Да почему же проблема вечная?
У нас вот весь завод на приточной вентиляции на калориферах и ничего не размораживается.
Не надо от пара калориферы отключать при простое.
Котельная (в нашем случае) работает всегда, и даже через при отключенном вентиляторе калорифера, через него 1-1,5 атмосфера пара всё равно всегда давят.
Или у Вас перегретая вода?
А вообще-то, в инете видел много ноу-хау - типа жалюзи, автоматические или механические. Если воздушного протока нет, жалюзи на улицу закрываются. Поиском посмотрите.
У нас-то шахты притока всегда открыты, так как производство круглосуточное.
С уважением, Николай
Узел защиты калорифера от замораживания?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Лабуда эти все жалюзи, автоматика
Отсутствие света или тепла на 10 минут - прощай калорифер
Я давно все калориферы подключаю через пластинчатые теплообменники и заполняю калорифер 100%-ным антифризом.
Сплю спокойно.
Хотя в С.О.К.е видел статью про якобы неразмораживающиеся калориферы но .....не встречал.
Отсутствие света или тепла на 10 минут - прощай калорифер
Я давно все калориферы подключаю через пластинчатые теплообменники и заполняю калорифер 100%-ным антифризом.
Сплю спокойно.
Хотя в С.О.К.е видел статью про якобы неразмораживающиеся калориферы но .....не встречал.
-
Ilya Rejepov
- Профи

- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
- Репутация: 0
- Откуда: Ковров
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Имеет место быть типовая схема узла обвязки клорифера. На нем есть регулирующий клапан с электроприводом и байпас с шаровым краном или дросельной шайбой. Таким макаром теплоноситель внезависимости от работы приточки (регулятора) всегда будет циркулировать в теплообменике.
Бей джедаев - спасай галактику!