IMMERGAS на пропане (баллоны)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

А что за редуктор, и как Вы давление увеличили, манометр есть?
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Манометр стоит после редуктора? предел измерения манометра?.
Три миллибара на входе в клапан или на выходе, если на выходе (на горелке) то это регулировка минимального давления но на пропане должно быть 4,4, а если на входе он вобще не должен работать :(
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

FisherManiac
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение FisherManiac »

да, манометр стоит после редуктора. вернее он в нем.) но показует давление на выходе из редуктора. макс. цифра 0.6 на шкале, по моему мПа.

про то где 3 миллибар не знаю, не видно было.)

мне не ясно, то ли это котел сам гасит давление, то ли редуктор не держит...

неохота самому лезть в регулировки, а то накручу еще че-нить там..))
добро пожаловать за щуками.))

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Тады кликай того кто запускал
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

FisherManiac
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение FisherManiac »

та я то покликаю....тока сдается мне он будет гнуть линию, про "зажатую" систему и про то, что у котла мозгов больше чем у нас обоих ( его слова.)))) мерзнуть то мне.) и еще жене надо рассказывать отчего оно не работает.)))

а вот чудо-прибочик, коим он измерял давлнение газа инимальное и максимальное в котле, имеет довольное примитивное устройство...U-образная трубка с неким кол-вом водицы...) как ооно называется??? чеб поискать в сетке как сделать.)))
добро пожаловать за щуками.))

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

система тут не причем.

необходимо правильно отрегулировать мин. и макс. давление газа на клапане котла.

и отрегулировать давление газа перед клапаном (после редуктора)

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

да, еще поменять ТИП ГАЗА (делается с панели управления)

Добавлено спустя 35 секунд:

А форсунки мастер поменял?

FisherManiac
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение FisherManiac »

[quote="heating";p="41268"]
система тут не причем.
[/quote]

я тоже так думаю..))

[quote="heating";p="41268"]
необходимо правильно отрегулировать мин. и макс. давление газа на клапане котла.
[/quote]

насколько я своим дилетантским умом понимаю макс должно равняться 37 мбар, мин - 6 мбар, так написано в таблице к котлу, в коей указываются мощности и давление газа на горелке им соответсвующие...????

[quote="heating";p="41268"]
и отрегулировать давление газа перед клапаном (после редуктора)
[/quote]

вот тут для меня не ясно...если считать, что котлу надо макс 37 мбар, а это составляет 0,0037 МПа, то накрутить тем винтом, что имеется на редукторе эту цифру нереально...как быть??? если ставить лягушку, то она не даст необходимого кол-ва газа для котла...если накрутить больше чем 0,0037, то имхо котел будет жрать газ немерянно и часто делать вкл/выкл..))

а есть ли какие-либо цифры про величины давления и их крайние значения на самом газовом клапане в котле..??? т.е. можно ли подавать на котел заведомо большую величину количества газа, а потом на котле уже регулировать???

Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:

жиклеры поменял..

тип газа кажется нет...но вроде в настройках про пропан нет, там какие то другие типы...
добро пожаловать за щуками.))

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Там он называется G30
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Говорите после 2х часовой работы :? , обычно после такого продолжения работы балона с газом он должен покритса инеем - то есть от испарения замерзает газ или же неуспевая испаритса начинает качать жидкость (бутан) в газовые трубы или шланги - но это чаще всего происходит при подсоединение одного балона :? - у вас все балоны откриты :?:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

На мощности в 23 кВт мы ставили один баллон и редуктор "лягушку" котел конечно не выдавал эти 23 кВт но зиму протопились, а весной природный газ подвели
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

FisherManiac
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение FisherManiac »

[quote="Rimantas";p="41276"]
Говорите после 2х часовой работы :? , обычно после такого продолжения работы балона с газом он должен покритса инеем - то есть от испарения замерзает газ или же неуспевая испаритса начинает качать жидкость (бутан) в газовые трубы или шланги - но это чаще всего происходит при подсоединение одного балона :? - у вас все балоны откриты :?:
[/quote]

ну как бы на улице было +7...) Краснодар все-таки.
3 баллона открыты одновременно.

и как токо чуть повернешь винт на редукторе в сторону увеличения давления все становится хорошо..) и горит сильнее и температуру набирает....а потом опять 25.) пол-ночи проболтался возле него.))
добро пожаловать за щуками.))

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

[quote="FisherManiac";p="41248"]да, манометр стоит после редуктора. вернее он в нем.) но показует давление на выходе из редуктора. макс. цифра 0.6 на шкале, по моему мПа.

.))[/quote]
Посмотрите точно неужели на 6 кг манометр
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
heating
Претендент
Претендент
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 11 янв 2005, 18:09
Репутация: 0
Откуда: Киев
Контактная информация:

Сообщение heating »

Тип газа:
войти в сервисный режим
параметр - Р1
с nG поменять на LG

ставьте редуктор лягушку, потому что тот вы скорее всего не отрегулируете на нужное давление вашим редуктором газ
у нас этого не получалось...тоже

лягушка конечно не даст нужного давления после газ. клапана, но я думаю все будет ок.

до газ. клапана рекомендуемое давление
бутан - 29 мбар
пропан - 37 мбар.

у нас как правило используют пропан - бутановую смесь,
поэтому усреднив получим - 33 мбар.

газ клапан котла расчитан на макс давление - 50 мбар
поэтому если будете давать большее давлдение - может выйти из строя.

настройка газ. клапана.
максимальное давление для смеси (номинальная мощность) - 31,4 мбар (лягушка его не даст, будет 28-29 мбар)
минимальное давление - 5,55 мбар

FisherManiac
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01 ноя 2005, 10:18
Репутация: 0
Откуда: Краснодар
Контактная информация:

Сообщение FisherManiac »

угу...6 кгс/см2 или 0,6 МПА...но больше 0,3 он не дает..я пробовал без котла...)
добро пожаловать за щуками.))

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

С этим манометром Вы ничего не настроите, клапан не порвите только газовый в котле
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Срочно меняйте редуктор! Иначе блок может выйти из строя. Лучше на специальный для котлов, который даёт до 4 кг/ч пропан-бутана при 40-50 мбар. Можно и простую "лягушку", а ещё лучше старую с регулировкой давления.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»