Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mbear
Претендент
Претендент
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 04 апр 2006, 16:43
Репутация: 0
Откуда: Тула

Сообщение Mbear »

зачем вообще под морозильную камеру теплый пол?????????? :shock:

Аватара пользователя
Е.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Е.А. »

[quote="Mbear";p="65424"]зачем вообще под морозильную камеру теплый пол?????????? :shock:[/quote]

В холодильных камерах и больших складах - холодильниках поддерживается температура от -20 до -30С. Это приводит к тому, что даже при наличии хорошей теплоизоляции происходит промораживание фундамента и грунта, что приводит к их вспучиванию и разрушению.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

Е.А. прав

Расчет на основе теплопроводностей материаллов сделать придется, чтобы за оборудование не переплачивать.

Делайте хорошую теплоизоляцию между фундаментом и камерой, а также фундаментом и грунтом.
IMHO Кабель минимальной мощности надо уложить с шагом 150-200 и поставить регулятор температуры + датчик температуры в стяжку (не забыть про возможность замены), которые будут по необходимости включать выключать нагрев.

Над температурным режимом надо подумать, что бы обратного эфекта не получилось ... возможно около 5 градусо.
Камера 300 м2 достаточно серьезное строение, возможно потребуется проложить резервный кабель с предустановкой на меньшую температуру.

Скорее всего можно взять шаг больше.
на 300 м2 при шаге 200 получается 1500 мп кабеля при теплоотдаче 15 ВТ с мп получается 22,5 КВт, а хватит ли или лишнее покажет тепловой расчет.

Если требуется меньшая мощность при том же шаге используйте водяной пол с незамерзайкой и электрокотел.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Е.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Е.А. »

2 Renegade
Я всегда считаю 20-25 Вт/кв.м. шаг укладки 40. А как ты считаешь резервный контур.я знаю что он нужен но практики не было подсчёта.

Аватара пользователя
Renegade
Профи
Профи
Сообщения: 643
Зарегистрирован: 06 апр 2005, 14:07
Репутация: 7
Откуда: http://www.ekopartner.3dn.ru/
Контактная информация:

Сообщение Renegade »

С резервным то проблем не будет :D он такойже как и основной в случае выхода из строя.
Первый посчитать интереснее надо справочниками обложиться или программкой разжиться.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru

Аватара пользователя
Е.А.
Претендент
Претендент
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 30 авг 2004, 11:12
Репутация: 0
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Е.А. »

[quote="Renegade";p="65455"]С резервным то проблем не будет :D он такойже как и основной в случае выхода из строя.
Первый посчитать интереснее надо справочниками обложиться или программкой разжиться.[/quote]

Я понимаю,что так же считать, все дело в автоматике. Но я не пойму он ниже, выше или вообще где ставиться? (если смотреть как пирог)