Чем грозят ошибки в рассчетах системы отопления?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Babar
- Профи
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
Чем грозят ошибки в рассчетах системы отопления?
Для тех кто самостоятельно делает систему отопления должен знать чем чреваты ошибки при расчетах системы, как то:
1 неправильно определены теплопотери здания? (стены оказались теплее чем мы о них думали и наоборот)
2 грубо определено количество отпительных приборов: их избыток и недостаток
3 выбран котёл мощностью больше/меньше чем надо
неправильно выбраны диаметры трубопроводов
заранее, спасибо за ответы.
1 неправильно определены теплопотери здания? (стены оказались теплее чем мы о них думали и наоборот)
2 грубо определено количество отпительных приборов: их избыток и недостаток
3 выбран котёл мощностью больше/меньше чем надо
неправильно выбраны диаметры трубопроводов
заранее, спасибо за ответы.
- Babar
- Профи
- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
юмаристы мля...
например если котёл поставили на 30 кВт а не 24 как хватало бы: котёл буит на малых нагрузках беспрестанно включаться -выключаться, что чревато наверное чемто... так или не так?
по приборам отопления: перебор количества радиаторов приводит просто к перерасходу денег? ась? ну и т.д.
Ваши правильные ответы должны будут как раз и отпугнуть людей от самодеятельности. а если вы по существу не ответите - значит нифига в этом страшного можно считать 1кВт на 10 кв.м. и т.д.
например если котёл поставили на 30 кВт а не 24 как хватало бы: котёл буит на малых нагрузках беспрестанно включаться -выключаться, что чревато наверное чемто... так или не так?
по приборам отопления: перебор количества радиаторов приводит просто к перерасходу денег? ась? ну и т.д.
Ваши правильные ответы должны будут как раз и отпугнуть людей от самодеятельности. а если вы по существу не ответите - значит нифига в этом страшного можно считать 1кВт на 10 кв.м. и т.д.
зуб болит один а вылечили другой, а нифига страшного))))
если не правильно запроектировать систему отопления, как вы думаете все равно все работать будет? да зачем тогда ее проектировать
покупайте радиаторы трубы краны, как ни будь скомпонуйте и все будет работать!
так же и со всем наберите всяких диодов, сопротивлений, кнопок какнибудь спаяйте может и телевизор получится!
---------------------------------------------------------------
тут и доказывать ничего не надо...
если не правильно запроектировать систему отопления, как вы думаете все равно все работать будет? да зачем тогда ее проектировать
покупайте радиаторы трубы краны, как ни будь скомпонуйте и все будет работать!
так же и со всем наберите всяких диодов, сопротивлений, кнопок какнибудь спаяйте может и телевизор получится!
---------------------------------------------------------------
тут и доказывать ничего не надо...
вот был недавно в котельной все насосы UPS 25-80 и на маленький гаражик и на вентиляцию и на теплые полы и на трехэтажный дом, и очень удобно))), а сколько человек переплатил и будет переплачивать
для сравнения эл. потребл. мощность (3я скорость)
UPS 25-80 -250 Вт и цена соответственно 253евро
UPS 25-40 -60 Вт цена105евро
проект сделан с нехилым запасом
если насосы подобраны неправильно
человек уже переплатил 148х4=592евро
а еще на проект котельной зажимают 400баксов
тут на одних насосах можно сэкономить и если расширительный бак правильно подобрать, водонагреватель, трубы и соотв. фитинги арматуру, я уже не говорю о котле с дымоходом
можно несколько раз окупить проект и существенно уменьшить капзатраты, да и к томуже когда есть проект, все можно проверить и убедиться что все будет работать, а не смонтировать, а потом ждать
заработало-ура! или чето там не греет, чето там протекает, чето там забыли задвижку врезать для обслуживания и тому подобное.
А так флаг в руки
ставьте 105 кВт Vitoplex, водонагреватель 500 литров, 4 насоса UPS 25-80, расширительный бак на 200 литров и все дела)))
и приготовьтесь переплатить на 4 тыс. евро и каждый месяц выбрасывать на 50 евро больше чем требуется)))
и чтобы трубы не гудели поставьте где только можно гидроконтроли по 70 евро штука
для сравнения эл. потребл. мощность (3я скорость)
UPS 25-80 -250 Вт и цена соответственно 253евро
UPS 25-40 -60 Вт цена105евро
проект сделан с нехилым запасом
если насосы подобраны неправильно
человек уже переплатил 148х4=592евро
а еще на проект котельной зажимают 400баксов
тут на одних насосах можно сэкономить и если расширительный бак правильно подобрать, водонагреватель, трубы и соотв. фитинги арматуру, я уже не говорю о котле с дымоходом
можно несколько раз окупить проект и существенно уменьшить капзатраты, да и к томуже когда есть проект, все можно проверить и убедиться что все будет работать, а не смонтировать, а потом ждать
заработало-ура! или чето там не греет, чето там протекает, чето там забыли задвижку врезать для обслуживания и тому подобное.
А так флаг в руки
ставьте 105 кВт Vitoplex, водонагреватель 500 литров, 4 насоса UPS 25-80, расширительный бак на 200 литров и все дела)))
и приготовьтесь переплатить на 4 тыс. евро и каждый месяц выбрасывать на 50 евро больше чем требуется)))
и чтобы трубы не гудели поставьте где только можно гидроконтроли по 70 евро штука

- Borisovich
- Претендент
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 10 авг 2005, 09:41
- Репутация: 1
- Откуда: Краснодар
Байка, быль.
Пришла к нам заказчица. Точнее пришла просто женщина - это потом она стала Заказчицей. Сделали проект отопления. Сметы с количеством секций и т.д. За деньги. Ну все бери и ставь. Монтажники - вроде бы какая-то строительная организация. ришли закупаться и .... поехали.
-Вот таких радиаторов сейчас нет (количество секций), но через пару часов мы вам подготовим.
-А какие есть. Давай купи эти и поставим сюд, сюда...
Начали они колдовать над проектом... Женщина...
Весь проект перекроила. Зачем деньги платила.
У нас есть магазин, монтаж, проектный отдел и сервисная служба.
Монтаж без проекта не работает.
Магазин рекомендует сделать проект перед покупкой, или как минимум проконсультироваться.
Многие монтажники, которые время от времени у нас закупаются заказывают проекты. Заплатил и спи спокойно. А думает кто-то другой.
Пришла к нам заказчица. Точнее пришла просто женщина - это потом она стала Заказчицей. Сделали проект отопления. Сметы с количеством секций и т.д. За деньги. Ну все бери и ставь. Монтажники - вроде бы какая-то строительная организация. ришли закупаться и .... поехали.
-Вот таких радиаторов сейчас нет (количество секций), но через пару часов мы вам подготовим.
-А какие есть. Давай купи эти и поставим сюд, сюда...
Начали они колдовать над проектом... Женщина...
Весь проект перекроила. Зачем деньги платила.
У нас есть магазин, монтаж, проектный отдел и сервисная служба.
Монтаж без проекта не работает.
Магазин рекомендует сделать проект перед покупкой, или как минимум проконсультироваться.
Многие монтажники, которые время от времени у нас закупаются заказывают проекты. Заплатил и спи спокойно. А думает кто-то другой.
- hausmeister
- Любитель
- Сообщения: 495
- Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
- Репутация: 12
- Откуда: Germany