Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
В угловой комнате +20. Хочется больше (+)
Уважаемые спецы, помогите, пожалуйста, с утеплением угловой квартиры. Сталинка, 1951года, кирпичные стены, жб перекрытия, последний (6-й) этаж, сверху неотапливаемый чердак. Верхний разлив, соотв. я первый в разливе. Больше про систему ничего не известно... До ремонта (прошлой зимой) в этой комнате стоял чугун на 10 секций. По ощущению было теплее, чем сейчас. Теперь стоит алюминий Nova Florida. На картинке видно подлючение и значение температуры. За окном сейчас около 0С. Теплоноситель я так понимаю примерно +50С. Вообщем почти все по СНиП, придраться к ЖЕКу не к чему
. Но очень хочется, чтоб было теплее. Меня смущает, что батарея горячая только в верхней трети. Что можно сделать ? Воздух проверяли, тем более стоит автоматический "Маевский". Может где-то еще косяк ? Подскажите, люди, где еще "копать" ? Может радиатор другой ?? 
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Силно ззаужена подводка по сравнению с первоначальной:
1 - за счет МП-трубы (труба, похоже 16, условный проход 12 мм)
2 - за сет регулировочного и отсечного крана.
При температуре за бортом около 0 (при принятом в России графике качественного регулирования) температура подачи должнабыть около 46 град, а температура обратки около 39, т.е. дельта Т около 7 град (цифры ориентировочные, график рисовал от руки). У Вас же дельта Т 15 градусов, следовательно гидравлический режим работы радиатора нарушен, но можете себя утешить тем, что Вы больше тепла отдаете на нижние этажи.
1 - за счет МП-трубы (труба, похоже 16, условный проход 12 мм)
2 - за сет регулировочного и отсечного крана.
При температуре за бортом около 0 (при принятом в России графике качественного регулирования) температура подачи должнабыть около 46 град, а температура обратки около 39, т.е. дельта Т около 7 град (цифры ориентировочные, график рисовал от руки). У Вас же дельта Т 15 градусов, следовательно гидравлический режим работы радиатора нарушен, но можете себя утешить тем, что Вы больше тепла отдаете на нижние этажи.
- Лисонька
- Любитель

- Сообщения: 294
- Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
- Репутация: 7
- Откуда: Королев, МО
- Контактная информация:
Вай вай! Какое безобразие!
1. Теплоотдача алюминиевых радиаторов несколько меньше, чем чугунных. Надо было на пару секций больше взять.
2. У Вас занижен диаметр подводки к прибору, к тому же стоит вентиль, а это дополнительное сопротивление. Ясно дело, что вода пойдет по пути наименьшего сопротивления и по большему диаметру. Вот и выходит, что зайти то она зашла и стоит вверху теплая - циркуляции нету!
Поменяйте диаметр подводки хотя бы на такой же как и стояк и вентиль соответственно побольше. Добавьте пару секций и будет Вам ЩЯСТЬЕ!
А вообще, идиотство какое-то. Я так понимаю, что это однотрубка с осевым замыкающим участком...
1. Теплоотдача алюминиевых радиаторов несколько меньше, чем чугунных. Надо было на пару секций больше взять.
2. У Вас занижен диаметр подводки к прибору, к тому же стоит вентиль, а это дополнительное сопротивление. Ясно дело, что вода пойдет по пути наименьшего сопротивления и по большему диаметру. Вот и выходит, что зайти то она зашла и стоит вверху теплая - циркуляции нету!
Поменяйте диаметр подводки хотя бы на такой же как и стояк и вентиль соответственно побольше. Добавьте пару секций и будет Вам ЩЯСТЬЕ!
А вообще, идиотство какое-то. Я так понимаю, что это однотрубка с осевым замыкающим участком...
Почему-то цитаты не работают, ну да фиг с ними...
Есть кадр крупнее (см. фото)
Трубы МП - 20 (U20-3/4). Краны стоят на 3/4".
А Т обратки это ж когда двухтрубная система или как ??
То что система конченная, это я знаю,
но боюсь, что если сделаю подвод размером в стояк - то тогда уже ЖЕК прийдет ко мне после жалоб соседей снизу. Или я не прав 
Есть кадр крупнее (см. фото)
Трубы МП - 20 (U20-3/4). Краны стоят на 3/4".
А Т обратки это ж когда двухтрубная система или как ??
То что система конченная, это я знаю,
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Вообщем надо поменять подвод к батарее на 1" (там все равно на входе в батарею дырка 1") и соотв. такие же краны и передалать на диагональное подключение. А как быть со сгоном ? Он то на 3/4"... Переваривать ? ЖЕК наверняка не даст, а если даст то потом в случае любых проблем будет показывать пальцем на мою квартиру
Тока не предлагайте утеплять фасад, пожалуйста

Тока не предлагайте утеплять фасад, пожалуйста
[quote="BKP";p="45855"]Совершенно верно, наибольшее сопротивление Вам дают именно вентиля. Вот с них и надо начинать. Шаровики полнопроходные - минимальное сопротивление. А если труба 20-я то ее можно оставить.[/quote]
Понял.
Попробую завтра укатать ЖЕК слить стояк
и поменять краны.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ !!!

Понял.
Попробую завтра укатать ЖЕК слить стояк
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ !!!
- Troll
- Мастер

- Сообщения: 1369
- Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
- Репутация: 21
- Откуда: Гандурас
- Контактная информация:
[quote="Drew";p="45861"] а на подаче поставить терморегулятор с повышенной пропускной способностью, преднозначенный специально для однотрубных систем...напр. RTD-G (если, конечно, ставится задача последующего терморегулирования)[/quote]
дык человек пишет что ему холодно, куда уж тут терморегулятор?
дык человек пишет что ему холодно, куда уж тут терморегулятор?
Генерить идеи - мая работа
По нарастающей:
1, Проверить исправность воздухоотводчика
2, Промыть подводки и ветиля полным напором
3, увеличить количество секций
4, подключить радиатор по диагонали
5,Вентиля заменить на шаровые краны
6. Увеличить диаметр подводящих труб и вентилей
7, Уменьшить диаметр байпаса
8, исключить байпас
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
[quote="BKP";p="45855"]Совершенно верно, наибольшее сопротивление Вам дают именно вентиля. Вот с них и надо начинать. Шаровики полнопроходные - минимальное сопротивление. А если труба 20-я то ее можно оставить.[/quote]
Фигня...
У меня такие даже на ЕЦ работают.
Ничего страшного в них нет
1, Проверить исправность воздухоотводчика
2, Промыть подводки и ветиля полным напором
3, увеличить количество секций
4, подключить радиатор по диагонали
5,Вентиля заменить на шаровые краны
6. Увеличить диаметр подводящих труб и вентилей
7, Уменьшить диаметр байпаса
8, исключить байпас
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
[quote="BKP";p="45855"]Совершенно верно, наибольшее сопротивление Вам дают именно вентиля. Вот с них и надо начинать. Шаровики полнопроходные - минимальное сопротивление. А если труба 20-я то ее можно оставить.[/quote]
Фигня...
У меня такие даже на ЕЦ работают.
Ничего страшного в них нет