Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
М.Кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 май 2005, 15:21
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Расход баллонного газа на отопление дома.

Сообщение М.Кирилл »

Здравствуйте!
У меня стоит котёл Rinnai RB-366 SMF (42 кВт) и конвекторы Сантехпром Авто с термоголовками. Всё это соединено медными трубами утеплёнными "энергофлексом". Площадь на 4 этажа 250 кв.м, при этом конвекторы на верхнем этаже и в двух помещениях подвала выключены, а эти помещения хорошо теплоизолированны от остальных, так что реально отапливается метров 150. Стены 40 см пенобетон + 5 см мин.вата, окна - стеклопакет с нискоэмиссионным стеклом (их площадь около 8% от площади дома).
При всём этом 6 баллонов сжиженного газа по 50 литров хватает максимум на 9 дней при пользовании ГВС двумя людьми и половине оставшейся площади отрегулированной термоголовками на "снежинку".
Подозреваю, что баллоны дожигаю до конца, т.к. помещение где они находятся подогреваю до 5-10 градусов тепла.
Температура теплоносителя 55 гр. Котёл работает в режиме полчаса включен / полчаса выключен, т.к. сам почемуто не отключается, видимо из-за разницы температур на входе и выходе.
Закрадываются подозрения, что расход крайне велик, т.к. слышал, что подобный котёл на подобной отапливаемой площади употребляет 2-3 баллона в неделю.
Какие действия, направленные на уменьшение употребления газа можно предпринять в моей ситуации?
Заранее благодарен за ответы. Спасибо.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Re: Расход баллонного газа на отопление дома.

Сообщение Трубопродач »

[quote="М.Кирилл";p="48018"]
Подозреваю, что баллоны дожигаю до конца, т.к. помещение где они находятся подогреваю до 5-10 градусов тепла.
[/quote]

Мне непонятна ситуация про неопределённость заполнености баллонов. По идее, вы можете определить уровень наполненности по росе или инею, выступевшему на баллоне в момент расхода газа. Если этого не наблюдается, то его можно поболтать и послушать сколько его там плюхается.
По расчетам, если честно, заморачиваться уже надоело. Залезте в СНиПы, почитайте, разбиритесь. Времени не много займёт, зато будет много уверенности.
Один раз живём...

Аватара пользователя
М.Кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 май 2005, 15:21
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение М.Кирилл »

Иней снизу показывает уровень заполненности баллона?

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Да. Если хотите разобраться, то ответ можно прочитать в учебниказ по Физике. Про всяхие адиабатные и изохорные процессы, про изменения температуры при постоянном объёме, но изменяющемся давлении.
Один раз живём...

Аватара пользователя
М.Кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 май 2005, 15:21
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение М.Кирилл »

Причём когда я отключал котёл на 5 часов температура в доме упала только на три градуса при -20 на улице, это наверное, говорит о не очень высоких теплопотерях. В СНИПах и в физике я уже наверное разобраться не смогу самостоятельно - мозгов не хватит.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Иней показывает уровень газа в баллоне. Для примерного расчета посмотрите следующее. Возможно вся теплота уходит через газоход на улицу (греете облака). Как с этим справиться - не знаю, надо обращаться к автоматчикам или производителям котлов и газоходов.

Газ Теплота сгорания, ккал/м3

Низшая Высшая
Ацетилен 13 386 13 855
Водород 2 576 3 045
Окись углерода 3 016 3 016
Сероводород 5 660 6140
Метан 8 558 9 496
Этан 15 230 16 640
Пропан 21800 23 680
Бутан 28 345 30 690
Пентан 34 900 37 715
Природный 8 500 9 500
Сжиженный 22 000 24000
Коксовый 4 300 4 700
Доменный 940 1000
Сланцевый бытовой 3 200 3 600

Заодно посчитаете реальный КПД котла.
Для справки 1 кВт/ч= 860 ккал/ч
Один раз живём...

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Авторрр";p="48050"] Определить есть ли остаток просто - на улице переворачиваете баллон, открываете кран, если выходит конденсат, значит Т нагрева баллона недостаточна.[/quote]
Еще проще: ВЗВЕСЬТЕ БАЛЛОНЫ !!!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Хоть у нас в калиниградии с такими котлами я не сталкивался, но сразу возник вопрос - а котёл специально под пропанбутан настраивали - ну там жиклёрчики, дроссельную шайбу, настройки давления газа и електроники? Мощность то нехилая - 42 кВт.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
М.Кирилл
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 май 2005, 15:21
Репутация: 0
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение М.Кирилл »

[quote="Алексей-сервис";p="48064"]Хоть у нас в калиниградии с такими котлами я не сталкивался, но сразу возник вопрос - а котёл специально под пропанбутан настраивали - ну там жиклёрчики, дроссельную шайбу, настройки давления газа и електроники? Мощность то нехилая - 42 кВт.[/quote]
Да, приезжал настройщик - поменял форсунки и поставил какой-то демпфер,, а так-же всё отстроил под баллонный газ.
Котёл моделирует нужную мощность в зависимости от задачи ему поставленной в диапазоне от 25% до 100% мощности, вообще машина очень умная и производительная, но жаба каждый раз страшно давит отдавать часто за заправку 6 баллонов 2322 руб. Перед тем как всё это осуществить много интересовался чужим опытом и планировал укладываться на отопление в месяц в сумму 4000-4500 р., а выходит как минимум в два раза больше. Пока не ставил котёл в экономичный режим, который в паспорте обозначен как режим для тёплых полов в южных регионах, он кушал вообще по баллону в день без использования горячей воды.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

[quote="Alex_";p="48052"][quote="Авторрр";p="48050"] Определить есть ли остаток просто - на улице переворачиваете баллон, открываете кран, если выходит конденсат, значит Т нагрева баллона недостаточна.[/quote]
Еще проще: ВЗВЕСЬТЕ БАЛЛОНЫ !!![/quote]
А сколько должен весить пустой баллон?

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Не помню, 26 кг., что-ли. Взвесьте пустой, или на любой заправке спросите.