Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Контроль исправности диафрагмы расш. бака. Как?

Сообщение Al »

Вот задали вопрос... Как технически смонтировать сигнализацию на разрыв груши бака. В реальности при разрыве произойдёт падение давления и включится подпитка... Наверно есть какая- нибудь готовая (в смысле в продаже) проходная релюшка на ниппель бачка, которая может и давление контролировать и чтоб не снимая её подкачивать.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Интересно, не разу таких вопросов не задавали. А что мембрана часто рвется? Встречался только в настенных котлах, но там манометр с предохранительным клапаном так сигнализируют что никагого реле не нужно
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Я почему и спросил. Сам ни разу о таком не слышал. Могу предположить, что нужен датчик на воду, только как его в бак засунуть?
Просто у клиента бак какой- то дешёвый на 300 л прохудился, потом раздавило что- то дорогое в системе. Вот он меня и озадачил...
А теперь мне самому уже интересно стало. :)

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

У него еще и предохранительного клапана не было видимо.


Может манометр электроконтактный в систему врезать прицепить сирену от охранной сигнализации будет кричать как при падении так и при повышении давлении, а кричать здорово будет.
Может тогда Reflex поставит и группу безопасности
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Был. Но нашлось в котельной слабое звено за 1,5 килобакса. :) Вот и пошёл он путём окольным...
В водоснабжении тоже такое может быть. Насосы щёлкать начнут. Пока кто догадается... А тут- раз, лампочка зажглась с табличкой- "неисправен гидроаккумулятор". Дурь, конечно, но интересно.

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Тут где-то на форуме один товарищ частотник за 150 у.е предлагал (по поводу водоснабжения)
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Runner
Мастер
Мастер
Сообщения: 1009
Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
Репутация: 13
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение Runner »

Мне просто интересно стало какое давление было чтобы разорвало мембрану бака???
Может быть все таки был неправильный монтаж или неправильная эксплуатация..
Например сколько я не задавал вопросов как правильно заполнять расширительный бак, так никто толком ничего не смог ответить.
Вот кто как делает??? при заполнении системы воздух через золотник нужно спускать или нет, если нужно то получается что мембрана черезмерно натянута, что и приводит к разрыву, если не спускать, то то бак работает не на все 100%

Причем расширительные баки в системе отопления и в системе водоснабжения работают по разному......
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....

Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

Ну вот- всё просто. А я тут голову ломаю :D

Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:

[quote="Runner";p="28945"]Вот кто как делает??? [/quote]ъ
Все баки одинаково работают. Настраивать нужно без воды, сухим, например для водоснабжения на 2-3 метра меньше, чем минимальное значение давления.
А мембраны рвутся и сами по себе. Особенно последнее время часто слышу. Раньше видимо никто их не бодяжил... :)

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Я что-то не пойму, как из-за разрыва мембраны может что-то раздавить???? Воздух (или азот) в баке всё равно остаётся. Компенсирует расширение воды не мембрана, а воздух. Бак и без мембраны может прекрасно работать. Только давление воздуха настроить сложнее.
Люблю всё делать "по науке".

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если подключение сверху, тогда да, будет бочка, а если снизу - будет работать, пока давление не упадёт и воздух не выйдет.
Люблю всё делать "по науке".

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Систем слежения за состоянием мембраны не существует потому, что резервный бак будет заведомо дешевле.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Есть у меня в эксплуатации расширительный бак, БЕЗ мембраны.
Немецкий. 70-ый годов.
Конструкция такая.......
Классная вешь!

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

То что что-то порвало есть пример: человек приобрел котел чугунный напольный, одноконтурный, продавцы в комплекте насос, краны, группу безопасности, стабилизатор напряжения, да же по доброте душевной тройники, бочата, резьбы и т.д. вобщем объвязку котла продали (кто-то может сказать впарили) спорить не буду.
Котел кто устанавливал не знаю, далеко от нас (1000 км) но со слов хозяина деталей много осталось из тех что купил.
По телефону удалось выяснить :
-Монтажники поставили на подачу котла сначала кран затем обратный клапан и только после этого группу безопасности.
В результате (кто не выяснить теперь) на горячем котле закрыли краны. Вот результат
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="Alex_";p="28964"] резервный бак будет заведомо дешевле.[/quote]

В данном случае нужна была резервная группа безопасности :D
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="Alex_";p="28964"]резервный [/quote]
Просто как всё гениальное :) Так уже и решили. Плюс посоветовал всё- таки известной фирмы.[quote="Mat";p="28979"]
Есть у меня в эксплуатации расширительный бак, БЕЗ мембраны.
Немецкий. 70-ый годов.[/quote]
Можно поподробнее. Очень интересно :)

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="Al";p="28934"] Просто у клиента бак какой- то дешёвый на 300 л прохудился, потом раздавило что- то дорогое в системе. Вот он меня и озадачил...
А теперь мне самому уже интересно стало. :)[/quote]
вот так и жывем - покупаем что попало лишь бы дешевле - экономим называетьса - а потом автоматику для слежения и другие приспособление накручиваем - это тоже экономим :?: - а если эти аварийные датчики (те что показывать должны что мембрана лопнула :D ) тоже накроетьса - надо и на них что то придумать - типо сигнализацию - " накрылса датчик контролирующий давление в расш. баке" - и для этого тоже надо сигнализатор какой - мало что :twisted:
и так на котельную пару баков , пару котлов , насосных груп и т.д. - вам что до сих пор за рацухи плотит :?: :D
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/tease.gif[/img] ты что с дурдома :?:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»