зима на пороге, а котла всё нет...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

зима на пороге, а котла всё нет...

Сообщение costa »

Здравствуйте уважаемые специалисты! Эта тема уже поднималась ранее на страницах форума, но, в связи с постоянными командировками я так и не прояснил все детали и не принял окончательное решение. Поэтому прошу ещё раз ваших мудрых советов. Итак, исходные данные: 2-х этажный дом 200кв.м. + отапливаемый гараж и подвал под домом 100кв.м. 5-ть точек разбора ГВС. Изначально был установлен АКГВ29, который после 8-ми лет службы потек. Встал вопрос выбора котла. Посомневавшись немного, решил установить однотипный с импортной автоматикой. В магазине ЖМЗ не смог выбрать ни одного нормального - входные и выходные патрубки вварены до безобразия криво. После осмотра 5-го котла сотрудники магазина отказались представить другие( "они все такие!") Послал их на...., забрал деньги и решил не "поддерживать отечественного пр-ля".
Остановился на Протерме 30 klo + бойлер косвенного нагрева на 200л. Пригласил монтажника для предварительной оценки возможности установки. Выяснилось, что необходима значительная переделка существующей системы. В качестве совета монтажник предложил установить всё тот же АКГВ! А я задумался об установке двухконтурного Протерма или другого импортного котла. ( проблему в установке вносил бойлер). Возникшие вопросы:
1. предпочтительные модели
2.эффективность ГВС
3.критичность увеличения диаметров (вход и выход металл. труба 2дюйма)
4.вода или антифриз( не постоянное проживание)
5.необходимость промывки системы( если да,то чем).
На данном этапе вроде всё. Котел надо купить на неделе, т.к. возможна очередная командировка.
Очень надеюсь на ваши советы.

Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:

Вот, например, Протерм Медведь 40KLZ - что за зверь?

costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

Сообщение costa »

так ведь можно подключение и обслуживание доверить лицензированной фирме, а местным газовщикам предъявить договор. или я не прав?

asl
Любитель
Любитель
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 03 дек 2004, 16:19
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение asl »

Да ничего газовики не задолбают. Можно ставить любое сертифицированное оборудование. Главное, чтоб был договор с лицензированной фирмой на обслуживание.
Ну и естественно, для начала надо получить ТУ у газовиков на замену. Всю бюрократическую цепочку лучше узнать у газовиков.
В принципе гемороя может быть столько же сколько и при подключении нового котла. Хотя у вас есть плюс, у вас уже есть газ.[quote="costa";p="71940"]
1. предпочтительные модели
2.эффективность ГВС
3.критичность увеличения диаметров (вход и выход металл. труба 2дюйма)
4.вода или антифриз( не постоянное проживание)
5.необходимость промывки системы( если да,то чем).
[/quote]
1. Любой котель у порядочной фирмы, которая несет свои обязательства-гарантии.
2. Лучше с накопительным водонагревателем.
3. Никаких проблем.
4. Вода по теплофизическим свойствам лучше, но если мороз прихватит, долго себя корить будете. Если есть возможность полного слива системы, то для постоянного проживания лучше вода.
5. Промывка системы никогда не помешает. Чем отдельный вопрос.

costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

Сообщение costa »

От газовиков всё равно никуда не денешься. Рано или поздно накроют.
Есть еще вопросы по оборудованию. Почитав форум, отметил, что в основном предпочтение отдают схеме: котел+бойлер косвенного нагрева. Если все-таки установка такой схемы окажется возможной, то какой бойлер посоветуете. И еще: котельная у меня не отапливается. Насколько велики будут теплопотери в ГВС?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

[quote="costa";p="72003"]котельная у меня не отапливается[/quote]

А вот это зря.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

Сообщение costa »

[quote="Styx";p="72004"]

А вот это зря.[/quote]

нет. она отапливается конечно за счет котла, дымохода и труб :lol:
а какая должна быть температура?

Николай
Претендент
Претендент
Сообщения: 195
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 12:11
Репутация: 4
Откуда: Подмосковье

Сообщение Николай »

costa

Здравствуйте, уважаемый!

Вижу, Вы всё-таки склонились в пользу Протерма, чем АОГВ?
Рад, что Ваш выбор наконец-то состоялся. Поздравляю!

Желаю Вам поскорей запуститься.
Каждому - своё !

costa
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 09 янв 2006, 22:02
Репутация: 0

Сообщение costa »

Спасибо, Николай! Однако вопросов еще много, и до запуска далеко :cry:

Ответить