Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Обвязка калорифера

Сообщение Хоттабыч »

Уважаемые коллеги отопленцы! Кто сталкивался с обвязкой калориферов отзовитесь. Изображение Получил проект, но меня терзают смутные сомнения, что замерзнет все нахрен если электрика отключится, за пять минут. Да и ваще какие тут засады могут случиться подскажите плз. Изображение
У кого может есть данные по гидросопротивлению калориферов КВН? В Рунете только по воздуху нашел.Изображение
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

C уважением, LordN.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Спасибо!
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Я последний обвязывал через теплообменник и заливал контур калорифера антифризом.
Других способов нет.

До идиотизма доходит.
Запаяешь теплообменник дома.
Проверишь водой, отвезешь на объект.
Пока проносишь от машины до коттеджа 20 метров, в нем успевают замерзнуть остатки воды и разморозить трубки.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

здесь много всяких ньюансов - заливать только контур т/о вент.установки - особого смысла нет, имхо, ибо в случае пропажи эл-ва или теплоносителя есть точно такая же возможность разморозить уже пласт.т/о. можно конечно подстраховаться, понаставить эл.м.клапанов и баки-аккумуляторы перед и после уповая на то, что емкость пл.т/о не велика и вслучае чего все обойдется...
если котельная автономная (частный домик) - то лучше уж весь контур залить антифризом.
а вобще, при нормальных, хорошо просчитаных, т/о, обвязке и автоматике риск разморозить не так уж велик. но гарантированное наличие горячего теплоносителя - обязательное условие. в противном случае необходимо предусматривать автоматический слив воды с т/о.
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Полно калориферов, в которых вода остается,
как бы мы не изголялисьс клапанами.
Теплообменник разморозить будет проблемно, т.к. насосы перестанут работать.

Аватара пользователя
LordN
Претендент
Претендент
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 10:29
Репутация: 0
Откуда: г.Томск
Контактная информация:

Сообщение LordN »

[quote="Mat";p="31821"]Полно калориферов, в которых вода остается,
как бы мы не изголялисьс клапанами.[/quote]
ну дык такие т/о не надо использовать, бо полно нормальных, с которых вода сливается без ухищрений.

[quote="Mat";p="31821"]Теплообменник разморозить будет проблемно, т.к. насосы перестанут работать.[/quote]спорный вопрос. потому что остается конвекция и если не предпринять мер - то разморозка почти неизбежна.
C уважением, LordN.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Все зависит от мощности вентилятора и температуры наружного воздуха. Бывает примораживает даже действующие системы, если циркуляция теплоносителя небольшая, а вентилятор мощный и температура за бортом -30. Видел. Плавали, знаем. А вообще, что за установка, параметры теплоносителя, производительность вентилятора. С этого надо было начинать.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

Ответить