Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
Re: Помогите с отоплением
[quote="matrix";p="38137"]Досталась такая схема отопления- см. рис. Основной недостаток- в первой комнате жара, чем дальше- тем холоднее. Кардинальные изменения вносить уже поздно- зима на носу, можно ли обойтись малой кровью? Циркуляционный насос типа Grundfos облегчит ситуацию?[/quote]
А эт чего один регистр такой?
А эт чего один регистр такой?
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Система однотрубная, самотечная (гравитационка), только коряво сделана. Нельзя ломать линию подающих и обратных труб. Насос немножко улучшит ситуацию, но всёравно будет разбаланс. Что за радиаторы в наследство достались? Чугун? И зачем байпас в конце? от него вред только. Нужно удалит перемычку в конце, установить насос и поставить балансировочные краны на подачу.
- vko
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
- Репутация: 0
- Откуда: из города темных ночей
[quote="mig";p="38227"]Система однотрубная, самотечная (гравитационка), только коряво сделана. Нельзя ломать линию подающих и обратных труб. Насос немножко улучшит ситуацию, но всёравно будет разбаланс. Что за радиаторы в наследство достались? Чугун? И зачем байпас в конце? от него вред только. Нужно удалит перемычку в конце, установить насос и поставить балансировочные краны на подачу.[/quote]
пипец тотальный
пипец тотальный
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Согласен что тотольный, но такие схемы жывут , у вас в большых городах это уже додинозавроское ... у нас повсеместно (в деревнях и в других местах) ну делали когда то так и всёПипец тотальный
Насос поможет , и дросировка нужна , придётса хотябы на первые радиаторы поставить краники, чтоб прикрутить.
Система однотрубка - а может несложно ее в двухтрубку переделать
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
-
NWB
- Гуру

- Сообщения: 2101
- Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
- Репутация: 23
- Откуда: Питер - Саблино
- Контактная информация:
Обычная, нормальная для многих сельских домов схема. Всё отопление состоит из котла, бака и двух толстых труб, опоясывающих дом по периметру. Делали так раньше повсеместно, да и сейчас в глубинке Кузмичи
делают. В некоторых домах даже весьма тепло бывает. Не знаю, что вам тут не нравится? 

Люблю всё делать "по науке".
- vko
- Претендент

- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 20 сен 2005, 16:04
- Репутация: 0
- Откуда: из города темных ночей
Пипец не в схеме, которая, как правильно тут заметили, весьма и весьма традиционна, а в том посте с балансировочными вентилями, вот...
Причин недогрева/перегрева две.
1 - недостаточная циркуляция, обусловленная неграмотно смонтированной системой (обычно, котел располагают ниже магистралей, и уж, во всяком случае, без того кандебобера П1 около котла).
2 - несоответствие теплопотерь помещения и теплоотдаче труб.
После установки насоса в дальних комнатах станет теплее, но относительный перегрев сохранится.
Причин недогрева/перегрева две.
1 - недостаточная циркуляция, обусловленная неграмотно смонтированной системой (обычно, котел располагают ниже магистралей, и уж, во всяком случае, без того кандебобера П1 около котла).
2 - несоответствие теплопотерь помещения и теплоотдаче труб.
После установки насоса в дальних комнатах станет теплее, но относительный перегрев сохранится.
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Прочел отзывы наших столичных мэтров и не знаю, плакать или смеяться!
В ЭТОЙ СИСТЕМЕ НЕТ РАДИАТОРОВ, БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ И БАЙПАСОВ!!!!!!!.....!!!!!!!
Просто петля из двух труб (обычно 76), проходящая по периметру дома! В далекой глубинке 99% СО - именно такие.
Настолько оторваться от народа, господа специалисты
Оторвитесь от писишника. Сгоняйте на экскурсию в ближайшую деревеньку. Там узнаете много для себя нового, например, что молоко берется от коровы, хлеб растет не на деревьях...и т.д.
Прошу прощения, немного дерзко, но не сдержался...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Чуть не забыл...
Насос поможет, только поставьте после расширителя по ходу. А то при включении может плюнуть из расширителя. Обязательно многоскоростной - методом тыка подберете скорость циркуляции.
В ЭТОЙ СИСТЕМЕ НЕТ РАДИАТОРОВ, БАЛАНСИРОВОЧНЫХ КЛАПАНОВ И БАЙПАСОВ!!!!!!!.....!!!!!!!
Просто петля из двух труб (обычно 76), проходящая по периметру дома! В далекой глубинке 99% СО - именно такие.
Настолько оторваться от народа, господа специалисты
Оторвитесь от писишника. Сгоняйте на экскурсию в ближайшую деревеньку. Там узнаете много для себя нового, например, что молоко берется от коровы, хлеб растет не на деревьях...и т.д.
Прошу прощения, немного дерзко, но не сдержался...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Чуть не забыл...
Насос поможет, только поставьте после расширителя по ходу. А то при включении может плюнуть из расширителя. Обязательно многоскоростной - методом тыка подберете скорость циркуляции.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..