Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Мне кажется в данном вопросе совмещены в одно целое вопрос по водоснабжению и отоплению,может быть не явно для автора.
Несколько контуров по высоте характерны для систем отопления.Их смысл-улучшение гидравлических характеристик системы и повышение ее надежности.
Нормируется давление в системе водоснабжения.Оно должно быть 4 метра по отношению к наиболее высокорасположенному прибору.Поэтому давление в нижней точке стояка водоснабжения составит:
Ррасчетное=Н до верхнего прибора+Потери напора по длинне стояка+Потери напора на местные сопротивления +0,4бар.Разумеется пректировщики закладывают дополнительно в расчет потери давления на зарастание трубы.
Как правило все фитинги и приборы, в том числе и гибкая подводка имеют рабочее давление 10 бар,но всегда нужно убедится в этом по паспорту прибора.Довольно часто импортные гиромассажные ванны и т.д. имеют рабочее давление до 3 бар.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

с точки зрения физики это так.
А по нескольким контурам - никогда не встречал...

Мало того, надо очень четко устанавливать редукторами давление в каждом из подобных контуров (при этом давление на входе также должно быть стабильным)

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Так Вы про отопление или водоснабжение ?

Если про отопление, тогда правда, через теплообменники делают нормальные и грамотные люди. А где Вы таких строителей видели на массовом строительстве ?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: СПЕЦЫ ПРОКОМЕНТИРУЙТЕ.

Сообщение Mat »

Anonymous писал(а):Какое давление должно быть на входе в квартиру? 2атм.? 4атм.? Предположим 2. Дом у нас 22 этажа. Высота, примерно, 66метра. Я нигде не напутал? Столб воды (у нас же один контур) высотой 66 метров создаст двление 6,6атм. Все согласны? Т.е. давление на первом этаже будет 8,6атм. Выдержат Ваши счетчики, краны, трубы? Причем ето чистая статика и никаких гидроударов!!! Вот чтобы этого избежать и делается несколко контуров по высоте.

На одном из форумов наткнулся на это. Скажите с точки зрения физики это так. Или это всё туфта.
Расчеты логичные
В массовом строительстве делают по трем направлениям.
1. Обязывают ставить редуктора давления.
2. Делают всё сталью (до 30 атм)
(мина для халтурщиков с мелаллопластиком :lol: )
3. Делают раздельные контура до 8 этажа и после.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

В высотных домах и отопление и водоснабжение разбивается на несколько зон. В девятиэтажках, как правило, холодная вода ведётся до 4-5 этажа, затем стояки глушатся, а верхние этажи запитываются водой через насосы, через верхний розлив. Горячая вода делается общая на две зоны. При большей этажности отопление, хвс и гвс могут иметь несколько зон.

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Для многоэтажных зданий предусматривают специльные мероприятия для всего дома (зонирование по высоте). Но никогда для каждого потребителя - это дорого.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Abil писал(а):Для многоэтажных зданий предусматривают специльные мероприятия для всего дома (зонирование по высоте). Но никогда для каждого потребителя - это дорого.
Для каждого потребителя и не требуется, обычно

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Abil писал(а):Для многоэтажных зданий предусматривают специльные мероприятия для всего дома (зонирование по высоте). Но никогда для каждого потребителя - это дорого.
А вот и не дорого :) Когда я работал в ПТО, ещё в конце 80-х, к нам пришли чертежи жилого дома, где были предусмотрены регуляторы давления в каждой квартире. Ни кто этих регуляторов в то время в глаза не видел. Пошли к проектировщикам и они предложили простой вариант: в каждой квартире, в сгон запирающего вентиля вкладывается дроссельная шайба. На нижних этажах отверстие в шайбе маленькое, а чем выше находится квартира, тем больше диаметр отверстия. На двух верхних этажах шайбы не ставили. Вот такое простое совковое решение :D Сейчас, при ремонте квартир, мы ставим редукционные клапаны. Стоят они рублей 600, а те, которые настроены на определённое давление и того дешевле. По сравнению со стоимостью всей системы водоснабжения, это весьма небольшая сумма, хотя в капстроительстве, разумеется, ни кто на это не тратится.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

NWB писал(а):А вот и не дорого :) Когда я работал в ПТО, ещё в конце 80-х, к нам пришли чертежи жилого дома, где были предусмотрены регуляторы давления в каждой квартире. Ни кто этих регуляторов в то время в глаза не видел. Пошли к проектировщикам и они предложили простой вариант: в каждой квартире, в сгон запирающего вентиля вкладывается дроссельная шайба. На нижних этажах отверстие в шайбе маленькое, а чем выше находится квартира, тем больше диаметр отверстия. На двух верхних этажах шайбы не ставили. Вот такое простое совковое решение :D Сейчас, при ремонте квартир, мы ставим редукционные клапаны. Стоят они рублей 600, а те, которые настроены на определённое давление и того дешевле. По сравнению со стоимостью всей системы водоснабжения, это весьма небольшая сумма, хотя в капстроительстве, разумеется, ни кто на это не тратится.
:shock: :shock: :shock:
Дествительно совковое решение.
Дроссельная шайба понижает давление только при движении воды.
Когда смесители закрыты давление всё равно сравняется.

Ответить