Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
DP
Претендент
Претендент
Сообщения: 230
Зарегистрирован: 08 июл 2005, 23:27
Репутация: 0

Количество фильтров в системе с гидрострелкой по De Dietrich

Сообщение DP »

Ломает ставить фильтры в каждый контур - чего ради?
Достаточно поставить один, например, в контуре радиаторов, он весь мусор и соберет. Накопленный осадок в нижней части стрелки можно смыть в канализацию. Логично?

Незнайка
Претендент
Претендент
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 30 май 2006, 20:01
Репутация: 0

Сообщение Незнайка »

Ну если стрелка правильно запроектирована (скорость теплоносителя в стрелке ок 0,1 м/с), то ИМХО можно ваще фильтры неставить. Разве что если тока есть в системе пластинчатый теплообменник. Перед ним я б поставил. И то тока в первые дни работы системы.

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А если один на обратку котла?
Дерьмо оттирается.