Дано:
СНиП II-35-76**
п.8.12. Трубы от предохранительных клапанов должны выводиться за пределы котельной и иметь устройства для отвода воды. Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана.
п.8.16. Водогрейные котлы без барабанов с температурой воды до 115 С производительностью более 350 тыс. ккал/ч, а также котлы с барабанами независимо от их производительности должны оборудоваться двумя предохранительными клапанами, водогрейные котлы без барабанов производительностью 350 тыс. ккал/ч и менее—одним клапаном.
Вопрос 1: диаметр общей трубы от двух клапанов
Вопрос 2: Куда воду выводить?Она ж в отдельно стоящей котельной снаружи замерзнет накер. В приямок низзя - ограничение до 45гр.С.
Отвод воды от предохранительных клапанов
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Styx
- Гуру

- Сообщения: 2931
- Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
- Репутация: 0
- Откуда: Ростов-папа
- Контактная информация:
Отвод воды от предохранительных клапанов
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.
- ReBit
- Претендент

- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 09 июн 2006, 09:51
- Репутация: 0
- Откуда: Saint-Petersburg
- Контактная информация:
Re: Отвод воды от предохранительных клапанов
[quote="Styx";p="63117"]
Вопрос 1: диаметр общей трубы от двух клапанов
Вопрос 2: Куда воду выводить?Она ж в отдельно стоящей котельной снаружи замерзнет накер. В приямок низзя - ограничение до 45гр.С.[/quote]
1 - пологаю не меньше чем для одного клапана (т.е. его двойного сечения) поскольку это отдельно нигде не огаваривается.
2 - Если всё делать по этому СНиПу то автономную котельную ты никогда не сделаешь
(обычно не хватает места в реале, требуемые размеры и габариты больше чем предлагается на практике).
Ради интереса о какой мощности идёт речь? котла 2?
Вопрос 1: диаметр общей трубы от двух клапанов
Вопрос 2: Куда воду выводить?Она ж в отдельно стоящей котельной снаружи замерзнет накер. В приямок низзя - ограничение до 45гр.С.[/quote]
1 - пологаю не меньше чем для одного клапана (т.е. его двойного сечения) поскольку это отдельно нигде не огаваривается.
2 - Если всё делать по этому СНиПу то автономную котельную ты никогда не сделаешь
Ради интереса о какой мощности идёт речь? котла 2?
Последний раз редактировалось ReBit 15 июн 2006, 17:34, всего редактировалось 3 раза.
Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке.
-
Дмитрий 2008
- Претендент

- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 12:52
- Репутация: 0
- Откуда: г.Астрахань
- Контактная информация:
1. По логике - " Площадь сечения трубы должна быть не менее двойной площади сечения предохранительного клапана(ов
). или я не прав
2. Отдельный колодец рядом с котельной не спасет ?
Добавлено спустя 2 минуты:
- Если всё делать по этому СНиПу то автономную котельную ты никогда не сделаешь
но стараться надо
2. Отдельный колодец рядом с котельной не спасет ?
Добавлено спустя 2 минуты:
- Если всё делать по этому СНиПу то автономную котельную ты никогда не сделаешь
но стараться надо
- ReBit
- Претендент

- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 09 июн 2006, 09:51
- Репутация: 0
- Откуда: Saint-Petersburg
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="63178"]ReBit
Согласно этого СНиПа котельные ужо делались - но крышные и пристоенные. А тут отдельно стоящая - 450кВт.Котла естественно 2.[/quote]
Да понятно что делались, я ж не спорю что совсем нельзя сделать
А каким образом там был организован сток воды от пред.клапанов ?
Согласно этого СНиПа котельные ужо делались - но крышные и пристоенные. А тут отдельно стоящая - 450кВт.Котла естественно 2.[/quote]
Да понятно что делались, я ж не спорю что совсем нельзя сделать
А каким образом там был организован сток воды от пред.клапанов ?
Успех проектирования сетей клиента заключается в грамотной разводке.