Порекомендуйте котел.

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Порекомендуйте котел.

Сообщение Тут »

Порекомендуйте котел на 50 кВт, одноконтурный ценой до 1600 евро. С давлением в газовой трубе проблем нет.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

Sime RX-55
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Slim 1.490i
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

АОГВ-50,0-1 с автоматикой Honeywell (Ростовгазоаппарат)
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Сообщение Тут »

Спасибо за рекомендации. Почему мало нашел инфы в нэте об этих итальянцах. Сколько они уже присутствуют на российском рынке, каковы отзывы? А Юнкерс Supraline K 51-8 E вроде немецкий не лучше?

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Интересно, а как котёл рекомендовать не зная с какой системой он состыковываться будет? :? Всегда хочется ответить на такой вопрос - круглый.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Сообщение Тут »

Будет бойлер косвенного нагрева для ГВС, контур теплых полов. Система с принудительной циркуляцией, коллекторная. В системе вода. Разводка МП, конвекторы Керми.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Выхлоп, габариты, место установки, напольный, настенный и т.д.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Сообщение Тут »

Напольный, атмосферный, габаритами не ограничен. Можно энергозависимый, обязательно с автоматическим пуском. С возможностью подключения автоматики (или уже встроенной такой) для программирования температуры в помещениях. Котельная 11 кв. м. Сделан кирпичный дымоход 270*270 в полкирпича с возможностью установки в него сендвича нужного диаметра. Цена за котел до 1600 евро + - 100.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

[quote="Jol";p="58252"]
Slim 1.490i
[/quote]
Стоит обратить внимание. Китайцы до них ещё не добрались, как и до американцев тоже.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Сообщение Тут »

Спасибо за совет. А бойлер какой? Нужен косвенного нагрева литров 200-300 на 5 точек разбора и семью из 4-х человек.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Бойлер можно любой, обычно смотрят по деньгам (на сколько потянете, такой и берите, просто помните дёшево не всегда хорошо).
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Сообщение Тут »

На что обратить внимание при выборе бойлера?

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="mig";p="58343"][quote="Jol";p="58252"]
Slim 1.490i
[/quote]
Стоит обратить внимание. Китайцы до них ещё не добрались, как и до американцев тоже.[/quote]Но я бы рекоменддовал бы SIME Фсётаки для немцев льют .И чугун семь мм в отличае от европейски конкурентов.,а бойлер Smart или HLE от ACV тока если очистка без марганца.
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

Ремонтопригодность (очистка от накипи, если не будет предумягчителей) и внутренний бак (из какого материала) и наличие термодатчика (нужен для включения подогрева воды)
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Сообщение Тут »

Какой внутр. материал бака оптимален и интересен?

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

[quote="Slayer";p="58352"]
Но я бы рекоменддовал бы SIME ,а бойлер Smart или HLE от ACV тока если очистка без марганца.[/quote]
Салют Слай! Ставил такие?
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="mig";p="58356"][quote="Slayer";p="58352"]
Но я бы рекоменддовал бы SIME ,а бойлер Smart или HLE от ACV тока если очистка без марганца.[/quote]
Салют Слай! Ставил такие?[/quote]Да именно на себе и испытываю четвёртый год пошёл...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

[quote="Тут";p="58355"]Какой внутр. материал бака оптимален и интересен?[/quote]
Нержавейка, но она бывает разной толщины и марки. Это и определяет основную стоимость бойлера. Их можно делать на заказ, а можно и готовые брать. Более конкретно рекомендовать не могу.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Тут
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 апр 2006, 22:19
Репутация: 0

Сообщение Тут »

Читаю инструкцию по установке Слима: что значит котел должен быть НАПРЯМУЮ соединен к дымоходу? Возможно ли использование колен для присоединения к дымоходу?

Ответить