радиатор и термоголова

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

Ноль на термоголовке означает некую положительную температуру - обычно около 12-16 градусов. Возможно в помещении сейчас меньше, или перепад давления выше (но должен быть шум), или засорение.

Аватара пользователя
Ruslan
Любитель
Любитель
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 21 дек 2005, 19:45
Репутация: 2
Откуда: С-Петербург
Контактная информация:

Сообщение Ruslan »

мож банально голова недокручена?
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.

Аватара пользователя
olfar
Мастер
Мастер
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 17 май 2006, 10:15
Репутация: 25
Откуда: Санкт-Петербург
Контактная информация:

Сообщение olfar »

Вручную попробуйте.
Инженер человеческих душей

Аватара пользователя
Abil
Мастер
Мастер
Сообщения: 1739
Зарегистрирован: 07 июл 2004, 14:47
Репутация: 57
Откуда: Санкт-Петербург

Сообщение Abil »

И есть еще такой эффект, когда циркуляция в радиаторе может быть при полностью закрытой термогорегуляторе, через обратку: по верхней половине трубы поступает горячая вода, а по нижней части трубы уходит обратка.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Abil
Когда то и я в это неверил , даже над одним инженером посмеялся - но это бывает точно , из практики знаю, но в данном случаи врядь ли это у товарищя...
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

еще есть термовентиля, которые штатной термоголовой не Перекрываются полностью, для этого надо покупать специальную запорную приблуду

зы у данфоса вроде так
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

ТТГВ
Претендент
Претендент
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 01:39
Репутация: 1
Откуда: Хабаровск

Сообщение ТТГВ »

to bonezzz

Вы не правы, у терморегуляторов любой марки есть пороговый перепад давления при котором его невозможно закрыть полностью (ситуация когда нужно снять радиатор), для этого у некоторых компаний есть специальные комплекты для отключения радиатора.

bonezzz
Претендент
Претендент
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 09 сен 2006, 11:50
Репутация: 0

Сообщение bonezzz »

ТТГВ - а разве не это написал??? что нужен специальный комплект для запирания и перекрытия. ХМ мне не понятно что я не так написал
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»