Вопрос по контроллеру ERT01

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Вопрос по контроллеру ERT01

Сообщение Ilya Rejepov »

Погодозависимый контроллер, производства MUT , Италия. На улице -28, показывает -20, график соответсвенно держит по этой температуре. Проверил 3 штуки, установленных в разных местах - все показывают - 20. Дома хорошие, потому в них не холодно - градусов 21-22.

Но все равно непонятно - это у него такое ограничение по минимальной температуре? Может он рассчитан на теплые европейские страны?

Добавлено спустя 1 час 59 минут 40 секунд:

Позвонил в гидромонтаж, где покупал контроллеры - немного удивились, но обещали проблему рассмотреть, завтра.

А кто нибудь сталкивался с подобными ограничениями зарубежного теплолюбивого оборудования?

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Именно с таким контроллером не сталкивался, но у боша, сименса, и еще одного (забыл произвадителя), действительно нижняя граница -20.
Эту фигню можно коректировать изменением кривизны отопительной функции, это теория, на практике я такие морозы только в кино видел :lol:
Если можешь кинь в личку инфу или ссылку про эти контроллеры. Сейчас как раз занимаюсь подбором оборудования на котельную, интересно что то новенькое попробовать.
Спасибо.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Однако. Чего ж они такие ограничения ставят - могли б забить, хотя бы теоретически. Здесь конечно -20 тоже не по полгода, но все же неаккуратненько.

Игорь22
Претендент
Претендент
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 16 янв 2006, 08:19
Репутация: 0

Сообщение Игорь22 »

у нас нынче до -38 ночью было в начале января (Барнаул), а за -20 третью часть зимы точно бывает.
буду Овен ставить себе - там -50 есть во как!

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

У меня KSE 8 дома -31 кажет,по градуснику вроде -34,но подруливает вроде правильно...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Ilya Rejepov
Профи
Профи
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 10:22
Репутация: 0
Откуда: Ковров

Сообщение Ilya Rejepov »

Посмотрел документацию - график там показан только до -20.

Не знаю, что скажет гидромонтаж, но больше я такие контроллеры брать не буду. Пожалуй и правда лучше овен.

Ответить