Можно ли трехходовой ESbe подключить наоборот?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Можно ли трехходовой ESbe подключить наоборот?

Сообщение АндрейР »

Т.Е. в инструкции и на самом трехходовом просматривается строгое направление потока.
Но в моем случае очень удобно былобы подключить наоборот (поменять вход с выходом) это очень упростилобы монтаж и место для размещения.
Покрутив его в руках, обнаружил что он симметричный, заслонка может быть в любом положении - ограничений нет.
Единственное что указывает на строгую установку - это верхняя крышка с табличкой, где нарисована шкала регулирования.
Но в свою очередь квадратная крышка тоже симметричная и если её повернуть на 90° то все в норме получается и со шкалой.
Всетаки решил посоветоваться со специалистами, т.к. может нельзя его крутить, может там турбулентность возникнет:) или еще какие подводные ками????

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

Размещай как хош работать будет, проверено...:)
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Заслонка у него двигается не во все стороны, а всего лишь на 90гр.Вот и все ограничение.В зависимости от способа установки клапан будет работать или на разделение,или на смешение.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

АндрейР
Любитель
Любитель
Сообщения: 254
Зарегистрирован: 21 фев 2006, 20:06
Репутация: 0

Сообщение АндрейР »

[quote="Styx";p="67681"]Заслонка у него двигается не во все стороны, а всего лишь на 90гр.Вот и все ограничение.В зависимости от способа установки клапан будет работать или на разделение,или на смешение.[/quote]
странно:(
у меня на все 360° крутится, смотрел другой тоже самое, полный оборот дает.
Снял пластинку со шкалой. оказалось под ней есть крепежные отверстия для любого положения, повернул её на 90° , теперь показания какие и нужны:)

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Ну да, заслонка крутится на 360, а привод крутит ее на 90.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.