Расход газа выше паспортного

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Это же АОГВ, совок есть совок, без рукоприкладства ни как - регулируйте горелку (или краном газовым прижимайте), стабилизатора давления газа в нем нет. Горелки и автоматику в них кстати разную ставят - у Вас какая?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

В отечественных паспортах не всегда пишут то, что есть на самом деле.....
Хотя возможно что требуется регулировка горелки.
Счетчик врятли что либо врет

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Счётчик наверняка не врёт. :cool: А вот АОГВ стопудово отрывается на Вас за сэкономленые 500$ :D
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Чтоб не трогать "автоматику", прикрывайте газ перед котлом до тех пор ,пока расход не уменьшится до паспортного
отсутствие результата-тоже результат

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Потом нагружайте дымоход пока КПД не изменится до паспортного :D
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

*Roman*
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 ноя 2005, 17:03
Репутация: 0

Сообщение *Roman* »

Огромное спасибо за советы!

Ilya Rejepov: затрудняюсь сказать, что за горелка и автоматика – ничего не написано, на вид самая отечественная.

Вадяныч: готово, прикрыл кран – расход по счетчику стал почти паспортный, но и греть котел стал, по-моему, похуже.

Slayer: что значит нагружать дымоход? Значит реальный КПД ниже паспортного, и на много?

Аватара пользователя
Вадяныч
Профи
Профи
Сообщения: 726
Зарегистрирован: 11 ноя 2004, 23:40
Репутация: 4
Откуда: Калининград

Сообщение Вадяныч »

Это можно понять по температуре выхлопных газов.У импортных настенников она в пределах 100. И на этом котле можно вычислить пропорционально Кпд,если у буржуйского котла около 95 %.Теоретики подскажут формулу.
отсутствие результата-тоже результат

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Недавно запустил КОНОРД 12 кВт. Заслонка закрыта полностью, но в ней отверстие миллиметров 30. Труба теплая - но явно меньше 100 градусов. У него отечественная автоматика уменьшет расход сама, пока температура воды не дойдет до заданной - так сказать "модулируемая" горелка.

Вообще заметил - что при почти полностью закрытой заслонке отечественные котлы работают устойчивее - не задувает фитиль и по идее КПД должен быть максимальным. Главное чтобы пламя оставалось синего цвета.

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

[quote="Вадяныч";p="44297"]Это можно понять по температуре выхлопных газов.У импортных настенников она в пределах 100. И на этом котле можно вычислить пропорционально Кпд,если у буржуйского котла около 95 %.Теоретики подскажут формулу.[/quote]
Формулу в студию....
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

*Roman*
Претендент
Претендент
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 ноя 2005, 17:03
Репутация: 0

Сообщение *Roman* »

Решил проверить систему еще одним способом. Поскольку придумал сам, знающие люди пусть покритикуют, если где ошибка есть.
Дано: АОГВ 17,4-3, секундомер. Емкость котла: 64л, масса воды при 40С будет = 64*0,99224=63,5кг, при 30С будет = 64*0,99567=63,7кг, возьмем среднее 63,6кг. Удельная теплота сгорания газа: 35570 КДж/куб.м. Удельная теплоемкость воды при этих температурах примерно 4180 Дж/кг*C.
Процесс:
1. Отключаю основную горелку. Система с насосом, поэтому вода в котле быстро приобретает постоянную температуру обратки. 26.5С.
2. Включаю байпас, что бы насос работал мимо котла, перекрываю кран на обратке перед котлом.
3. Отмечаю показания счетчика: 47,373. Затем одновременно включаю основную горелку и секундомер.
4. Терпеливо жду, когда сработает автоматика, нам не важно, до какой температуры нагреется бак, важна разница температур.
5. Горелка отключилась. Останавливаю секундомер:3мин 40сек. Отмечаю новые показания счетчика 47,545.
6. Жду немного, пока металл отдаст все тепло воде. Температура в баке не равномерна, в верху - выше, в низу ниже градуса на 4-5, беру среднюю: 40С.
Теперь осталось посчитать, сколько котел сгенерировал и отдал воде тепла.
Q=c*m*(T2-T1), где с- удельная теплоемкость воды, m- масса воды, (Т2-Т1) - разница температур. Итак, Q=4180*63,6*(40-26,5)= 3588948 (Дж).
Теоретический объем сгоревшего газа = 3588948/35570000=0,100898(куб.м.)
По счетчику 47,545-47,373=0,172 куб.м. Разница между счетчиком и измеренным фактом примерно 1,7 раза!
Считаем дальше. 0,100898 куб.м. сгорели за 3мин 40сек., или за 220сек. За 1 час будет 0,100898/220*3600=1,65106 куб.м., что близко к паспортным данным 1,87куб.м. Разница примерно 1,13 раза. Эта разница, думаю, улетела в дымоход и была отдана в окружающую среду.
КПД получается: 1,65106(полученные)/1,87(паспортные) = 88,3%! Верится с трудом. Ведь паспортный КПД 88%. Наверное погрешности удачно сложились :)
Так что, если все расчеты более-менее верны, котел работает правильно.

А вот счетчик решил отвезти в лабораторию, оплатил удовольствие проверки 580руб., завтра скажут результат. Одно беспокоит, счетчик покупал в магазине, хозяин которого является по совместительству руководителем нашего горгаза. Так что боюсь обманут :( , или прибьют как сильно дотошного :). Но так хочется все выяснить.

Роман.

Ответить