Утечка в СО из меди
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 01 окт 2006, 17:34
- Репутация: 5
- Откуда: АР Крым, г.Симферополь
- Контактная информация:
Утечка в СО из меди
День добрый, уважаемому Форуму!Жалуюсь на своё горе - система отработала сезон 2005/2006, в мае остановили, пошла отделка.
Сейчас все закончили, трубы замуровали, а давление падает, на 0.2-0.3 Бар/час. Явных течей, луж, мокрых стен нет. Дом 290 м.кв., 17 радиаторов и 130 м.кв. т.п.Горчичка не помогла, слышал про присадки, для устранения течи в авто радиаторах или поставить подпиточный клапан на хол.воду???Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.Заранее спасибо!
Сейчас все закончили, трубы замуровали, а давление падает, на 0.2-0.3 Бар/час. Явных течей, луж, мокрых стен нет. Дом 290 м.кв., 17 радиаторов и 130 м.кв. т.п.Горчичка не помогла, слышал про присадки, для устранения течи в авто радиаторах или поставить подпиточный клапан на хол.воду???Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.Заранее спасибо!
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="proekt";p="71180"]А уверены что утечка, а не трабл с котлом? Тут обсуждалось...
Если систему заполнить и отключить от котла - тоже упадет?[/quote]
понятно, что утечка может быть и в котле и... хоть где
поэтому надо опрессовывать отдельно по частям которые отсекаются кранами
Если систему заполнить и отключить от котла - тоже упадет?[/quote]
понятно, что утечка может быть и в котле и... хоть где
поэтому надо опрессовывать отдельно по частям которые отсекаются кранами
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
-
- Претендент
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 01 окт 2006, 17:34
- Репутация: 5
- Откуда: АР Крым, г.Симферополь
- Контактная информация:
Уважаемый Кузнецов Д.А., Вы предлагаете пресануть воздухом, можно по-подробнее?Т.п. отсекали и давили водой 8 Бар ручным насосом(Ротенберг), за двое суток упало на 0,1-0,15. Котлы и электро и газовый сняли, отсечные краны все держат.В систему даванули четверку, больше не рискнули, давление падает с одинаковой скоростью, что при 1,5бар, что при 4 - 0,2/0,3/час.Крутица мысль поставить авт. подпитку и поработать сезон - вдруг затянется?Или присадки радиаторной залить??В общем надо что-то делать, на улице не лето совсем.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
подпитку можно конечно, но всё равно течь надо устранять, рано или поздно она проявится.
Скорее всего утекает в перекрытие или ещё куда.
У нас было, что после сдачи 4 месяца работало, потом отопление выключили - и потекло стали искать, пол дома взорвали (молились чтобы не наш косяк был) оказалось - саморез в трубу попал. На горячую - не текло.
Берете компрессор и "дуете", возможно услышите - воздух шипит (может и не услышите).
Скорее всего утекает в перекрытие или ещё куда.
У нас было, что после сдачи 4 месяца работало, потом отопление выключили - и потекло стали искать, пол дома взорвали (молились чтобы не наш косяк был) оказалось - саморез в трубу попал. На горячую - не текло.
Берете компрессор и "дуете", возможно услышите - воздух шипит (может и не услышите).
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Styx";p="71210"]А емкостной бойлер есть? а то первичный контур мог треснуть,и водичка течет в систему ГВС (при давлении в СО больше,чем в бойлере)[/quote]
Ага, забыли про это
частенько кстати бывает, когда бойлер при транспортировке роняют
Ага, забыли про это
частенько кстати бывает, когда бойлер при транспортировке роняют
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Трубопродач
- Мастер
- Сообщения: 1342
- Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
- Репутация: 0
- Откуда: мск
- Контактная информация:
С нижеперечисленными геморами, в своё время мне приходилось сталкиваться.
1. может течь где-нить в перекрытии. и понемножку, понемножку незаметненько собирается в натяжном потолке или каком-нить плафоне.
2. клапан безопасности. то ли чё то попало, то ли пружинка хандрила. если из клапан безопасности не напрямик в трубу, трубу обрезать, поставить ёмкость какую-нить и пасмареть - не капаить ли.
3. везде сухо, везде всё хорошо, но также падало давление. прогорел котёл, там капало и испарялось. похожая ситуация бывает с польными конвекторами с принудительной циркуляцией воздуха.
1. может течь где-нить в перекрытии. и понемножку, понемножку незаметненько собирается в натяжном потолке или каком-нить плафоне.
2. клапан безопасности. то ли чё то попало, то ли пружинка хандрила. если из клапан безопасности не напрямик в трубу, трубу обрезать, поставить ёмкость какую-нить и пасмареть - не капаить ли.
3. везде сухо, везде всё хорошо, но также падало давление. прогорел котёл, там капало и испарялось. похожая ситуация бывает с польными конвекторами с принудительной циркуляцией воздуха.
Один раз живём...