Управление рециркуляционным насосом

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Marsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 14:48
Репутация: 0

Управление рециркуляционным насосом

Сообщение Marsik »

Есть бойлер электрический на 160 литров с линией рециркуляции через полотенцесушитель. В линии стоит насос Grundfos UP15-14B, как и чем управлять насосом, что бы насос работал непостоянно(например ночью).

Marsik
Претендент
Претендент
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 21 мар 2005, 14:48
Репутация: 0

Понятно, но каким (-)

Сообщение Marsik »

[quote="Величайший";p="61321"]таймером[/quote]

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Можно поставить накладное или врезное реле температуры. Настроить реле на отключение при 55° и на включение при, например, 40°. Насос будет включаться только при полном отсутствии или при маленьком водоразборе в стояке горячей воды, и после остывания воды в стояке.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»