При заводских настройках и выставленой температуре подачи 55°C, котел работает следующим образом. Примерно за 12 минут происходит нагрев до заданной температуры, затем горелка отключается. Насос продолжает работать еще 5 минут и также отключается. После этого идет еще 5 минут полного простоя. Затем включается насос и через несколько секунд горелка. И далее все повторяется.
Меня интересует насколько такой цикл близок к оптимальному. Т.е. сколько времени (пропорция) в идеале должна работать горелка настенного газового котла? Через какое время должен выключаться насос после отключения горелки? И вообще, нужно ли чтобы он выключался? Ну и как долго котел должен отдыхать? Ведь все эти параметны регулируются и можно выставить определенную пропорцию даже без контроллера.
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Оптимальный режим работы настенного газового котла
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
Re: Оптимальный режим работы настенного газового котла
[quote="GoodLad";p="48368"]При заводских настройках и выставленой температуре подачи 55°C, котел работает следующим образом. Примерно за 12 минут происходит нагрев до заданной температуры, затем горелка отключается. Насос продолжает работать еще 5 минут и также отключается. После этого идет еще 5 минут полного простоя. Затем включается насос и через несколько секунд горелка. И далее все повторяется.
Меня интересует насколько такой цикл близок к оптимальному. Т.е. сколько времени (пропорция) в идеале должна работать горелка настенного газового котла? Через какое время должен выключаться насос после отключения горелки? И вообще, нужно ли чтобы он выключался? Ну и как долго котел должен отдыхать? Ведь все эти параметны регулируются и можно выставить определенную пропорцию даже без контроллера.[/quote]
А какая марка котла у вас используется
Время работы горелки зависит напрямую от количества носителя в системе, от теплооддачи и т.д.
Насос может отключатся а может и работать все время - ето только зависит от котла (можно ли задать время выкл. на плате управления) ну канешно и от вас - Хоти те ли вы етого. Когда мотор работает тогда весь теплоноситель пропорционально и равномерно разходится по вашим батареям, что в свою очередь лутше для вас как потребителя.
Ну на все как говорится: "Воля Божья" в даном случае ваша
Меня интересует насколько такой цикл близок к оптимальному. Т.е. сколько времени (пропорция) в идеале должна работать горелка настенного газового котла? Через какое время должен выключаться насос после отключения горелки? И вообще, нужно ли чтобы он выключался? Ну и как долго котел должен отдыхать? Ведь все эти параметны регулируются и можно выставить определенную пропорцию даже без контроллера.[/quote]
А какая марка котла у вас используется
Время работы горелки зависит напрямую от количества носителя в системе, от теплооддачи и т.д.
Насос может отключатся а может и работать все время - ето только зависит от котла (можно ли задать время выкл. на плате управления) ну канешно и от вас - Хоти те ли вы етого. Когда мотор работает тогда весь теплоноситель пропорционально и равномерно разходится по вашим батареям, что в свою очередь лутше для вас как потребителя.
Ну на все как говорится: "Воля Божья" в даном случае ваша
Перевод с одной христианской гробницы - "Аристон, будь незабвен, и душа твоя с праведными"
Котел Vaillant INT 202 Plus. Мощность 8-20 кВт. Отапливается где-то 70 м2.
Разводка двухтрубная, шлейфом. Радиаторов 8шт.
Если частично уменьшить мощность котла, выставить большую температуру и соответственно увеличить время блокировки горелки, то длительность цикла увеличится. Вот мне и интересно, какое время работы горелки считается оптимальным или близким к оптимальному. Ведь если, например, горелка будет работать 3-5 минут и примерно столько же отдыхать, то понятно, что ничего хорошего в таком режиме нет. Т.е. время работы нужно стараться увеличить. Имеется ли какой предел этого увеличения? В смысле сколько времени считается нормальным работать котлу без перерыва? Ну чтобы не напрягать зря котел.
Кто знает эту модель котла, подскажите плз про изменение частичной мощности - код d.00
Через этот код можно выбрать числа от 0 до 15. Каким мощностям они соответствуют? Ну или хотя бы какая из них максимум, а какая минимум. Также интересно, сам котел (без дополнительных контроллеров), работает на той мощности, что указывается через этот код d.00, или же он сам выбирает наиболее оптимальную?
Разводка двухтрубная, шлейфом. Радиаторов 8шт.
Если частично уменьшить мощность котла, выставить большую температуру и соответственно увеличить время блокировки горелки, то длительность цикла увеличится. Вот мне и интересно, какое время работы горелки считается оптимальным или близким к оптимальному. Ведь если, например, горелка будет работать 3-5 минут и примерно столько же отдыхать, то понятно, что ничего хорошего в таком режиме нет. Т.е. время работы нужно стараться увеличить. Имеется ли какой предел этого увеличения? В смысле сколько времени считается нормальным работать котлу без перерыва? Ну чтобы не напрягать зря котел.
Кто знает эту модель котла, подскажите плз про изменение частичной мощности - код d.00
Через этот код можно выбрать числа от 0 до 15. Каким мощностям они соответствуют? Ну или хотя бы какая из них максимум, а какая минимум. Также интересно, сам котел (без дополнительных контроллеров), работает на той мощности, что указывается через этот код d.00, или же он сам выбирает наиболее оптимальную?
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.