Не греют новые радиаторы Sira.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Не греют новые радиаторы Sira.

Сообщение Lot »

Столкнулся с проблемой.
Заменил в квартире радиаторы со стандартных на Sira.
Заметил следующее - в начале радиатор почти горячий, а ближе к концу чуть теплый. Причем такс во всех радиаторах в квартире.
Думал воздух - везде спускал.
Думал давление маленькое - звонил в ДЭЗ, сказали, что сейчас нормальное рабочее давление порядка 7Атм.

Отопление устроено следующим образом:
В коридоре общий кран. В квартире гребенки на ввод, вывод воды в каждую комнату. Все открыты максимально.

Кто подскажет как бороться с этим?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Какие были "стандартные" радиаторы?
Люблю всё делать "по науке".

Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Lot »

Обыкновенная труба с пластинами...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

У вас поквартирка чтоли?
Сколько секций в радиаторе?
Как подключены?
Диаметры подводящих труб?

Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Lot »

Да, поквартирка...
Секций от 8 до 12, где 12 там к концу вообще чуть теплые.
В смысле как подключены?
Подвод - металлопластик.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Фотки давай!
Встретил дизайнера - убей сразу!

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Все радиаторы плохо прогреваются, или есть такие, которые нормально греются?
Люблю всё делать "по науке".

Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Lot »

Все.
Но более длинный (12 секций) более ощутимо прохладынй к конце, по сравнению с 8 секционным.
Фоток нет. Да и зачем они...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Если в других квартирах радиаторы греются нормально, то нужно насос ставить.
Люблю всё делать "по науке".

Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Lot »

В том то и дело, что у кого я был стоят обыкновенные радиаторы - стандартные...

А что за насос? Как ставить? Куда? Ессно с учетом поквартирки.
И спасибо большое, в любом случае...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Lot";p="44817"]
В смысле как подключены?
Подвод - металлопластик.[/quote]
Каким диаметром?
В принципе, если подключено сбоку то последние из 12-ти секций очень часто теплые а не горячие.

Два выхода
1) увеличить диаметр труб
2) увеличить скорость движения воды в трубах (установить насос)

Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Lot »

1) Диаметр труб увеличить нельзя - все в стяжке уже :cry:
2) Можно ли это сделать с учетом поквартирки? Если да, то можно поподроьней? Что? Где? Как? По чем?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Диаметр труб к радиаторам какой?

Устанавливается насос на подающем трубопроводе..
напрямую или с комнатным термостатом.

Вообще схему разводки бы глянуть.
Коллектоная у вас или двухтрубка?

Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Lot »

1/2 дюйма подвод.
Двухтрубка.

[quote="Mat";p="44832"]
Устанавливается насос на подающем трубопроводе..
напрямую или с комнатным термостатом.
[/quote]
А сколько стоят? Где б их посмотреть? Может ссылки есть какие?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Циркуляционные насосы
Например Grundfos серии UPS

Lot
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 дек 2005, 22:51
Репутация: 0

Сообщение Lot »

2Mat, NWB

При более тщательном исследовании увидел, что неправильно подведены трубы - приток, отток воды. Внизу приток, вверху отток. Может ли из-за этого быть данная проблема?

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Может. Особенно в длинных радиаторах.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Lot";p="44885"]2Mat, NWB

При более тщательном исследовании увидел, что неправильно подведены трубы - приток, отток воды. Внизу приток, вверху отток. Может ли из-за этого быть данная проблема?[/quote]
Приходилось переделывать такую же "систему" после установки на свои места все заработало отлично.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Исчо могет помотч типа распылитель для алюминия,который со второй секции дует.На термороссе смотри,или Артура с Владом тормаши...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Lot";p="44885"]При более тщательном исследовании увидел, что неправильно подведены трубы - приток, отток воды. Внизу приток, вверху отток. Может ли из-за этого быть данная проблема?[/quote]
Однозначно.
Перепутаны обратка с подачей.
Переврезать придется.

Ответить