Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Troll
Мастер
Мастер
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 29 май 2005, 21:32
Репутация: 21
Откуда: Гандурас
Контактная информация:

Сообщение Troll »

[quote="paris_cat";p="45865"]
а RTD-G сделан специально для однотрубных систем
но лучше поставить полнопроходные шаровые краны
(дешевле получится)
[/quote]
в том то и дело что вопрос не в цене и назначении , а в том что человеку хочется тепла :lol: и вы ставьте хоть кран для двухтрубки, хоть для однотрубки - теплее не станет.
в обчем и на подачу и на обратку - шаровые, но только не с базара
[quote="Mat";p="45868"]
По нарастающей:
3, увеличить количество секций
4, подключить радиатор по диагонали
5,Вентиля заменить на шаровые краны
6. Увеличить диаметр подводящих труб и вентилей
7, Уменьшить диаметр байпаса
8, исключить байпас
[/quote]
я бы количество секций 3) перенес на 6-ю) позицию,
как никак, а переподключить радиатор и поменять краны проще чем вернуть в магазин старый и взять новый радиатор
Генерить идеи - мая работа

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="Troll";p="45882"]я бы количество секций 3) перенес на 6-ю) позицию, как никак, а переподключить радиатор и поменять краны проще чем вернуть в магазин старый и взять новый радиатор[/quote]

дык сейчас отопительный сезон и слить воду со стояка через ЖЕК тот еще гемор :mad: , а по другому я краны и не поменяю.

и потом пункты
[quote="Mat";p="45868"]6. Увеличить диаметр подводящих труб и вентилей
7, Уменьшить диаметр байпаса
8, исключить байпас[/quote]
означают сварку, что в течении отопительного сезона точно никто не даст сделать. Ну разве что за очень большую взятку напополам с аварийкой (например). Это ж минимум на день сливать все стояки (а их 3) и все переваривать. И потом ЖЕК точно не даст заужать стояк (п. 7, 8 ), я их уже спрашивал об этом, когда в прошлом году хотел переварить все стояки ЦО попрятав их в стены... Пункт 6 означает сварку т.к. сгоны на 3/4" и непоменяв их толку от дюймовой трубы помоему будет мало.

Вообщем, если малой кровью и не вмешиваясь в инженерные коммуникации, надо добавить 2 секции (больше не станет), диагональное подключение и если укатаю ЖЕК, то шаровые полнопроходные краны...

Аватара пользователя
BKP
Претендент
Претендент
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 02 ноя 2005, 14:08
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение BKP »

[quote="Mat";p="45868"]
Фигня...
У меня такие даже на ЕЦ работают.
Ничего страшного в них нет[/quote]

А разве радиатор не работает? Радиатор работает, но не очень хорошо. Я говорил только о расходе через радиатор. А он явно недостаточный при дельта Т 15 градусей. Кстати если только увеличить количество секций не меняя гидравлики - станет лучше, но не кардинально.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Самой малой кровью Вы можете очень сильно улучшить ситуацию, если врежете на подводку самый маленький циркуляционник. :|
Люблю всё делать "по науке".

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="NWB";p="45893"]Самой малой кровью Вы можете очень сильно улучшить ситуацию, если врежете на подводку самый маленький циркуляционник. :|[/quote]

В циркуляционниках я полный баран - посоветуйте, пожалуйста, какой нибудь хороший для моей ситауции. И куда его ставить - на подающей трубе или на обратке ?

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Зачем же насосом то ограничиватся? Сразу уж миниТЭЦ пастройте...
до клапанов сваих поставьте шаровые - не помешает. И батарею нарастите этим же люминием. Делов я думаю на десять минут тройку секцый довернуть, ниабизательно же менять в магазине. Лисонька, а можна поподробнее с чего вдруг 180-190 стало меньше чем 120-140? Или имелась ввиду теплоотдача ВСЕЙ старой чугунины?

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="Babar";p="45896"]Сразу уж миниТЭЦ пастройте...[/quote]

Ну с учетом того, что в доме везде газ. колонки - то ваще нефик делать. Опять таки последний этаж. Только "заофициалить" потом этот котел тут в Киеве... :twisted: :twisted: - проще квартиру поменять :oops:

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

Отсеки все шаровыми и мухлюй над сваими радиаторами скоко душе угодно. Нарости и всё хаккей будет.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Troll";p="45882"] 3) перенес на 6-ю) позицию,
как никак, а переподключить радиатор и поменять краны проще чем вернуть в магазин старый и взять новый радиатор[/quote]

Ну вопервых скорее всего достаточно будет первых двух пунктов.
:!: :!: :!:
А во-врорых можно купить 2 секции и прикрутить и ничего менять не надо.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Уважаемый KGiP, а в чем Вы мереете теплоотдачу радиаторов, незнакомая разсмерность м3.

