Неверующим фомам посвящается (+)

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

:D У меня дом из этих блоков построен
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

Простите, что отхожу от темы, а из чего следует вывод: температура подачи = 55 градусов, значит, котел работает примерно на 50% мощности? Разве на 100% не может при подаче 55 градусной воды, неизвестной температуре обратной воды, ее объема и скорости?

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

[quote="Brut3";p="49665"]
Поделись РЕАЛЬНЫМИ цифрами! :)
Brut
[/quote]
Какие цифры Вас интересуют? :D Боюсь, что параметры системы я Вам Выдам мягко говоря покажутся невероятными. Мой дом не образец для подражания. Если мне пояснят как картинку прикрепить, повешу фото.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Если бы Brut3 еще расход газа указал хотя бы средний за сутки например
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Максим Ш.
Претендент
Претендент
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 12 янв 2006, 10:15
Репутация: 0

Сообщение Максим Ш. »

Согласен с allre.
Правильно рассчитанное отопление всего лишь должно компенсировать теплопотери.
А есть утеплитель или нет влияет только на счета за топливо.

Подсчитал смеха ради, может не правильно???
Ну и соответственно, снижение температуры на выходе до 55 примерно вдвое снижает тепловой напор на радиаторах.
Я получил, что теплоотдача снижается на 69% от номинальных условий 90/70-20
Считал так:
Среднеарефметическая температура теплоносителя (55+45)/2=50
Тепловой напор=50-21,5=28,5
Qреал=Qноминал*(28,5/70)встепени (1,3).
Qреал=Qноминал*0,31

Положим теплопотери комнаты 1600 Вт. Чугун МС140-500 1 секция 160Вт, 10 секций 1600Вт при номинальных условиях. При 55/45-20 нам надо 32 секции.
Вот это батарейка на 3 метра :shock:
Или 2 по полтора

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»