Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Радиатор кверх ногами

Сообщение olfar »

Кто подскажет, насколько надо увеличивать теплоотдачу при подключении его в подвале с потолка? В стяжку решили больше не прятать.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

а что за радиатор? в мануале ничё не написано?
у Арбонии, по-мому коэффициент 1,16, думаю к панельникам тоже мона применить. умножайте теплопотери на 1,6 при выборе радиатора, терьмигаловька всё выровняет.
Один раз живём...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

алюминиевые, Perfect. На 1,6, значит?
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Трубопряч имел ввиду 1,16.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Я бы так и сделал. Мотивация:
1. в каталогах обычно мощности для 90/70, котлы выдают (малые зачастую) 70/55, для такого режима радиатор нада подобрать в 1,37 мощнее. Теплопотери комнаты 1000 Вт, радиатор берём 1370 Вт
2. Верхнее подключение k (на 100% не уверен) = 1,16, получаем 1,37*1,16=1,5892 кВт. Подбираем радиатор на 1,6-1,8 кВт. И всё пучком, все эти k друг друга как-нить уравняют и всё будет в шоколаде.
3. все равно Заказчик платит за более дорогой радиатор, в крайнем случае можно и по ушам проехаться, мол замёрзнешь, а поправочние k я из учебников выдрал.

Возможные проблемы - как стравливать воздух?
Один раз живём...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Это для алюминя? 1,2 лучше возьму... спать спокойнее
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="olfar";p="64867"]Это для алюминя? 1,2 лучше возьму... спать спокойнее[/quote]
нет, это для трубчатых, у люминя и панельноков меньше, но бери 1,2, не прогадаешь, тем более
все равно Заказчик платит за более дорогой радиатор
Один раз живём...

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

остальные учитываем, с подключением запарился, давно так не делал, забыл уже. Спасибо.