теплый пол под морозильную камеру
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Е.А.
- Претендент
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Mbear";p="65424"]зачем вообще под морозильную камеру теплый пол??????????
[/quote]
В холодильных камерах и больших складах - холодильниках поддерживается температура от -20 до -30С. Это приводит к тому, что даже при наличии хорошей теплоизоляции происходит промораживание фундамента и грунта, что приводит к их вспучиванию и разрушению.

В холодильных камерах и больших складах - холодильниках поддерживается температура от -20 до -30С. Это приводит к тому, что даже при наличии хорошей теплоизоляции происходит промораживание фундамента и грунта, что приводит к их вспучиванию и разрушению.
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
Е.А. прав
Расчет на основе теплопроводностей материаллов сделать придется, чтобы за оборудование не переплачивать.
Делайте хорошую теплоизоляцию между фундаментом и камерой, а также фундаментом и грунтом.
IMHO Кабель минимальной мощности надо уложить с шагом 150-200 и поставить регулятор температуры + датчик температуры в стяжку (не забыть про возможность замены), которые будут по необходимости включать выключать нагрев.
Над температурным режимом надо подумать, что бы обратного эфекта не получилось ... возможно около 5 градусо.
Камера 300 м2 достаточно серьезное строение, возможно потребуется проложить резервный кабель с предустановкой на меньшую температуру.
Скорее всего можно взять шаг больше.
на 300 м2 при шаге 200 получается 1500 мп кабеля при теплоотдаче 15 ВТ с мп получается 22,5 КВт, а хватит ли или лишнее покажет тепловой расчет.
Если требуется меньшая мощность при том же шаге используйте водяной пол с незамерзайкой и электрокотел.
Расчет на основе теплопроводностей материаллов сделать придется, чтобы за оборудование не переплачивать.
Делайте хорошую теплоизоляцию между фундаментом и камерой, а также фундаментом и грунтом.
IMHO Кабель минимальной мощности надо уложить с шагом 150-200 и поставить регулятор температуры + датчик температуры в стяжку (не забыть про возможность замены), которые будут по необходимости включать выключать нагрев.
Над температурным режимом надо подумать, что бы обратного эфекта не получилось ... возможно около 5 градусо.
Камера 300 м2 достаточно серьезное строение, возможно потребуется проложить резервный кабель с предустановкой на меньшую температуру.
Скорее всего можно взять шаг больше.
на 300 м2 при шаге 200 получается 1500 мп кабеля при теплоотдаче 15 ВТ с мп получается 22,5 КВт, а хватит ли или лишнее покажет тепловой расчет.
Если требуется меньшая мощность при том же шаге используйте водяной пол с незамерзайкой и электрокотел.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
http://www.ekopartner.3dn.ru
- Renegade
- Профи
- Сообщения: 643
- Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
- Репутация: 7
- Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
- Контактная информация:
- Е.А.
- Претендент
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
- Репутация: 0
- Откуда: Санкт-Петербург
- Контактная информация:
[quote="Renegade";p="65455"]С резервным то проблем не будет
он такойже как и основной в случае выхода из строя.
Первый посчитать интереснее надо справочниками обложиться или программкой разжиться.[/quote]
Я понимаю,что так же считать, все дело в автоматике. Но я не пойму он ниже, выше или вообще где ставиться? (если смотреть как пирог)

Первый посчитать интереснее надо справочниками обложиться или программкой разжиться.[/quote]
Я понимаю,что так же считать, все дело в автоматике. Но я не пойму он ниже, выше или вообще где ставиться? (если смотреть как пирог)