самотечная система подача 2"

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
alex1
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2006, 12:25
Репутация: 0

самотечная система подача 2"

Сообщение alex1 »

подскажите пожалуйста будет ли нормально работать самотечная система подача 2" горизонтальная раздача на чердаке 2этажного дома 1.5", пять стояков вниз последовательно 2 и 1 этажи на стояках конвекторы 3/4" проходное сечение, обратка по полу 1 этажа все уклоны соблюдены проблема в том что после второго стояка обратка может быть проложена только через вверх двери то есть подняться на 2 метра и потом вернуться назад вниз

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А в пол никак...убрать?
И почему подача 2"
А раздача :lol: 1 1/2" ?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

alex1
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2006, 12:25
Репутация: 0

Сообщение alex1 »

раздача сначало 2" после 2 стояка перехожу со стали на полипропилен 1,5"
всю обратку пустить под полом нереально а именно этот проход под дверью можно что нибудь придумать. скажите а сильно ли повлияет это на циркуляцию

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

[quote="alex1";p="61363"] скажите а сильно ли повлияет это на циркуляцию[/quote]

Никак не повлияет.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="alex1";p="61363"]раздача сначало 2" после 2 стояка перехожу со стали на полипропилен 1,5"
всю обратку пустить под полом нереально а именно этот проход под дверью можно что нибудь придумать. скажите а сильно ли повлияет это на циркуляцию[/quote]А,а Вы простите сами себе вояете или типа клиента окучиваете? :cool: Как то непонятно по поводу полтара дюймогого полипропилена :D Толи пропили поли тропили :D
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

alex1
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2006, 12:25
Репутация: 0

Сообщение alex1 »

спасибо большое

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="alex1";p="61363"]раздача сначало 2" после 2 стояка перехожу со стали на полипропилен 1,5"
всю обратку пустить под полом нереально а именно этот проход под дверью можно что нибудь придумать. скажите а сильно ли повлияет это на циркуляцию[/quote]
Полипропилена 1,5" не бывает.
бывает 40 ,50, 63
Заужать не надо!
Если пройти только под дверью на циркуляцию повлияет незначительно.
Над дверью лучше не делать.
Не забудьте сделать спускник.

Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:

[quote="alex1";p="61367"]спасибо большое[/quote]
Повысь репутацию и получи фото моего унитаза или рингтон с отборным матом в моём исполнении на мобильный!
:D :D :D :D :D :D :D
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

alex1
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2006, 12:25
Репутация: 0

Сообщение alex1 »

извините описался полипропилен взял отечественный 40 у знакомого примерно похожая система работает на 40 ваять буду сам до этого никогда не занимался отоплением горе -сантехники не нужны ну а профессионалы мне не по карману думаю сделаю ведь дом строил сам один кроме сборки сруба и заливки фундамента до этого не имел представления о строительстве и хорошо получилось например для ясности качественнее чем разрекламированная по телеку фирма зодчий строит с бригадами молдован конечно есть риск испортить материал опыта нет но постараюсь прежде чем что то делать подумать а если не знаю спросить еще раз спасибо за помощь

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="alex1";p="61406"] а профессионалы мне не по карману думаю сделаю ведь дом строил сам один[/quote]Тогда и не морочтесь с естественой циркуляцией.А то получится,что всё равно насос ставить придётся.И случится призовая игра..
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

alex1
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2006, 12:25
Репутация: 0

Сообщение alex1 »

насос поставлю на байпасе уже купил клапан обратный efawa польский лепестковый замучился искать дело в том что у меня твердотопливник и бывают перебои с электричеством а на газ удастся перейти лет через несколько планируют вроде бы
за клапан спасибо вашему форуму а то бы поставил шаровый
Последний раз редактировалось alex1 28 май 2006, 15:31, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

[quote="alex1";p="61406"]извините описался полипропилен взял отечественный 40[/quote]
А хватит ли вам такого диаметра?
Дерьмо оттирается.
Если у Вас все таки ничего не получилось, попробуйте наконец обратиться к специалисту!

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Для аврийной протопки должно быть нормально.

alex1, Вы не первый, кто по советам на форуме себе отопление делает, обязательно всё потом сфотографируйте и сюда закачайте. Был случай, челевек насос неправильно поставил, на фотках увидели - переделал. Мож и у Вас что заметим. :)
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="alex1";p="61413"]дело в том что у меня твердотопливник и бывают перебои с электричеством [/quote]Тогда какой Полипропилен,только сталь и медь,Не подкладывайте себе бомбу.Послушайте глас вопиющего...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Он систему с ец делает.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

[quote="NWB";p="61419"]Он систему с ец делает.[/quote]Так с ТТК.Ну упустит давление,ну воздушный пазырь?И здравствуйте трецкие бани?В лучшем случае...
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

alex1
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 май 2006, 12:25
Репутация: 0

Сообщение alex1 »

поставлю fd-plast ppr-100 уже купил захотелось легкого монтажа постараюсь следить за температурой думаете долго не простоит а ведь подача и начало горизонтали сталь?
Последний раз редактировалось alex1 28 май 2006, 15:50, всего редактировалось 2 раза.

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

У него главный стояк и так стальной, ПП начинается с розлива.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
hausmeister
Любитель
Любитель
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 29 июл 2005, 19:46
Репутация: 12
Откуда: Germany

Сообщение hausmeister »

[quote="alex1";p="61422"]
постараюсь следить за температурой
[/quote]
Это что? Датчики, сирена, кочерга?

Была тут темка о перегревах.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=3 ... &&start=80

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Сообщение Slayer »

А,что сталь перестала обладать теплопроводностью?...Обычно это случается в Новогоднюю ночь,или Рождественскую....В этом году у друга на бане ТТК,медь,м.п.Повыррывало.Хотя предупреждал,что нельзя...Моё дело предупредить.Никто неостановит раскочегариный углём ТТК. Факт..
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

ТТ угольный котёл при неумелом обращении - бомба полюбому, даже неважно чем будет система обвязана они и со стальной обвязкой взрываются. Если через вырванную пластиковую трубу давление стравится, может это ещё и к лучшему.
Люблю всё делать "по науке".

Ответить