Закзчик в ТЗ предложил для проектирования системы отопления радиаторы Vogel & Nott, хотя однотрубную или двухтрубную систему отопления он хочет видеть он не описал. Мы посоветовались и решили что при таких радиаторах однотрубную систему проектировать не целесообразно в связи с тем что у них высокие гидравлические сопротивления и решили делать двухтрубку. Теперь когда мы уже запроектировали 1/3 пректа они выслали замечания, что сделай-те ка нам однотрубку (как говориться пока курите быстренько так сделайте)

Может кто нить знает объяснение того, что при проектировании однотрубки, радиаторы Vogel & Nott рядом даже не стоят чтобы их туда запихать.
Заранее сильно благодарю за совет. Очень уж не хочется переделывать.