Добрый вечер, уважаемые коллеги.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img]
Кто плавал и знает - помогите определиться с маркой теплосчетчика. Должен признаться, что теплосчетчики мне раньше устанавливать не приходилось. [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img] Сейчас изучаю предолжения производителей, но сами понимаете - бумага все стерпит. Как и в любом деле наверняка есть "подводные камни".
Буду очень признателен за помощь.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/bye.gif[/img]
Ах да, вариант "бюджетный", система с открытым отбором ГВС.
Помогите определиться с теплосчетчиком
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Лисонька
- Любитель
- Сообщения: 294
- Зарегистрирован: 31 мар 2005, 12:50
- Репутация: 7
- Откуда: Королев, МО
- Контактная информация:
Осмелюсь порекомендовать.
На вводе: теплосчетчик Multical с расходомерами ultraflow (если не экономить) и с ПРЭМами или ЭРСВшками (в качестве экономного варианта)
На линии ГВС мы обычно ставим вертушки, например ETW, ETWI, MTW, MTWI (в зависимости от нагрузки) от Zenner - они отлично себя зарекомендовали.
На вводе: теплосчетчик Multical с расходомерами ultraflow (если не экономить) и с ПРЭМами или ЭРСВшками (в качестве экономного варианта)
На линии ГВС мы обычно ставим вертушки, например ETW, ETWI, MTW, MTWI (в зависимости от нагрузки) от Zenner - они отлично себя зарекомендовали.
Re: Помогите определиться с теплосчетчиком
[quote="Хоттабыч";p="59144"]Добрый вечер, уважаемые коллеги.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/hi.gif[/img]
Кто плавал и знает - помогите определиться с маркой теплосчетчика. Должен признаться, что теплосчетчики мне раньше устанавливать не приходилось. [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img] Сейчас изучаю предолжения производителей, но сами понимаете - бумага все стерпит. Как и в любом деле наверняка есть "подводные камни".
Буду очень признателен за помощь.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/bye.gif[/img]
Ах да, вариант "бюджетный", система с открытым отбором ГВС.[/quote]
Ты где собираешся ставить оборудование -
на вводе, распределенно или для технологического учета, и нагрузки давай.
Кто плавал и знает - помогите определиться с маркой теплосчетчика. Должен признаться, что теплосчетчики мне раньше устанавливать не приходилось. [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img] Сейчас изучаю предолжения производителей, но сами понимаете - бумага все стерпит. Как и в любом деле наверняка есть "подводные камни".
Буду очень признателен за помощь.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/bye.gif[/img]
Ах да, вариант "бюджетный", система с открытым отбором ГВС.[/quote]
Ты где собираешся ставить оборудование -
на вводе, распределенно или для технологического учета, и нагрузки давай.
Жилой дом на 100 квартир. Открытый водоразбор. Д.н.труб 89, местно заужаем до Д.н.труб 57.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
-
- Любитель
- Сообщения: 255
- Зарегистрирован: 28 янв 2005, 21:18
- Репутация: 2
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Сдается мне, что нужно ставить счетчик, который акцептируют Ваши теплосети, поскольку сдавать им. У нас, к примеру, теплосети либо сами устанавливают счетчик и он стоит у них на балансе, либо выдают счетчик и схему его установки, затем принимают и опять же ставят на свой баланс.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
[quote="Хоттабыч";p="59507"]Жилой дом на 100 квартир. Открытый водоразбор. Д.н.труб 89, местно заужаем до Д.н.труб 57.[/quote]
Смотри:
Диаметр расходомера нужно подобрать по договорным нагрузкам
расхода воды и расчетным данным на отопление
Что касается приборов мы лично используем ВЭПСы г.Димитровград
но советую ПРЭМ какой нибудь.
Расходомеры ставь полнопроходные меньше проблем поимееш,
тепловычислитель по твоему выбору мы лично ставим СТД
просто мы в последуюшем будем диспетчеризацию выводить с этих приборов на один сервер, а у нас городе большинство таких стоит приборов.
Мы специально не вводим разнообразие приборов в нашем городе, чтоб самим не путатся.!
Смотри:
Диаметр расходомера нужно подобрать по договорным нагрузкам
расхода воды и расчетным данным на отопление
Что касается приборов мы лично используем ВЭПСы г.Димитровград
но советую ПРЭМ какой нибудь.
Расходомеры ставь полнопроходные меньше проблем поимееш,
тепловычислитель по твоему выбору мы лично ставим СТД
просто мы в последуюшем будем диспетчеризацию выводить с этих приборов на один сервер, а у нас городе большинство таких стоит приборов.
Мы специально не вводим разнообразие приборов в нашем городе, чтоб самим не путатся.!