И саму ливневку.......
Очистные сооружения поверхностных сточных вод
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Gayka
- Претендент

- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Очистные сооружения поверхностных сточных вод
Привет всем! Кто проектировал очистные сооружения ливневки - отзовитесь!!!!
И саму ливневку.......
И саму ливневку.......
60000 склад плюс 20000 территория?
Не не много, нормально. Если так получилось - что смущает?
Случайно видел в проете на 10000 (в плане) пиковая нагрузка 60 л/с и 25 л/с - две точки сброса в город. Если в тупую на вашу площадь умножить - больше получится.
Не не много, нормально. Если так получилось - что смущает?
Случайно видел в проете на 10000 (в плане) пиковая нагрузка 60 л/с и 25 л/с - две точки сброса в город. Если в тупую на вашу площадь умножить - больше получится.
Что бы вам ни говорили - вам говорят не всё.
О чём бы вам не говорили - речь идет о деньгах.
О чём бы вам не говорили - речь идет о деньгах.
- Gayka
- Претендент

- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 10:18
- Репутация: 0
- Контактная информация:
Спасибо Abil... я по СНиПу и считала.... общая площадь территории 8,1 га... усредненный коэффициент поверхности стока взяла между коэффициентом для крыш, асфальтовых поверхностей и коэффициентом для газонов....
думаю, все правильно...
а сбил меня с толку генпланист, который заявил что он рассчитывает что с одного га сток 20 л/с.... ну как так можно считать?
этож по дилетантски...
[color=green][size=9]Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:[/size][/color]
Ой!
Я загнала чуток.... Ошиблась в расчетах... Теперь у меня выходит 210 л/с.... это уже реальнее цифра...
Теперь кто подскажет какие очистные можно применить для очистки дождевых стоков?
думаю, все правильно...
а сбил меня с толку генпланист, который заявил что он рассчитывает что с одного га сток 20 л/с.... ну как так можно считать?
этож по дилетантски...
[color=green][size=9]Добавлено спустя 35 минут 28 секунд:[/size][/color]
Ой!
Я загнала чуток.... Ошиблась в расчетах... Теперь у меня выходит 210 л/с.... это уже реальнее цифра...
Теперь кто подскажет какие очистные можно применить для очистки дождевых стоков?