Преитущества ИТП перед элеватором

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Если речь идёт о зависимой и независимой системах, то независимая (теплообменниками) снабжена своим внутренним контуром и скачки давления и качество воды в наружных сетях не оказывает такого влияния как в случае, например, с элеватором. Проще держать нужую температуру. Правда добавится циркуляционный насос и автоматика и получится вообще дороже.
Например, все панельные стальные радиаторы (по крайней мере большинство) не рекомендуется использовать в системах с элеватором (зависимых).
Последний раз редактировалось Правильный ветер 01 июл 2005, 15:50, всего редактировалось 1 раз.

dimonv
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 апр 2005, 17:12
Репутация: 0

Сообщение dimonv »

ИТП с автоматикой позволяет осуществлять регулирование температуры в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха -> энергосбережение в переходный период.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Да не только панельники, а вообще современные материалы, тот же металлопластик или пропилен можно использовать + качество теплоносителя можно контролировать и благодаря этому спокойно использовать регулирующую арматуру на приборах.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

[quote="Правильный ветер";p="29238"]Если речь идёт о независимой и независимой системах, то независимая.....[/quote]

ничего не понял... :oops: помедленне, пжл, я записываю! :lol:
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Уже исправил.....Так вот, если взглянуть вооружённым глазом.... :D

Лешик
Претендент
Претендент
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 05 май 2005, 12:09
Репутация: 0

Сообщение Лешик »

Вообще честно, много мусора идет в сисьемы с элеватором, рекомендуется хотябы раз в год делать сервис теплообменника, с теплообменником да автоматика погодозависимая и экономия тепла существенная если сложить все в год. Потом можно пристороить к независимой системе альтернативный источник хотябы бойлер для горячей воды на тенах електрических ну луше хотя бы котелочек поставить для резерва малюсинький такой что б обои не оторвались, если теплосеть отключат. И вообще дешевле зависимая схема в монтаже, а в эксплуатации независимая. выбор или испорченное оборудованияе в зависимой схеме и чистка фильтров раз в неделю или независимая схема в эксплуатации раз в год чистка теплообменников.