Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
antei
Профи
Профи
Сообщения: 541
Зарегистрирован: 10 ноя 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Орск

Сообщение antei »

Медь не только паяеться, есть к ней и "компрессы" на гайках.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Меня и интересуют эти компрессы
можно ли их использовать с трубой 24
Приходилось пару раз такое делать - держит нормально - главное неперетянуть
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Только если труба из отожжёной меди, нужно использовать латунные опорные вставки.
Люблю всё делать "по науке".

Денис Сергеевич
Претендент
Претендент
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 янв 2005, 05:49
Репутация: 0
Откуда: Норильск

Сообщение Денис Сергеевич »

Ну я в своей малой практике тока Sanxoвские видал прессфитинги.....выглядят вроде надежно, но пайка как-то роднее :)
Без климототехники и не туды и не сюды..;)))

Аватара пользователя
Arthur
Мастер
Мастер
Сообщения: 1884
Зарегистрирован: 19 ноя 2003, 11:07
Репутация: 11
Контактная информация:

Сообщение Arthur »

[quote="antei";p="43318"]Медь не только паяеться, есть к ней и "компрессы" на гайках.[/quote]
Верно...
На прикрученной фотке - тест такого фитинга. Труба, вытягиваясь на конце, выезжала из фитинга при давлении (водяном) 149 атм.