еще раз о насосе в естественной системе

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
ЮрийФ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 окт 2005, 13:33
Репутация: 0

еще раз о насосе в естественной системе

Сообщение ЮрийФ »

У меня смонтирована система с естественной циркуляцией. На обратке сделан байпас, куда установлен циркуляционный насос. Обратка диаметром 2". байпас - 1". На обратке смонтирован кран, который необходимо перекрывать при включении циркуляционного насоса. Хочется сделать так, чтобы при отключении электричества и остановки насоса, естественная система продолжала существовать. Я так понял, что существует несколько возможных решений.
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. Нормально разомкнутый соленоидный клапан.
3. Используется лепестковый обратный клапан.
Вариант 3 выглядит наиболее простым. Однако предлагавший его Rimantas пишет, что на горизонтальном участке этот вариант не будет работать http://forum.c-o-k.ru/topic1624.html?po ... &&start=10
Какой из оставшихся двух вариантов предпочесть? Интересует надежное, проверенное и, по возможности, недорогое решение. Было бы замечательно получить ссылку на конкретное оборудование (размер 2" !!!).

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Если сама система работает нормально.
Лепестковый клапан не помешает.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

ЮрийФ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 окт 2005, 13:33
Репутация: 0

Сообщение ЮрийФ »

[quote="Mat";p="58761"]Если сама система работает нормально.
Лепестковый клапан не помешает.[/quote]

Да мне не помешать надо, а проблему решить.
Про лепестковый клапан предлагающий этот метод Rimantas написал, что он не будет работать на горизонтальном участке. Я, кстати, не понимаю почему.
Другие способы решения данной проблемы никто не применял?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Извините всё попутал - это какраз на вертикали он небудет работать - эти клапаны только и предназначены для горизонтальных системах...
Блин и в каком я положение был когда такое написал ... ещё раз извините :oops:

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

исправил и в том топике
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

ZEMON
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 мар 2006, 17:30
Репутация: 0
Откуда: Ставрополь

Сообщение ZEMON »

Скорее всего только клапан,правда влетит это в копеечку,клапан будет стоить примерно цену насоса.Сервопривод при отключении электричества просто останется закрытым.

ЮрийФ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 окт 2005, 13:33
Репутация: 0

Сообщение ЮрийФ »

[quote="ZEMON";p="58891"]Сервопривод при отключении электричества просто останется закрытым.[/quote]

Разве не существуют приводы, которые при отключении электричества, возвращаются в исходное состояние за счет пружины?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Есть клапаны нормально открытые и нормально закрытые.
При отсутствии напряжения могут соотвестсвенно закрываться или открываться.
Только зачем они нужны в системе отопления с ЕЦ.
Для меня загадка.
По моему лучше лишних денег специалисту кинуть чтоб ЕЦ работала безукоризненно.
И всё. Никаких дурацких клапанов, насосов и прочей ерунды.
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

ZEMON
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 мар 2006, 17:30
Репутация: 0
Откуда: Ставрополь

Сообщение ZEMON »

Трехходовые с механикой видел,а двухходовых не встречал.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

[quote="ZEMON";p="58920"]
Трехходовые с механикой видел,а двухходовых не встречал.
[/quote]

Тогда смотри
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

ЮрийФ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 окт 2005, 13:33
Репутация: 0

Сообщение ЮрийФ »

[quote="LEX";p="58932"]
Тогда смотри[/quote]

Было бы лучше, если бы вы поместили ссылку на этот кран. Или хотя бы описание.

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Сообщение LEX »

Пожалста

Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:

Пожалста. Все просто, как табуретка.

Добавлено спустя 59 секунд:

И вот еще

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

А "ВЫ" при уважительном обращении пишется с Большой буквы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

ЮрийФ
Претендент
Претендент
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 27 окт 2005, 13:33
Репутация: 0

Сообщение ЮрийФ »

[quote="LEX";p="58975"]
А "ВЫ" при уважительном обращении пишется с Большой буквы.[/quote]

Спасибо за документацию.
Приношу извинения за маленькую букву в обращении. Меня может извинить только то, что в Интернете принято на форумах обращение на "ты".

Аватара пользователя
LEX
Профи
Профи
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
Репутация: 19
Откуда: С Урала мы, с Южного

Re: еще раз о насосе в естественной системе

Сообщение LEX »

[quote="ЮрийФ";p="58746"]У меня смонтирована система с естественной циркуляцией. На обратке сделан байпас, куда установлен циркуляционный насос. Обратка диаметром 2". байпас - 1". На обратке смонтирован кран, который необходимо перекрывать при включении циркуляционного насоса. Хочется сделать так, чтобы при отключении электричества и остановки насоса, естественная система продолжала существовать. Я так понял, что существует несколько возможных решений.
1. На обратке монтируется кран с сервоприводом.
2. ...
3. ...
.[/quote]
Чтобы не получилось так, что я своими красивыми картинками и умными бамажками навязал Вам пункт 1, считаю своим долгом предупредить, что кран с сервоприводом данную задачу не выполнит ибо в случае отключения электричества останется в том же положении.
(Что-т я в своем стремлении расширить Ваш кругозор пропустил самое важное - для чего был задан вопрос).
Надеюсь, моя подпись под сообщениями послужит как бы извинением :twisted:
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду

А профи теперь по другому адресу живут..

ZEMON
Претендент
Претендент
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 22 мар 2006, 17:30
Репутация: 0
Откуда: Ставрополь

Сообщение ZEMON »

На показанном рисунке двухходовой кран фирмы EMMETI.Фаза на клемме F,ноль на клемме N - постоянно.Управление осуществляется подачей фазы на контакт ТА.Имеется 2 безпотенциальных контакта С(2) и С(1).Но самое главное! При отсутствии электричества застывает на месте как вкопанный! К гадалке не ходи.Так что при отсутствии электроэнергии труба останется закрытой.Так что остается нормально открытый Электромагнитный клапан,который при отсутствии электроэнергии откроет нам гравитацию.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»