Что необходимо знать при установке нового котла на старую систему ?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Что необходимо знать при установке нового котла на старую систему ?

Сообщение NIC »

Натолкнули на интересную мысль обсудить эту тему.

Так вот при установке нового котла на старую систему необходимо (как минимум):
1. Промыть систему химией, с последующим проливом водой
(данный шаг желательно делать перед демонтажом старого котла - жидкость лучше подогревать). Если Ваша система отработала лет 10-20, то трубы могут быть серьезно забиты шлаками. В этом случае надо сразу менять систему.......
2. Заделать течи которые образовались после промывки (или полностью заменить разводку системы отопления - иногда это единственный целесообразный спопоб заделывания решета...)
3. Радиаторы.... Караул - если стояли чугунные радиаторы, то никакая химия может и не помочь. Вывод - надо менять. Если будете ставить чугунные, то деньги небольшие
4. регистры....... (типа радиаторы из труб большого диаметра)
Если была самотечная система, то придется (в 70% случаев) их срезать. Не каждый насос позволит прокачать данные массы жидкости равномерно по системе.

Кто дополнит ?
(уже устал клавиши долбить).

SaNN
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2004, 16:49
Репутация: 0

Сообщение SaNN »

Согласен со всеми позициями, единственно что можно добавить:
чугунину с настенниками лучше не ставить совсем, грязь будет всегда. Да и с прошлой осени цены на чугун взлетели почти до уровня аллюминиевых радиаторов.
И второе: не забыть перевести систему на закрытый тип, если нужно установить доп. расширительный бак, со всеми вытекающими последстквиями

SaNN
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 24 июн 2004, 16:49
Репутация: 0

Сообщение SaNN »

да нет, Дон сам по себе грязь не производит естественно :D Просто, в подавляющем большинстве случаев системы с естественной циркуляцией у нас выполнены из стали, с нагревателными приборами регистрами или чугунными радиаторами. Ну и грязь соответственно из них

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

В том то и дело, что вопрос касается старых систем, вне зависимости от типа ранее установленного котла.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Грязь из жидкости и продуктов окисления материалов (ржа).
Вы когда-нибудь видели старую систему, в которой изредка меняют жидкость ?
(я лично не видел - обычно один раз зальют и думают на века).

Да и в старину ставили систему и запускали обычно без проливки.

А по снобизму - промойте систему химией и посмотрите чего там выйдет (в смысле выйдет вместе с жидкостью).

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Гость, зарегистрируйтесь.
И не надо все воспринимать в черных тонах.
Не хотите этого делать ?
А клиент-то Ваш знает чем ему это грозит ?

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

В данном случае согласен с Вами.
Менять стоит жидкость раз в три-пять лет, чуть чаще если залит антифриз.
Промывать химией систему стоит только в случае ее конкретного забития шлаками.
При смене жидкости стоит пролить систему простой водичкой.

А по промывке теплообменников котлов (и стальных и чугунных и медных) стоит наверно отдельную темку состряпать.

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Кстати какую химию посоветуете?
Заказчик при демонтаже Дона увидел лужу жижи и решился на промывку радиаторов и замену подводок к радиаторам, но часть отопления все равно пришлось оставить без изменения ( у богатых свои причуды :D )
Так какая химия лучше??
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Даже и не скажу как называется.
Берем у химиков (на фирме) два раствора.
Судя по фокусам - первый кислота, второй щелочь.
А потом водичкой.
Первый раствор гоняем часик другой, потом второй.
И все при температуре около 85 град.

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

SKV писал(а):
Runner писал(а):Кстати какую химию посоветуете?
Заказчик при демонтаже Дона увидел лужу жижи и решился на промывку радиаторов и замену подводок к радиаторам, но часть отопления все равно пришлось оставить без изменения ( у богатых свои причуды :D )
Так какая химия лучше??
Фирма Прима Лекс 095 186-03-91,186-09-59,состав Аргус-Драй.www.prima-lex.ru Есть итальянские составы фирмы GEL,посталяет фирма Рейнбоу 095 109-30-00,194-52-22.
Чет из-за пары банок в Москву из Саратова звонить не хочется.
Хотя спасибо за информацию, возьмем на заметку........
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

В Саратове можно было бы и просто промыть систему водой.
А заполнить потом через угольный фильтр.
И всё.
И не морочиться с растворами.
Которые и самому сделать можно, при желании (хотя зачем??)
:lol:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Anonymous писал(а): И так сойдет. " Саратов, глушь, деревня" - это из классики. А вот в Москве - другая песня, тут специальные растворы требуются, поскольку физика и химия в столице иная, да и вода тоже, другого подхода требует.
Не боись.
В Москве тоже самое требуется.
Только в Москве умников больше. :twisted:
И выбор впариваемых растворов. :lol:

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Ну ребята, можете и дальше по старинке.
Я просто помню что было после простой промывкой водой, и как система выглядит после промывки химией (почти как новая). Да и места течей после промывки проявляются - один раз заделал и головная боль снята.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

NIC писал(а):Ну ребята, можете и дальше по старинке.
Я просто помню что было после простой промывкой водой, и как система выглядит после промывки химией (почти как новая). Да и места течей после промывки проявляются - один раз заделал и головная боль снята.
Абсолютно согласен.
Главное не переусердствовать.

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Есть такое.
Но уж если финансы совсем не позволяют, тогда обязательно промыть !!! новую стальную систему водой (желательно промыть радиаторы отдельно от системы, водой под давлением). Даже в новых материалах после монтажа системы остается очень много мусора, который в дальнейшем будет выдавать непонятные фокусы.
Уверен в одном, если финансы ограничены, котел лучше сразу выбрать качественный и функциональный, сэкономить на первом этапе лучше на материалах системы.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Котёл Bosch (Junkers)?

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Не обязательно.
Можно и Вайлант.

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

NIC писал(а):Не обязательно.
Можно и Вайлант.
:D :D NIC, это я Oleg_R вопрос задал, мы с тобой сообщения в одну минуту отправили :D :D

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»