Диаметр дымохода выбирается не менее D выхода котла. Конечно нужно считать, но необоснованно завышать не нужно. При наддувной горелке- переход на вертикальный участок- тройник 45 град.
А где и чем вы будете греть воздух? С улицы до горелки- коаксиальный дымоход? Куда регулятор тяги?
Регулятор тяги
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 248
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 09:23
- Репутация: 0
- Откуда: Барнаул
- Контактная информация:
Никак не могу понять, зачем Вам регулятор тяги, если горелка наддувная?
А коленом с котла переходить на вертикальный участок, наверное, не следует: Вы будете нагревать наружний воздух, тем самым остужая t отходящих газов и пойдет конденсат. Кстати, из какого материала трубы?
Или я что-то не так понял?
А коленом с котла переходить на вертикальный участок, наверное, не следует: Вы будете нагревать наружний воздух, тем самым остужая t отходящих газов и пойдет конденсат. Кстати, из какого материала трубы?
Или я что-то не так понял?
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
[quote="Илья";p="21190"]Не очень понял почему тройник 45? Нелзя ли выйти на вертикальный участок просто коленом 45? Воздух будет приходить с улицы через перфорацию в трубе большего диаметра (200), внутри которой будет идти труба от котла (120). Она и будет нагревать воздух. Регулятор тяги можно поставить сразу за коленом из котла. Нужен он или нет?[/quote]
Тройник- чтобы отвести вниз (под трубой дымохода) сборник конденсата с дверкой ревизии и патрубком отвода жидкости.
Регулятор тяги ставят при излишнем перепаде давления (тяге) на дымоходе. В случае с наддувом- мало вероятно, что он нужен.
А насчёт подогрева воздуха- дымоходы всегда стараются утеплить для сохранения минимальной разницы температур между газами и стенкой трубы. Отсюда и стремление к меньшей толщине стенки дымохода. А у Вас сразу после выхода- резкое охлаждение...
Тройник- чтобы отвести вниз (под трубой дымохода) сборник конденсата с дверкой ревизии и патрубком отвода жидкости.
Регулятор тяги ставят при излишнем перепаде давления (тяге) на дымоходе. В случае с наддувом- мало вероятно, что он нужен.
А насчёт подогрева воздуха- дымоходы всегда стараются утеплить для сохранения минимальной разницы температур между газами и стенкой трубы. Отсюда и стремление к меньшей толщине стенки дымохода. А у Вас сразу после выхода- резкое охлаждение...
- Babar
- Профи
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
[quote="Старый";p="21367"]В котлах с наддувными горелками давление вентилятора должно преодолевать аэродинамическое сопротивление котла и только. Удаление продуктов сгорания осуществляется исключительно самотягой дымовой трубы. Поэтому при правильном подборе горелки к данному котлу на выходе дымосборной камеры котла должно наблюдаться НУЛЕВОЕ разряжение.
[/quote]
а в данном случае тяга буит близкой к нулю. т.е. давление всётаки должно быть несколько избыточным. или это не так?
[/quote]
а в данном случае тяга буит близкой к нулю. т.е. давление всётаки должно быть несколько избыточным. или это не так?
- Al
- Мастер
- Сообщения: 1688
- Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
- Репутация: 19
- Откуда: Н.Новгород
- Контактная информация:
[quote="Илья";p="21392"]
если не утеплить участок (50 см) который выходит из стены на улицу, конденсат будет образовываться именно в нем? [/quote]
Если в котельной тепло- не будет. Конденсат выпадает при определённых условиях. Нужно посчитать.[quote="Старый";p="21367"]
но утверждение, данное уважаемым Ал - неверно.
[/quote]
Регулятор штука недешёвая. Купить никогда не поздно. Я же не сказал- не нужно. Маловероятно. При наладке- приборы покажут- нужно или нет. Поставить- полчаса.
если не утеплить участок (50 см) который выходит из стены на улицу, конденсат будет образовываться именно в нем? [/quote]
Если в котельной тепло- не будет. Конденсат выпадает при определённых условиях. Нужно посчитать.[quote="Старый";p="21367"]
но утверждение, данное уважаемым Ал - неверно.
[/quote]
Регулятор штука недешёвая. Купить никогда не поздно. Я же не сказал- не нужно. Маловероятно. При наладке- приборы покажут- нужно или нет. Поставить- полчаса.