Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Николай
Претендент
Претендент
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
Репутация: 4
Откуда: Подмосковье

Сообщение Николай »

Да почему же проблема вечная?
У нас вот весь завод на приточной вентиляции на калориферах и ничего не размораживается.
Не надо от пара калориферы отключать при простое.
Котельная (в нашем случае) работает всегда, и даже через при отключенном вентиляторе калорифера, через него 1-1,5 атмосфера пара всё равно всегда давят.
Или у Вас перегретая вода?

А вообще-то, в инете видел много ноу-хау - типа жалюзи, автоматические или механические. Если воздушного протока нет, жалюзи на улицу закрываются. Поиском посмотрите.

У нас-то шахты притока всегда открыты, так как производство круглосуточное.

С уважением, Николай
Каждому - своё !

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Жалюзи, это конечно здорово. Узел защиты от замораживания-то есть? Смотреть надо. Может в автоматике что-то не так, может нет её вовсе. Может температура воды низкая изначально или расход не тот. Вариантов много, на мой взгляд.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Лабуда эти все жалюзи, автоматика
Отсутствие света или тепла на 10 минут - прощай калорифер
Я давно все калориферы подключаю через пластинчатые теплообменники и заполняю калорифер 100%-ным антифризом.
Сплю спокойно.

Хотя в С.О.К.е видел статью про якобы неразмораживающиеся калориферы но .....не встречал.

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

ОВЕН ТРМ33 управляет нагревом калорифера, защита от замораживания в нем есть.

При отключении света - привод жалюзи с пружиной закроет их.

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Имеет место быть типовая схема узла обвязки клорифера. На нем есть регулирующий клапан с электроприводом и байпас с шаровым краном или дросельной шайбой. Таким макаром теплоноситель внезависимости от работы приточки (регулятора) всегда будет циркулировать в теплообменике.
Бей джедаев - спасай галактику!