И снова здравствуйте

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

Докладываю, настройки сделаны так, как писал г-н Кузнецов Д.А.
Пол стал теплее, но температура все равно ниже комфортной.
Температура подающей магистрали четко стоит на 30 градусах.

Чего делать дальше?

Сфотала узел отвода на ТП целиком:
ИзображениеИзображение

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Чего делать дальше?
Дальше
наливаю пива, ложусь и наслаждаюсь
теперь можете поднять кривую, т.е увеличить уровень до +25(27) и измеряйте темп пола, думаю будет +27(29) оС
Вы суть то поняли?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

[quote="Кузнецов Д А";p="70492"] теперь можете поднять кривую, т.е увеличить уровень до +25(27) и измеряйте темп пола, думаю будет +27(29) оС
Вы суть то поняли?[/quote]

Поднять кривую - поднять уровень или увеличить наклон?

Если я правильно все поняла, то надо поднимать уровень кривой, т.е. установить вместо +15 где-нибудь +25. Правильно?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Евка";p="70514"][quote="Кузнецов Д А";p="70492"] теперь можете поднять кривую, т.е увеличить уровень до +25(27) и измеряйте темп пола, думаю будет +27(29) оС
Вы суть то поняли?[/quote]

Поднять кривую - поднять уровень или увеличить наклон?

Если я правильно все поняла, то надо поднимать уровень кривой, т.е. установить вместо +15 где-нибудь +25. Правильно?[/quote]
да все правильно
[quote="Кузнецов Д А";p="70492"]Ваша задача эмпирически подобрать кривую которая соответствует комфортной температуре пола[/quote]
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Евка
Претендент
Претендент
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21 сен 2005, 11:33
Репутация: 0

Сообщение Евка »

Еще раз хочу поблагодарить за Вашу компетентную и своевременную помощь.

Я знаю, моё отопление будет работать, пока такие люди на СОКе есть:)

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Благодарю, рад помочь
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»