Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- olfar
- Мастер

- Сообщения: 1005
- Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
- Репутация: 25
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
Радиатор кверх ногами
Кто подскажет, насколько надо увеличивать теплоотдачу при подключении его в подвале с потолка? В стяжку решили больше не прятать.
Инженер человеческих душей
- Трубопродач
- Мастер

- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
- Трубопродач
- Мастер

- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
Я бы так и сделал. Мотивация:
1. в каталогах обычно мощности для 90/70, котлы выдают (малые зачастую) 70/55, для такого режима радиатор нада подобрать в 1,37 мощнее. Теплопотери комнаты 1000 Вт, радиатор берём 1370 Вт
2. Верхнее подключение k (на 100% не уверен) = 1,16, получаем 1,37*1,16=1,5892 кВт. Подбираем радиатор на 1,6-1,8 кВт. И всё пучком, все эти k друг друга как-нить уравняют и всё будет в шоколаде.
3. все равно Заказчик платит за более дорогой радиатор, в крайнем случае можно и по ушам проехаться, мол замёрзнешь, а поправочние k я из учебников выдрал.
Возможные проблемы - как стравливать воздух?
1. в каталогах обычно мощности для 90/70, котлы выдают (малые зачастую) 70/55, для такого режима радиатор нада подобрать в 1,37 мощнее. Теплопотери комнаты 1000 Вт, радиатор берём 1370 Вт
2. Верхнее подключение k (на 100% не уверен) = 1,16, получаем 1,37*1,16=1,5892 кВт. Подбираем радиатор на 1,6-1,8 кВт. И всё пучком, все эти k друг друга как-нить уравняют и всё будет в шоколаде.
3. все равно Заказчик платит за более дорогой радиатор, в крайнем случае можно и по ушам проехаться, мол замёрзнешь, а поправочние k я из учебников выдрал.
Возможные проблемы - как стравливать воздух?