Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

В угловой комнате +20. Хочется больше (+)

Сообщение Дмитро »

Уважаемые спецы, помогите, пожалуйста, с утеплением угловой квартиры. Сталинка, 1951года, кирпичные стены, жб перекрытия, последний (6-й) этаж, сверху неотапливаемый чердак. Верхний разлив, соотв. я первый в разливе. Больше про систему ничего не известно... До ремонта (прошлой зимой) в этой комнате стоял чугун на 10 секций. По ощущению было теплее, чем сейчас. Теперь стоит алюминий Nova Florida. На картинке видно подлючение и значение температуры. За окном сейчас около 0С. Теплоноситель я так понимаю примерно +50С. Вообщем почти все по СНиП, придраться к ЖЕКу не к чему :evil: . Но очень хочется, чтоб было теплее. Меня смущает, что батарея горячая только в верхней трети. Что можно сделать ? Воздух проверяли, тем более стоит автоматический "Маевский". Может где-то еще косяк ? Подскажите, люди, где еще "копать" ? Может радиатор другой ?? :roll:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Длинные радиаторы лучше включать по диагонали, теплосьём больше.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="mig";p="45825"]теплосьём больше.[/quote]

А насколько больше в % ? Ну примерно :cool:

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Силно ззаужена подводка по сравнению с первоначальной:
1 - за счет МП-трубы (труба, похоже 16, условный проход 12 мм)
2 - за сет регулировочного и отсечного крана.

При температуре за бортом около 0 (при принятом в России графике качественного регулирования) температура подачи должнабыть около 46 град, а температура обратки около 39, т.е. дельта Т около 7 град (цифры ориентировочные, график рисовал от руки). У Вас же дельта Т 15 градусов, следовательно гидравлический режим работы радиатора нарушен, но можете себя утешить тем, что Вы больше тепла отдаете на нижние этажи.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Точно не скажу, около 5%
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Лисонька
Любитель
Любитель
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
Репутация: 7
Откуда: Королев, МО
Контактная информация:

Сообщение Лисонька »

Вай вай! Какое безобразие! :shock:
1. Теплоотдача алюминиевых радиаторов несколько меньше, чем чугунных. Надо было на пару секций больше взять.
2. У Вас занижен диаметр подводки к прибору, к тому же стоит вентиль, а это дополнительное сопротивление. Ясно дело, что вода пойдет по пути наименьшего сопротивления и по большему диаметру. Вот и выходит, что зайти то она зашла и стоит вверху теплая - циркуляции нету!
Поменяйте диаметр подводки хотя бы на такой же как и стояк и вентиль соответственно побольше. Добавьте пару секций и будет Вам ЩЯСТЬЕ! :D
А вообще, идиотство какое-то. Я так понимаю, что это однотрубка с осевым замыкающим участком...

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

Почему-то цитаты не работают, ну да фиг с ними...

Есть кадр крупнее (см. фото)

Трубы МП - 20 (U20-3/4). Краны стоят на 3/4".
А Т обратки это ж когда двухтрубная система или как ??

То что система конченная, это я знаю, :lol: но боюсь, что если сделаю подвод размером в стояк - то тогда уже ЖЕК прийдет ко мне после жалоб соседей снизу. Или я не прав :oops:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
paris_cat
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 08:33
Репутация: 0
Откуда: МО, Наро-Фоминск

Сообщение paris_cat »

насколько я помню, при однотрубной системе Ду байпаса должен быть меньше.
а тут все гораздо хуже - подводка к радиатору меньше... :roll:

есть вариант - поставить регул. вентиль на стояке между подключениями радиатора, но этим вы урежете своих соседей потеплу, что не есть зэр гуд :!:

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

[quote="Дмитро";p="45839"]А Т обратки это ж когда двухтрубная система или как ??

:oops:[/quote]

Радиатору пофигу какая система, его теплоотдача зависит от тепературы теплоносителя на входе и расхода этого теплоносителя через радиатор, а дельта Т и есть функция расхода.

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

Вообщем надо поменять подвод к батарее на 1" (там все равно на входе в батарею дырка 1") и соотв. такие же краны и передалать на диагональное подключение. А как быть со сгоном ? Он то на 3/4"... Переваривать ? ЖЕК наверняка не даст, а если даст то потом в случае любых проблем будет показывать пальцем на мою квартиру :evil: :mad: :twisted:

Тока не предлагайте утеплять фасад, пожалуйста :lol: :lol:

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Можно попробовать вентиля на шаровые краны поменять, возможно этого достаточно будет
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Совершенно верно, наибольшее сопротивление Вам дают именно вентиля. Вот с них и надо начинать. Шаровики полнопроходные - минимальное сопротивление. А если труба 20-я то ее можно оставить.

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="BKP";p="45855"]Совершенно верно, наибольшее сопротивление Вам дают именно вентиля. Вот с них и надо начинать. Шаровики полнопроходные - минимальное сопротивление. А если труба 20-я то ее можно оставить.[/quote]

Понял.
Попробую завтра укатать ЖЕК слить стояк :roll: и поменять краны.


ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ !!! :hello: :hello: :hello:

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

О результатах сообщите
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

. Теплоотдача алюминиевых радиаторов несколько меньше, чем чугунных. Надо было на пару секций больше взять :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
ЭТО вы с чего вдруг?

МС 140С -3.8 м3
Fondital Calidor 500 Super -4.8 м3
при одинаковой температуре теплоносителя.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="Jol";p="45857"]О результатах сообщите[/quote]

Само собой :cool:

Кстати, вот так выглядела старая батарея. Правда это уже в ванной, на обратке, но так были подключены все батареи в квартире...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

Уважаемый KGiP, а в чем Вы мереете теплоотдачу радиаторов, незнакомая разсмерность м3.

Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="Drew";p="45861"] а на подаче поставить терморегулятор с повышенной пропускной способностью, преднозначенный специально для однотрубных систем...напр. RTD-G (если, конечно, ставится задача последующего терморегулирования)[/quote]
дык человек пишет что ему холодно, куда уж тут терморегулятор?
Генерить идеи - мая работа

Аватара пользователя
paris_cat
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 08:33
Репутация: 0
Откуда: МО, Наро-Фоминск

Сообщение paris_cat »

в том то и дело, то что там стоит это типа дешевых термоклапанов
и применять их можно только на двухтрубных системах

а RTD-G сделан специально для однотрубных систем

но лучше поставить полнопроходные шаровые краны
(дешевле получится)

и не факт, что поможет

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

По нарастающей:
1, Проверить исправность воздухоотводчика
2, Промыть подводки и ветиля полным напором
3, увеличить количество секций
4, подключить радиатор по диагонали
5,Вентиля заменить на шаровые краны
6. Увеличить диаметр подводящих труб и вентилей
7, Уменьшить диаметр байпаса
8, исключить байпас

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

[quote="BKP";p="45855"]Совершенно верно, наибольшее сопротивление Вам дают именно вентиля. Вот с них и надо начинать. Шаровики полнопроходные - минимальное сопротивление. А если труба 20-я то ее можно оставить.[/quote]
Фигня...
У меня такие даже на ЕЦ работают.
Ничего страшного в них нет