Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

а сбоку подмес обратки. Если привод периодически крутит трех ходовой туда-сюда, значит в автоматику его всетаки подключили. Выставите температуру 55 С и попробуйте трубу подачи на тп, если нагревается значит процесс пошел. На коллекторах я бы поставил автоматические воздушники. Возможно как раз из-за воздуха и не работает теплый пол.
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

[quote="Styx";p="70332"]Если вы читали,то на стр.28 описана процедура изменения температуры подачи, т.е. общей температуры в помещениях (если разберетесь с отопительной кривой), а изменение настроек отопительного контура производится нажатием на кнопку ПЕРВОГО отопительного контура, т.к. смесительный контур у вас один.[/quote]

Правильно ли я понимаю, что мне нужно изменить отопительную характеристику для второго контура, изменив её наклон и установив в диапазоне от 0,2 до 0,8? Т.е. регулировки температуры помещения на втором контуре - бессмыслены?
Правильно ли я понимаю, что для моей модели двухконтурного котла возможна установка двух разных отопительных характеристик отдельно для контура отоплени и ГВС и отдельно для теплого пола?

Первый контур в котором отопление и ГВС у меня работает нормально - держит установленную ночную и дневную температуру и нормальную температуру ГВС. Не получится ли, что как только я начну "гулять" отопительной характеристикой, у меня "поплывет" настройка отопления и ГВС?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Если Вы просто будете "гулять" кривой,то поплывет всё.А вот в режиме настроки отопительного контура должен настроится только отопительный контур.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Babar
Профи
Профи
Сообщения: 942
Зарегистрирован: 21 окт 2004, 15:23
Репутация: 8
Откуда: Kazan
Контактная информация:

Сообщение Babar »

[цытата] по моиму отопленческая [канец цытаты] всёже схемку бы.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

[quote="Babar";p="70346"][цытата] по моиму отопленческая [канец цытаты] всёже схемку бы.[/quote]
Да нет, там же видна обратк от теплого пола. По диаметру понятно, что от теплого
Если Вы просто будете "гулять" кривой,то поплывет всё.А вот в режиме настроки отопительного контура должен настроится только отопительный контур.
А может прежде чем автоматику крутить убедиться, что ТП работает в ручном режиме? Снять вообще сервопривод, установить его в положение 45 градусов и прогреть теплый пол. Причем все ветки чтобы грели. А потом уже и автоматикой заниматься. Кстати на фотографиях не видно термодатчиков на контурах. Я конечно по Витолам не спец, но по идее на каждом же контуре должны термодатчики стоять?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

[quote="Babar";p="70346"][цытата] по моиму отопленческая [канец цытаты] всёже схемку бы.[/quote]

Я не знаю, как прицепить сюда файл со схемой:((((

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Я не знаю, как прицепить сюда файл со схемой:((((
Внизу кнопочка есть - "Добавить приложение". Там, где предварительный просмотр.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

попытка прикрепления схемы.

Кажется это она, к сожалению, у меня нет приложения, позволяющего открывать эти файлы. Я даже не знаю, в чем это сделано:(

Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:

[quote="Прохожий";p="70357"] Снять вообще сервопривод, установить его в положение 45 градусов и прогреть теплый пол. [/quote]

Не-а..это я боюсь сама делать...Видно все-таки придется мастера вызывать, я думала мы настройками сами справимся :mad:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

[quote="allre";p="70341"]Судя по фотографии, у Вас на термометре подачи в ТП около 20 градусов. Должно быть 35-40. Контур перенастраивается на режим поддержания температуры подачи.[/quote]
Вот в том то и вопрос как увеличить температуру подачи?????
С помощью увеличения температыры в комнате, эта функция отдельно по контурам выставляется или же изменяя наклон кривой, помоему она тоже изменяется по контурам (независимо) судя по инструкции. На сегодняшний день температура теплоносителя напольного отопления 30 г8радусов. Термоментр на подающей ветке.

