Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Контроль исправности диафрагмы расш. бака. Как?
Вот задали вопрос... Как технически смонтировать сигнализацию на разрыв груши бака. В реальности при разрыве произойдёт падение давления и включится подпитка... Наверно есть какая- нибудь готовая (в смысле в продаже) проходная релюшка на ниппель бачка, которая может и давление контролировать и чтоб не снимая её подкачивать.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
У него еще и предохранительного клапана не было видимо.
Может манометр электроконтактный в систему врезать прицепить сирену от охранной сигнализации будет кричать как при падении так и при повышении давлении, а кричать здорово будет.
Может тогда Reflex поставит и группу безопасности
Может манометр электроконтактный в систему врезать прицепить сирену от охранной сигнализации будет кричать как при падении так и при повышении давлении, а кричать здорово будет.
Может тогда Reflex поставит и группу безопасности
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- Runner
- Мастер
- Сообщения: 1009
- Зарегистрирован: 30 май 2004, 00:41
- Репутация: 13
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
Мне просто интересно стало какое давление было чтобы разорвало мембрану бака???
Может быть все таки был неправильный монтаж или неправильная эксплуатация..
Например сколько я не задавал вопросов как правильно заполнять расширительный бак, так никто толком ничего не смог ответить.
Вот кто как делает??? при заполнении системы воздух через золотник нужно спускать или нет, если нужно то получается что мембрана черезмерно натянута, что и приводит к разрыву, если не спускать, то то бак работает не на все 100%
Причем расширительные баки в системе отопления и в системе водоснабжения работают по разному......
Может быть все таки был неправильный монтаж или неправильная эксплуатация..
Например сколько я не задавал вопросов как правильно заполнять расширительный бак, так никто толком ничего не смог ответить.
Вот кто как делает??? при заполнении системы воздух через золотник нужно спускать или нет, если нужно то получается что мембрана черезмерно натянута, что и приводит к разрыву, если не спускать, то то бак работает не на все 100%
Причем расширительные баки в системе отопления и в системе водоснабжения работают по разному......
Пластилиновые трубы -это реально! Не верите?? Хрен с вами....
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
Хочешь помочь коллеге- поделись опытом, хочешь помочь профессионалу-отойди и не мешай, хочешь помочь дураку... Сам дурак
Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный...
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
Ну вот- всё просто. А я тут голову ломаю 
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
[quote="Runner";p="28945"]Вот кто как делает??? [/quote]ъ
Все баки одинаково работают. Настраивать нужно без воды, сухим, например для водоснабжения на 2-3 метра меньше, чем минимальное значение давления.
А мембраны рвутся и сами по себе. Особенно последнее время часто слышу. Раньше видимо никто их не бодяжил...

Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
[quote="Runner";p="28945"]Вот кто как делает??? [/quote]ъ
Все баки одинаково работают. Настраивать нужно без воды, сухим, например для водоснабжения на 2-3 метра меньше, чем минимальное значение давления.
А мембраны рвутся и сами по себе. Особенно последнее время часто слышу. Раньше видимо никто их не бодяжил...

- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
То что что-то порвало есть пример: человек приобрел котел чугунный напольный, одноконтурный, продавцы в комплекте насос, краны, группу безопасности, стабилизатор напряжения, да же по доброте душевной тройники, бочата, резьбы и т.д. вобщем объвязку котла продали (кто-то может сказать впарили) спорить не буду.
Котел кто устанавливал не знаю, далеко от нас (1000 км) но со слов хозяина деталей много осталось из тех что купил.
По телефону удалось выяснить :
-Монтажники поставили на подачу котла сначала кран затем обратный клапан и только после этого группу безопасности.
В результате (кто не выяснить теперь) на горячем котле закрыли краны. Вот результат
Котел кто устанавливал не знаю, далеко от нас (1000 км) но со слов хозяина деталей много осталось из тех что купил.
По телефону удалось выяснить :
-Монтажники поставили на подачу котла сначала кран затем обратный клапан и только после этого группу безопасности.
В результате (кто не выяснить теперь) на горячем котле закрыли краны. Вот результат
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
[quote="Al";p="28934"] Просто у клиента бак какой- то дешёвый на 300 л прохудился, потом раздавило что- то дорогое в системе. Вот он меня и озадачил...
А теперь мне самому уже интересно стало.
[/quote]
вот так и жывем - покупаем что попало лишь бы дешевле - экономим называетьса - а потом автоматику для слежения и другие приспособление накручиваем - это тоже экономим
- а если эти аварийные датчики (те что показывать должны что мембрана лопнула
) тоже накроетьса - надо и на них что то придумать - типо сигнализацию - " накрылса датчик контролирующий давление в расш. баке" - и для этого тоже надо сигнализатор какой - мало что
и так на котельную пару баков , пару котлов , насосных груп и т.д. - вам что до сих пор за рацухи плотит

А теперь мне самому уже интересно стало.

вот так и жывем - покупаем что попало лишь бы дешевле - экономим называетьса - а потом автоматику для слежения и другие приспособление накручиваем - это тоже экономим



и так на котельную пару баков , пару котлов , насосных груп и т.д. - вам что до сих пор за рацухи плотит