25% и больше 135%
Эт точно....

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

Alex_ писал(а): В первом случае придется очень долго (часа полтора-два) ждать нагрева бойлера и сидеть без отопления. Второй некоторые производители вообще запрещают. По жизни, тактование в конце нагрева вплоть до перегрева котла.
Все зависит от логики работы котла ил регулятора (если есть), у некоторых производителей котел через определенное время возвращается к режиму отопления, если не достигнута заданная температура в бойлере, а после опять возвращается к его нагреву :D
А что касается тактования котла - то этого можно избежать при правильном создании гидравлической схемы :D :D :D

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Shurik писал(а): А что касается тактования котла - то этого можно избежать при правильном создании гидравлической схемы.
Мощность теплообменника бойлера обычно дается для параметров 80/45/10. К концу нагрева (80/55/50) она падает вдвое, т.е отношение мощностей котел/бойлер вырастает со 100% до 200%. Если котел во что бы то ни стало пытается нагреть воду до 60 С и у него 100% приоритет ГВС (все настенники - о них собственно речь - именно такие), он будет тактоваться. Гидравлическая схема стандартная - ничем не поможешь. Другое дело, если котельной управляет умный контроллер, который плавно снижает приоритет ГВС либо мощность котла (если возможно) и "бросает" догревать бойлер, если не "получается". Без сарказма: а есть такие контроллеры (котлы)?

Аватара пользователя
Shurik
Претендент
Претендент
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 16 июл 2004, 11:51
Репутация: 0
Откуда: СПб

Сообщение Shurik »

Все в этом мире есть :D :D :D
Умные регуляторы позволяют оптимизировать нагрев бойлера.
Не все просто в логике их работы :D :D :D
И если по Вашим словам мощность теплообменника к концу нагрева падает в двое, то при мощности котла 12 кВт и бойлера 25 кВт они будут иметь отношение 1 к 1.
Тактования не будет :D :D :D

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

100 % согласен. Только время полного нагрева (весь объем с 10 С до 60 С), по моим расчетам, будет минут 40. Если пойдет длительный водоразбор, то мощности котла явно не хватит для нагрева воды на протоке, т.е придется либо ждать, либо довольствоваться тонкой струйкой (5 л/мин.) горячей воды при остановленном отоплении. Если вру, то несильно. Я бы взял котел мощностью 20 - 24 кВт и бойлер объемом 70 - 120 л. и мощностью 30 кВт. И пусть себе включается/выключается в режиме отопления. А впрочем, нет в мире совершенства...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

У Виланта (очепятка вышла, имелось Вайланта) в автоматике зашита прога по запоминанию времени нагрева бойлера. Если не ошибаюсь в течении 6 циклов автоматика котла (заметьте базовая) измеряет время работы цирк.насоса на бойлер (при макс мощности котла), после чего подгоняет работу котла в режиме работы на бойлер под указанное значение.....
Кстати очень рекомендую почитать инструкции на котлы Вайлант. Они (супостаты хреновы) в автоматику заложили совсем неприличные функции по работе с бойлером. Ежели не знать то можно и идиотом потом перед спецами выглядеть....

Ответить