Как проверить тягу?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Jol
- _
- Сообщения: 1596
- Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
- Репутация: 10
- Откуда: Тюмень
- Контактная информация:
приборчик есть у вентиляционщиков(не помню как правильно называется
) для замера объемного расхода воздуха, я однажды им польовался, когда клиенту доказывал что в доме холодно не от того что я отопление не правильно сделал, а что выдувает все, вот им можно расход померить в вашем случае не менее 32 кубов/час через дымоход должно выходить
Будет день будет пища
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо
Как проверить тягу?
Ну что, тягу-то нашли?
[quote="SERG_BM";p="64831"]
Есть ли еще какие-либо "народные" способы оценки тяги или только прибором стоимостью несколько сотен $?[/quote]
Самый простой способ-запустить котел на ГВС и поставить ладонь в то место , где стоит датчик -если в руку дует жар , а не приятная прохлада-действительно с тягой проблемы. Но для оценки реального положения дел нужно знать:
1. Этот эффект возникает всегда или при каких-либо атмосферных факторах
2. Как давно работает котел и была ли раньше эта проблема
3. Как давно последний раз чистился котел
4. Зашит ли котел в кухонный гарнитур
5. Отрегулирован ли он по максимальной мощности
Есть ли еще какие-либо "народные" способы оценки тяги или только прибором стоимостью несколько сотен $?[/quote]
Самый простой способ-запустить котел на ГВС и поставить ладонь в то место , где стоит датчик -если в руку дует жар , а не приятная прохлада-действительно с тягой проблемы. Но для оценки реального положения дел нужно знать:
1. Этот эффект возникает всегда или при каких-либо атмосферных факторах
2. Как давно работает котел и была ли раньше эта проблема
3. Как давно последний раз чистился котел
4. Зашит ли котел в кухонный гарнитур
5. Отрегулирован ли он по максимальной мощности
отсутствие результата-тоже результат
- Алексей Портной
- Претендент

- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 июл 2006, 23:26
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
не очень знаю этот тип котлов, но так понимаю жаратрубный под надувом.
Нормальное значение тяги 2мм.вод.ст. может быть и давление но в этом случае газоход должен быть выполнен газоплотным что бы не потравить людей.
В случае если у вас присутствует давление сразу за котлом (возможно что народ в топочной просто угорит) то все зависит от напора вентилятора (как понимаю входит в блок горелки) тоесть частично сопротивление газохода берет на себя вентилятор горелки дальше работает естественная тяга. Если значение сопротивление газохода которое преодоливается вентилятором горелки достаточно велико может постродать производительность котла. Что бы это уточнить достаточно посмотреть паспортные характеристики горелки где указан номинальный напор вентилятора и отнять от него сопротивление котла (паспорт котла) разница получится как раз та разница при которой котел может выйти на свой номинал (понятно что в данном случае за котлом будет давление, но в этом случае газоход должен быть газоплотный)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
проверить тягу можно горящим факелом (стандартный метод который уже не один десяток лет используют наладчики в поисках присосов) в случае если присутствует давление лудше и дешевле всего использовать обычный U-образник.
Нормальное значение тяги 2мм.вод.ст. может быть и давление но в этом случае газоход должен быть выполнен газоплотным что бы не потравить людей.
В случае если у вас присутствует давление сразу за котлом (возможно что народ в топочной просто угорит) то все зависит от напора вентилятора (как понимаю входит в блок горелки) тоесть частично сопротивление газохода берет на себя вентилятор горелки дальше работает естественная тяга. Если значение сопротивление газохода которое преодоливается вентилятором горелки достаточно велико может постродать производительность котла. Что бы это уточнить достаточно посмотреть паспортные характеристики горелки где указан номинальный напор вентилятора и отнять от него сопротивление котла (паспорт котла) разница получится как раз та разница при которой котел может выйти на свой номинал (понятно что в данном случае за котлом будет давление, но в этом случае газоход должен быть газоплотный)
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
проверить тягу можно горящим факелом (стандартный метод который уже не один десяток лет используют наладчики в поисках присосов) в случае если присутствует давление лудше и дешевле всего использовать обычный U-образник.
- Алексей Портной
- Претендент

- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 июл 2006, 23:26
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
- Алексей-сервис
- Любитель

- Сообщения: 411
- Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
- Репутация: 10
- Откуда: Калининград
В кухонном гарнитуре отверстия должны быть и сверху, над котлом для работы прерывателя тяги, и снизу для подачи воздуха к горелке. Если стоят стеклопакеты, приоткройте обязательно.
Какой длины у Вас газоход от котла до дымохода? Если более 1,5-2 метров, да ещё без уклона, то и в этом может быть причина.
Да и настройки котлов не мешало бы проверить. Хоть их на заводе и настраивают на ноимнальную мощность, но у вас то неизвестно, какое давление подключения, может раза в полтора-два выше нормы. Лето, расхода нет.
Какой длины у Вас газоход от котла до дымохода? Если более 1,5-2 метров, да ещё без уклона, то и в этом может быть причина.
Да и настройки котлов не мешало бы проверить. Хоть их на заводе и настраивают на ноимнальную мощность, но у вас то неизвестно, какое давление подключения, может раза в полтора-два выше нормы. Лето, расхода нет.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
- Грейтесь на здоровье!
- Алексей Портной
- Претендент

- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 июл 2006, 23:26
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
- Алексей Портной
- Претендент

- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 июл 2006, 23:26
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
- LEX
- Профи

- Сообщения: 783
- Зарегистрирован: 11 июл 2005, 14:12
- Репутация: 19
- Откуда: С Урала мы, с Южного
[quote="Алексей Портной";p="65630"]
всегда считал что газы удаляются из котла за счет перепада температур на выходе из трубы, точнее даже разности плотностей... в чем принципиальность?
[/quote]
Принципиальность в том, что газы действительно удаляются из котла за счет разности плотностей. Горячие газы стремятся вверх. Поэтому, если будет небольшой уклон "к котлу", то газам будет легче преодолевать этот почти горизонтальный участок. А вот если уклон этого участка будет "от котла", т.е вниз, то газам придется преодолевать еще т.н. "геометрическое сопротивление". Проще говоря, горячие газы рвутся вверх, а их вынуждают идти вниз.
всегда считал что газы удаляются из котла за счет перепада температур на выходе из трубы, точнее даже разности плотностей... в чем принципиальность?
[/quote]
Принципиальность в том, что газы действительно удаляются из котла за счет разности плотностей. Горячие газы стремятся вверх. Поэтому, если будет небольшой уклон "к котлу", то газам будет легче преодолевать этот почти горизонтальный участок. А вот если уклон этого участка будет "от котла", т.е вниз, то газам придется преодолевать еще т.н. "геометрическое сопротивление". Проще говоря, горячие газы рвутся вверх, а их вынуждают идти вниз.
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы ...и посмотрел вслед уходящему поезду
А профи теперь по другому адресу живут..
А профи теперь по другому адресу живут..
- Алексей Портной
- Претендент

- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 12 июл 2006, 23:26
- Репутация: 0
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
[quote="LEX";p="65635"]Принципиальность в том, что газы действительно удаляются из котла за счет разности плотностей. Горячие газы стремятся вверх. Поэтому, если будет небольшой уклон "к котлу", то газам будет легче преодолевать этот почти горизонтальный участок. А вот если уклон этого участка будет "от котла", т.е вниз, то газам придется преодолевать еще т.н. "геометрическое сопротивление". Проще говоря, горячие газы рвутся вверх, а их вынуждают идти вниз.[/quote]
Абсолютно верно! Можно сделать даже участок газохода в низ, это только дополнительное аэродинамическое сопротивление которое нужно преодолеть за счет естественной тяги… ни какой принципиальности я тут не вижу.
Абсолютно верно! Можно сделать даже участок газохода в низ, это только дополнительное аэродинамическое сопротивление которое нужно преодолеть за счет естественной тяги… ни какой принципиальности я тут не вижу.