еще раз о насосе в естественной системе
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
еще раз о насосе в естественной системе
У меня смонтирована система с естественной циркуляцией. На обратке сделан байпас, куда установлен циркуляционный насос. Обратка диаметром 2". байпас - 1". На обратке смонтирован кран, который необходимо перекрывать при включении циркуляционного насоса. Хочется сделать так, чтобы при отключении электричества и остановки насоса, естественная система продолжала существовать. Я так понял, что существует несколько возможных решений.
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. Нормально разомкнутый соленоидный клапан.
3. Используется лепестковый обратный клапан.
Вариант 3 выглядит наиболее простым. Однако предлагавший его Rimantas пишет, что на горизонтальном участке этот вариант не будет работать http://forum.c-o-k.ru/topic1624.html?po ... &&start=10
Какой из оставшихся двух вариантов предпочесть? Интересует надежное, проверенное и, по возможности, недорогое решение. Было бы замечательно получить ссылку на конкретное оборудование (размер 2" !!!).
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. Нормально разомкнутый соленоидный клапан.
3. Используется лепестковый обратный клапан.
Вариант 3 выглядит наиболее простым. Однако предлагавший его Rimantas пишет, что на горизонтальном участке этот вариант не будет работать http://forum.c-o-k.ru/topic1624.html?po ... &&start=10
Какой из оставшихся двух вариантов предпочесть? Интересует надежное, проверенное и, по возможности, недорогое решение. Было бы замечательно получить ссылку на конкретное оборудование (размер 2" !!!).
[quote="Mat";p="58761"]Если сама система работает нормально.
Лепестковый клапан не помешает.[/quote]
Да мне не помешать надо, а проблему решить.
Про лепестковый клапан предлагающий этот метод Rimantas написал, что он не будет работать на горизонтальном участке. Я, кстати, не понимаю почему.
Другие способы решения данной проблемы никто не применял?
Лепестковый клапан не помешает.[/quote]
Да мне не помешать надо, а проблему решить.
Про лепестковый клапан предлагающий этот метод Rimantas написал, что он не будет работать на горизонтальном участке. Я, кстати, не понимаю почему.
Другие способы решения данной проблемы никто не применял?
- Rimantas
- _
- Сообщения: 1601
- Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
- Репутация: 5
- Откуда: Lithuania
- Контактная информация:
Извините всё попутал - это какраз на вертикали он небудет работать - эти клапаны только и предназначены для горизонтальных системах...
Блин и в каком я положение был когда такое написал ... ещё раз извините
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
исправил и в том топике
Блин и в каком я положение был когда такое написал ... ещё раз извините
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
исправил и в том топике
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Есть клапаны нормально открытые и нормально закрытые.
При отсутствии напряжения могут соотвестсвенно закрываться или открываться.
Только зачем они нужны в системе отопления с ЕЦ.
Для меня загадка.
По моему лучше лишних денег специалисту кинуть чтоб ЕЦ работала безукоризненно.
И всё. Никаких дурацких клапанов, насосов и прочей ерунды.
При отсутствии напряжения могут соотвестсвенно закрываться или открываться.
Только зачем они нужны в системе отопления с ЕЦ.
Для меня загадка.
По моему лучше лишних денег специалисту кинуть чтоб ЕЦ работала безукоризненно.
И всё. Никаких дурацких клапанов, насосов и прочей ерунды.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="ZEMON";p="58920"]
Трехходовые с механикой видел,а двухходовых не встречал.
[/quote]
Тогда смотри
Трехходовые с механикой видел,а двухходовых не встречал.
[/quote]
Тогда смотри
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Пожалста
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Пожалста. Все просто, как табуретка.
Добавлено спустя 59 секунд:
И вот еще
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А "ВЫ" при уважительном обращении пишется с Большой буквы.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Пожалста. Все просто, как табуретка.
Добавлено спустя 59 секунд:
И вот еще
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А "ВЫ" при уважительном обращении пишется с Большой буквы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
Re: еще раз о насосе в естественной системе
[quote="ЮрийФ";p="58746"]У меня смонтирована система с естественной циркуляцией. На обратке сделан байпас, куда установлен циркуляционный насос. Обратка диаметром 2". байпас - 1". На обратке смонтирован кран, который необходимо перекрывать при включении циркуляционного насоса. Хочется сделать так, чтобы при отключении электричества и остановки насоса, естественная система продолжала существовать. Я так понял, что существует несколько возможных решений.
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. ...
3. ...
.[/quote]
Чтобы не получилось так, что я своими красивыми картинками и умными бамажками навязал Вам пункт 1, считаю своим долгом предупредить, что кран с сервоприводом данную задачу не выполнит ибо в случае отключения электричества останется в том же положении.
(Что-т я в своем стремлении расширить Ваш кругозор пропустил самое важное - для чего был задан вопрос).
Надеюсь, моя подпись под сообщениями послужит как бы извинением
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. ...
3. ...
.[/quote]
Чтобы не получилось так, что я своими красивыми картинками и умными бамажками навязал Вам пункт 1, считаю своим долгом предупредить, что кран с сервоприводом данную задачу не выполнит ибо в случае отключения электричества останется в том же положении.
(Что-т я в своем стремлении расширить Ваш кругозор пропустил самое важное - для чего был задан вопрос).
Надеюсь, моя подпись под сообщениями послужит как бы извинением
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
На показанном рисунке двухходовой кран фирмы EMMETI.Фаза на клемме F,ноль на клемме N - постоянно.Управление осуществляется подачей фазы на контакт ТА.Имеется 2 безпотенциальных контакта С(2) и С(1).Но самое главное! При отсутствии электричества застывает на месте как вкопанный! К гадалке не ходи.Так что при отсутствии электроэнергии труба останется закрытой.Так что остается нормально открытый Электромагнитный клапан,который при отсутствии электроэнергии откроет нам гравитацию.