Теплоотдача радиатора при использовании ''незамерзайки"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Kirill
Претендент
Претендент
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
Репутация: 1
Откуда: Solleftea
Контактная информация:

Сообщение Kirill »

Теплоотдача радиатора не изменится. Изменится необходимый расход в системе (насос надо больше) и диаметр труб. Теплоемкость воды - 4,2, у этилен гликолля будет от 3,3 до тех же 4,2 , смотря как разбавишь с водой. При концентрации 30% будет около 3,6-3,8. Тоесть расход в системе увеличить надо процентов на 20, чтобы все работало как с водой. Если у тебя есть такой запас по насосу и диаметрам труб, то все будет нормально работать.

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

:gkiss:
子曰、不患人之不己知、患不知人也

Аватара пользователя
wlad
Любитель
Любитель
Сообщения: 430
Зарегистрирован: 13 ноя 2004, 15:08
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение wlad »

[quote="Kirill";p="33945"]то все будет нормально работать.[/quote]

Nik только не удивляйся, если в местах соединения подтекать будет, обычное явление при использование антифризов

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: Теплоотдача радиатора при использовании ''незамерзайки"

Сообщение Mat »

[quote="Nik";p="33934"]Как изменится поверхность нагревательных приборов?[/quote]
Смешно..... :wink: :wink: :wink: :wink:

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

[quote="Kirill";p="33945"]Теплоотдача радиатора не изменится. Изменится необходимый расход в системе (насос надо больше) и диаметр труб. Теплоемкость воды - 4,2, у этилен гликолля будет от 3,3 до тех же 4,2 , смотря как разбавишь с водой. При концентрации 30% будет около 3,6-3,8. Тоесть расход в системе увеличить надо процентов на 20, чтобы все работало как с водой. Если у тебя есть такой запас по насосу и диаметрам труб, то все будет нормально работать.[/quote]
И расширительный бак тоже побольше.

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

[quote="wlad";p="33982"]Nik только не удивляйся, если в местах соединения подтекать будет, обычное явление при использование антифризов[/quote]
Не обязательно.
Но с плохими радиаторами или монтажниками могет быть.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

В тему котел "Пчелка" кой-то товарищ влил не понятный Антифриз каждые 10 дней давление Падало с 1.2 на 0.4, там их модны сантехники не могли понять меня позвали.
Пришел чаю глотнул, говарю кажи.
Идем-С смотрю везде сухенько чистенько. Я в котел глядь, аага а там на гайках насоса такой налет я его пальцем -смазал- лизнул(Гыы.
Не героин.
Яще раз, понял енто Антифриз паск.да така.
Вот он там под резиночкой тихо трыкался, а енто Пынгвин-цветочный ( температуру теп. на 90 воткнул . и в доме +36 во больной вот у него там все [*ЦЕНЗУРА*] и парил в котле. Водичкой сполоснули вСе, забулькали водички теп. на 60 и все ЗЕР ГУТ.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»