Регулирование расхода через радиатор, помогите разобраться
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Ну, мощность необходимая для отопления помещения не такая уж константа. Расчётная мощность - да, но вообще она зависит от температуры наружного воздуха, точнее от разницы температур наружногого и внутреннего воздуха. У вас источник теплоснабжения какой? В любом случае, регулирование шайбами, на мой взгляд не очень хорош. Может рассчитали что неверно. Упоминание о "тепловиках" натолкнуло меня на мысль, что система отопления у Вас зависимая (узел смешения предусмотрен: элеватор или с насосами в тепловом пункте). Если так то теплоноситель поступает в ТП с температурой по температурному графику теплосетей. Как это часто бывает, а почти всегда так, нужно разбираться "на месте" в чём "прокол": может ошибкипри проектировании, может при монтаже, перепад давления меньше, чем в расчётах применялся или ещё что.
-
Kirill
- Претендент

- Сообщения: 170
- Зарегистрирован: 22 авг 2005, 10:25
- Репутация: 1
- Откуда: Solleftea
- Контактная информация:
В двухтрубной системе - да, увеличение расхода увеличит мощность. Если же у вас однотрубка то почти ничего не изменится. На нем падает максимум 5 градусов. Надо увеличивать размер радиатора. Правда, тогда у соседей после вас будет еще холоднее.
Так что параллельно с увеличением расхода надо увеличивать радиаторы у всех жильцов на стояке.