Всем спасибо!!! Про стойкого заказчика было прикольно!!!
Теперь возник новый вопрос: что такое диспозиционное давление системы?
Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
Вот что именно я написала поляку:
"Я осваиваю программу "Install-therm HCR" и
у меня возникли вопросы...
После расчета отопления теплого пола, программа выдает предупреждения:
"суммарные потери давления после балансировки меньше чем 67%
распологаемого давления" и "несбалансирована циркуляция потребителя -
321% требуемого расхода"...
Скажите, что это означает и как с этим бороться?
Благодарю за ответ.
С уважением, инженер-проектировщик Галина"
И вот что он мне ответил:
" Здравствуйт те!
Это только предупреждение которое информирует проектировщика что
весъ обьем регулировки клапанов использован и суммарные потери давления
меньше чем дыспозиционное давление для системы. Эти предупреждения можна
игнорировать.
С уважением
Ядвига Вояс"
И поляк оказался совсем не поляком, а полячкой....