А не помню уже где скопировали. В какой то журнале там ентих всяких приборов тьма была и и все было подано чисто так для "Пингвинов" типа скока кажый греет. ПОНЯЛ???
А журнал кой то такой путный доверять мона.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Пацак
Претендент
Претендент
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 14:49
Репутация: 0
Откуда: Центр России

Сообщение Пацак »

Дмитро, я конечно не Гура, однако меня весьма насторожил такой хвакт :
- низ радиатора весьма холоднее вентиля на обратке...

получаццца, шо цыркуляции через радиатор (сверху вниз) практически нет ваааще... а так как верх горячий, значит проблемка гда та в обратке (вентиль, труба)... либа в внизу радиатора (мусор)...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...

Аватара пользователя
paris_cat
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 08:33
Репутация: 0
Откуда: МО, Наро-Фоминск

Сообщение paris_cat »

а откуда там будет нормальная циркуляция?

вопрос автору: клапан на обратке регулировали?

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Глумимся все...
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="Пацак";p="45989"]Дмитро, я конечно не Гура, однако меня весьма насторожил такой хвакт :
- низ радиатора весьма холоднее вентиля на обратке...
либа в внизу радиатора (мусор)...[/quote]

Низ радиатора холоднее может на пару-тройку градусов, я мерял термопарой от цифрового мультиметра. Плюс к тому на радиаторе краска и т.п., а t на вентилях мерял прямо по латуни... Мусор внизу еще не проверял, хочу попробовать подкрутить штуцер к нижнему правому выходу из радиатора, к нему шланг в канализацию и полный напор. Посмотрим как будет грется. Но вообще это стремное мероприятие, если система в доме отвязана от теплоцентрали, фиг его знает чего там с циркуляционниками в подвале и т.д. Лучше это с ЖЕКом наверное согласовать...

А вообще теплоноситель на удивление чистый, по цвету как сильно разбавленный чай. В литровой банке практически нет примесей, жаль банку не сфоткал..

[quote="paris_cat";p="45991"]вопрос автору: клапан на обратке регулировали?[/quote]

А чего там регулировать ? Там же обычные краны стоят, сейчас полностью открытые, верхний ручной, а нижний отсекающий под шестигранник:

Нижний:
CALEFFI "Straight lockshield valve for steel pipes"
http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/cal ... /41/109/44

Верхний:
CALEFFI "Straight manual radiator valve for steel pipes"
http://www.caleffi.com/?q=node/cb/8/cal ... /41/105/44

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

О теплоотдаче алюминия. Теплоотдача секции, сравнимой по размеру с МС-140 около 200 ватт по паспорту (при t70C).


Почему больше - площадь поверхности больше, или теплопроводность алюиния, но факт есть.

Аватара пользователя
paris_cat
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 08:33
Репутация: 0
Откуда: МО, Наро-Фоминск

Сообщение paris_cat »

[quote="Дмитро";p="45997"]
А чего там регулировать ? Там же обычные краны стоят, сейчас полностью открытые, верхний ручной, а нижний отсекающий под шестигранник:
[/quote]
ну если открытые, то вариант отпадает.
(просто, когда они новые, бывают наполовину закрыты)

Аватара пользователя
Пацак
Претендент
Претендент
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 31 янв 2005, 14:49
Репутация: 0
Откуда: Центр России

Сообщение Пацак »

[quote="Дмитро";p="45997"]
Низ радиатора холоднее может на пару-тройку градусов, я мерял термопарой от цифрового мультиметра. Плюс к тому на радиаторе краска и т.п., а t на вентилях мерял прямо по латуни... [/quote]
угу, а на хвотке написал, что низ радиатора комнатной температуры...

тады ежели грязи нет - смотри нижний вентиль...
а может засор между ним и байпасом ???...
Пацак пацака не обидит !... Ку !...

Дмитро
Претендент
Претендент
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 дек 2005, 20:38
Репутация: 0
Откуда: Kiev

Сообщение Дмитро »

[quote="Пацак";p="46005"]тады ежели грязи нет - смотри нижний вентиль... а может засор между ним и байпасом ???...[/quote]

может...
в квартире сейчас две батареи на двух стояках и картина по температуре на поверхности кранов примерно одинаковая. не могли ж они одновременно засориться :evil:
но я проверю в любом случае, спасибо :D

может надо двери повесить, ламинатик с пробковой подложкой постелить, меблей натолкать, людей нагнать и т.д. и т.п.
глядишь и потеплеет на пару-тройку градусов.. :oops: :oops:

[quote="paris_cat";p="46001"] бывают наполовину закрыты [/quote]
мда...

вот все что есть про кран:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
paris_cat
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 27 сен 2005, 08:33
Репутация: 0
Откуда: МО, Наро-Фоминск

Сообщение paris_cat »

[quote="Дмитро";p="46010"]
мда...

вот все что есть про кран:[/quote]

это тот, который на подаче
а на обратке открути на полную.
но лучше замени на шаровой...

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="Дмитро";p="46010"]
в квартире сейчас две батареи на двух стояках и картина по температуре на поверхности кранов примерно одинаковая[/quote]
Тода какого ж....
Если другие греются так же, чудес не будет.
Смотрите следующие пункты....

Ответить