Добавлено спустя 40 минут 12 секунд:

Дополнительная информация.
Контроллер Vitotronic 200 KW2 , датчик температуру присутствует. Он устанавлен непосредственно на трубу.
Вопрос тот же. При регулировке температуры 2-го контура что нужно менять??? кривую или температуру в помещении???

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

Итак, вижу два варианта действий:

Первый: выбираю на контроллере отопительный контур 2, выставляю температуру помещения на максимум, жду...

Через сутки проверяю теплый пол, если греет, наливаю пива, ложусь и наслаждаюсь.

Если не получилось:
Выбираю на контроллере контур 2, меняю наклон отопительной характеристики, выставляю в диапазоне от 0,2 до 0,8, жду, дальше см. п. про пиво.

Если опять не получилось, выбираю на котнроллере цифру 2, увеличиваю уровень отопительной характеристики, ставлю его например +3, жду, пиво...

В каком варианте у меня больше шанксов выпить пива побыстрее?

Вы ж умные и сертифицированные все, ну помогите, а?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

Выпейте сразу, работа начнет спориться, и пол потеплеет :lol:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

А если серьезно: температура, устанавливаемая во втором контуре в качестве температуры помещения влияет каким-то образом на температуру теплоносителя в контуре ТП?

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Вы ж умные и сертифицированные все, ну помогите, а?
А как Вам помочь, если Вы на вопросы не отвечаете.
А вот скажите, когда вы выставляете температуру 36 градусов, труба на теплый пол горячеет или нет?
Мы же сантехники, а не медиумы. Потом воздух выгнали из системы, как я Вам сказал?
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Посмотрите инструкцию по монтажу
Основное это график на стр 27
Для Вашего 2-го контура выбирайте наклон 0.2 , темп воздуха в помещении 20 оС и уровень +15 т.е. кривая пойдет не из начала графика а выше из точки 35оС. Кривая отображает рассчетное значение температуры подачи (уставку) в контуре теплого пола (установлен датчик на вашей картинке). Теперь температура по термометру должна расти до значения уставки.
Пример: берем кривую: 1. наклон 0.8 2. Заданную темпер. помещения 20 оС 3. наружная температура +10 оС 4. Уровень - 0 оС. Получаем по графику температуру кривой (уставку) 30 оС (значение уставки на контроллере не отображается)
Таким образом нажимая клавишу 2 и меняя норм. темп. помещения. (рекомендую не менять оставить 20 оС),меняя наклон кривой и уровень кривой Вы меняете расчетный график, т.е. уставку темп подачм в зависимости от наружной температуры.
Ваша задача эмпирически подобрать кривую которая соответствует комфортной температуре пола. В предложеном мною варианте настроек темп теплоносителя (подача в теплые полы) будет меняться от 35 до 42,5 оС (при +20 и - 20 оС)
Да в кодах должена быть выбрана установка соответствующая Вашей 00 : 6 (стр 79,80).
Теперь по гидравлике(не подробно). Если в системе воздух то циркуляции просто нет. Нужно закрыть все контуры теплого пола и потом по одному открывать сливая теплоноситель с обратки контура, чтобы выгнать весь воздух. Не забывайте подпитывать до нужного давления (1.5-1.8 атм).
[/url]http://www.viessmann.ru/vitotronic_200_kw2.htm[url] (монтаж)
Все выше сказанное истина прм правильном монтаже, а это неизвестно, но судя по картинкам и постам должно быть все в порядке.
Будут вопросы пишите, постораемся помочь
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

Огромное спасибо. Обязательно запишу. Первое вменяемое объяснение.
Расскажу что сделали вчера вечером. Да кстати не представился, муж ЕВКИ.
По приезду проверили и обнаружили.
1. Температура теплоносителя на подаче в тепл. пол 30градусов.
2. Смеситель открыт полностью.
3. Температура обратки (на ощупь) 15-20 градусов.

