Ув. Коллеги! У итальянцев FIV в новом синем толстом каталоге есть различные коллектора на отопление. Но тут возникли несколько вопросов по выбору. Исходные данные: система поквартирного отопления от индивидуального котла, разводка лучевая.
1) Коллектор 9877R5 - с обратными клапанами двойной регулировки на подаче. Чё-за клапаны двойной регулировки? Я так понял, что-то вроде балансировочных вентилей. И зачем они нужны, если на приборах будут термостаты стоять?
2) Коллектор 9877R0 - то-же самое, только вместо клапанов 2-й рег-и стоят расходомеры 0 - 4 л/мин. [*ЦЕНЗУРА*] эти расходомеры нужны?
3) Коллектор 9693-9694 ISTANT - с установленными запорными вентилями. Но на обзорной картинке этот коллектор установлен на сантехнику (душ, умывальник). Годен ли он для радиаторного отопления?
Фотки штуковин: по-порядку.
Так какой из них выбрать?
Коллектора F I V
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Коллектора F I V
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Бей джедаев - спасай галактику!
- Babar
- Профи

- Сообщения: 942
- Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
- Репутация: 8
- Откуда: Kazan
- Контактная информация:
выдаю версии:
по п.1. - если там будут расход близкий к нормальному то и не нужна предрегулировка. а если диаметрподводяще-отводящий к прибору сильно завышен чтобы исключить свист в термоголове этого прибора.
или же вы просто не ставите термоголовы и при помощи расчетов делаете предрегулировку и при пуске донастраиваете.
по п.2. чтобы мерить расход!!! эврика
по п.3 надо точно узнать на какие температьры расчитан коллектор.
а что кроме этой фирмы ничего уже с однозначно знакомым месом применения не осталось?
по п.1. - если там будут расход близкий к нормальному то и не нужна предрегулировка. а если диаметрподводяще-отводящий к прибору сильно завышен чтобы исключить свист в термоголове этого прибора.
или же вы просто не ставите термоголовы и при помощи расчетов делаете предрегулировку и при пуске донастраиваете.
по п.2. чтобы мерить расход!!! эврика
по п.3 надо точно узнать на какие температьры расчитан коллектор.
а что кроме этой фирмы ничего уже с однозначно знакомым месом применения не осталось?
- Giedi Prime
- Любитель

- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
1) Что значит "нормальный расход"? Согласно требованиям, термостаты с термоголовками будут стоять на каждом приборе. Это жилье. Вот и ньюанс - и на приборе настраиваем и на коллекторе. А хотелось только на приборе, а на гребенке - только запорные вентили.
2) Ясно-понятно, что расходомеры меряют расход. Только есть ли смысл этот вариант закладывать?
3) Температуры 110 держат все три. Рабочая 80-60.
Да другие варианты есть, и FAR, и HERZ. Только дело в том, что не хотелось расширять ассортимент. Просто весь объект ФИВами делается, и ВК-шники и ТМ и газ. И вообще, разобраться хочу.
2) Ясно-понятно, что расходомеры меряют расход. Только есть ли смысл этот вариант закладывать?
3) Температуры 110 держат все три. Рабочая 80-60.
Да другие варианты есть, и FAR, и HERZ. Только дело в том, что не хотелось расширять ассортимент. Просто весь объект ФИВами делается, и ВК-шники и ТМ и газ. И вообще, разобраться хочу.
Бей джедаев - спасай галактику!
- Трубопродач
- Мастер

- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
[quote="Gedi Prime";p="66663"]2) Ясно-понятно, что расходомеры меряют расход. Только есть ли смысл этот вариант закладывать?
[/quote]
Я ставил коллектора с расходомерами на тёплые полы, потом по "поплавкам" регулировал вентилем на подаче требуемый расход (когда термостат открыт, термостат стоял с датчиком на обратной линии). Т.е. расходомерами пользовался 1 раз, при запуске. Мне кажется удобно.
[/quote]
Я ставил коллектора с расходомерами на тёплые полы, потом по "поплавкам" регулировал вентилем на подаче требуемый расход (когда термостат открыт, термостат стоял с датчиком на обратной линии). Т.е. расходомерами пользовался 1 раз, при запуске. Мне кажется удобно.
Один раз живём...