Использование т.н. DIXIS и последствия.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Кочегар
- Любитель

- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
- Репутация: 2
- Откуда: Ижевск
- Контактная информация:
В одном из номеров С.О.К.а на эту тему очень хорошая статья, если в двух словах то на месте соприкосновения тэна и т.н. образуется пограничный слой который при низкой скорости циркуляции т.н. вскипает, при вскипании диксиса последний начинает разлагатся и переходит в другое агрегатное состояние, что-бы этого непроисходило необходимо применять насос с увеличенной производительностью...
уровень жизни человека = жадность/совесть