Проделали сл. операции.
1. Увеличили наклон кривой с. 0,6 до 0,7. Температура подачи в теплый пол начала колебатьтся в деапазоне 50-35 градусов. Кортел включается когда темп. падает до 35 гр.
2. Увеличили скороть на циркуляционном насосе с 2 на 3.
Полученые результаты.
3. Установили значение температуры в помещении по 2-ому контулу 30 гр.
Обратка попрежнему холодная, смеситель попрежнему открыт полностью, температура на входе 35-50 гр., Созвонился с настройщиком, он сказал что зря увеличил темп. помещения до 30гр. а также что на прогрев полов удет не менее суток.
Сегодня вечером опять заедем и посмотрим.
Да дополнительно, отопление в доме включили 10 дней тому назад.

Добавлено спустя 19 минут 56 секунд:

Воздуха в системе нет! Проверенно. Везде на обратках стоят автомотические стравливатели воздуха, в одг8ом мете краник маевского. Приоткрыл, пошла вода. Давление 1,8-2,0

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

еще раз
Параметры определяющие уставку
1 Температура нар воздуха
2 Наклон кривой
3 Уровень кривой
4 Норм. темп. помещения.
Параметры 2-4 задаются пользователем
Итак зная 4 параметра и имеея график на стр27 в инстр по монтажу можем определить уставку
Определив её нужно смотреть соответствует она фактической температуре (на термометре или опрос датчика)
Система может долго приходить в состояние равновесия поэтому при запуске у Вас такой разброс
50-35 градусов
Попробуйте мои настройки
1 наклон 0.2
2 уровень +15
3 норм темп пом +20
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

Вечером переделаю соглано Ваших рекомендаций.
Каково время реакции системы???? Сутки или 2-е или более????
Протяженность теплого пола
1. 4,5 кв. м санузел 1 этаж
2. 4 кв. м. прихожая-тамбур
3. 15 кв. м. санузел 2-ой этаж

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="AD-66";p="70417"]Вечером переделаю соглано Ваших рекомендаций.
Каково время реакции системы???? Сутки или 2-е или более????
Протяженность теплого пола
1. 4,5 кв. м санузел 1 этаж
2. 4 кв. м. прихожая-тамбур
3. 15 кв. м. санузел 2-ой этаж[/quote]
Не знаю от многих факторов зависит но думаю минимум сутки, т. к. дом сырой пока.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

AD-66
Претендент
Претендент
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 сен 2006, 13:18
Репутация: 0

Сообщение AD-66 »

Сапасибо!!!!
Будем посмотреть. О результатах сообщу, если коншно интересно.

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

[quote="@lex";p="70331"]я правильно понял?[/quote]

Уточняю, стрелочки на насосах стоят так, как нарисованы стрелки на фотке (сверху вниз и на том и на другом).

На той трубе, которая от сервопривода идет вниз (подача ТП), ниже насоса стоит черненькая коробочка на металлическом хомуте (термодатчик, как я понимаю).

Назначение труб слева направо по подвешенным к ним бумажкам:
1. Подача отопления;
2. Подача ТП;
3. Отбратка ТП;
4. Обратка отопления.

Кривая S образная труба - подмес обратки из теплого пола.
Изображение

На этой фотке вместо сервопривода стоит ручной регулятор и нет термодатчика, сейчас ручной регулятор заменен на сервопривод Вольфа, установлен датчик и перевернуты насосы - впрочем, это уже все видели.

Есть еще гребенка в котельной, на которую подключены два контура ТП первого этажа, при этом на подаче стоит такой желтенький цилиндрик с красненькой пыпочкой сверху, а на нижней гребенке (обратка) стоит кран Маевского.
Вот тут чуть-чуть видно:
Изображение


Трубы присоединены, естессно:)
Кран маевского вчера крутили - их него водичка идет.

На втором этаже в гребенке один контур ТП, там только желтенький цилиндрик.

Дальнейшие версии регулирования пола по-прежнему принимаются:)
Первой будет опробована версия настройки г-на Кузнецова Д.А. (за что ему отдельное спасибо).
Альтернативные версии рассматриваются.

Битва за теплый пол продолжается.

Ответить