Насос в этом котле и не должен выключаться.
Котел тактуется из за несоответствия минимальной мощности котла и теплопотерь помещения (при + 10). Станет холоднее цикл рботы горелки увеличится.
Для того чтобы уменьшить тактование:
1) У этого котла можно ограничить минимальную мощность на отопление.
2) Увеличить температуру на подаче.
Оптимальный режим работ настенного котла
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
В общем-то Вам все уже объяснили, но так как вопрос повторяется, объясняю еще раз.
Время работы и простоя горелки зависит от теплопотерь дома и мощности теплогенератора. В данном случае минимальной мощности теплогенератора. Если теплопотери дома и мощность отдаваемая теплогенератором в систему равны, то горелка не гаснет вообще. Если мощность теплогенератора выше чем текущие теплопотери, горелка начинает работать с пропусками. Продолжительность этих пропусков пропорциональна дисбалансу в системе.
Однако существует и такой вариант. Например:
- горелка может 3 мин работать потом 3 минуты стоять
- или 5 минут работать, 5 минут стоять.
Понятно, что и в том и в другом случае количество тепла отдаваемого в систему за, допустим, час будет равно. А вот как будет вести себя Ваш теплогенератор (по первому варианту или по второму) будет зависить от нескольких факторов, как то:
- тип системы управления горелкой
- объем системы отопления
- расход теплоносителя через котел
- наличие или отсутствие байпасных линий и т.д.
Поэтому на Ваш вопрос о том сколько минут должна работать горелка, ответить конечно можно, но только учитывая все вышеприведенные (а также вышезабытые) факторы. Не вижу никакой возможности сделать это на страницах форума. Извините.
Время работы и простоя горелки зависит от теплопотерь дома и мощности теплогенератора. В данном случае минимальной мощности теплогенератора. Если теплопотери дома и мощность отдаваемая теплогенератором в систему равны, то горелка не гаснет вообще. Если мощность теплогенератора выше чем текущие теплопотери, горелка начинает работать с пропусками. Продолжительность этих пропусков пропорциональна дисбалансу в системе.
Однако существует и такой вариант. Например:
- горелка может 3 мин работать потом 3 минуты стоять
- или 5 минут работать, 5 минут стоять.
Понятно, что и в том и в другом случае количество тепла отдаваемого в систему за, допустим, час будет равно. А вот как будет вести себя Ваш теплогенератор (по первому варианту или по второму) будет зависить от нескольких факторов, как то:
- тип системы управления горелкой
- объем системы отопления
- расход теплоносителя через котел
- наличие или отсутствие байпасных линий и т.д.
Поэтому на Ваш вопрос о том сколько минут должна работать горелка, ответить конечно можно, но только учитывая все вышеприведенные (а также вышезабытые) факторы. Не вижу никакой возможности сделать это на страницах форума. Извините.