Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Ноль на термоголовке означает некую положительную температуру - обычно около 12-16 градусов. Возможно в помещении сейчас меньше, или перепад давления выше (но должен быть шум), или засорение.
И есть еще такой эффект, когда циркуляция в радиаторе может быть при полностью закрытой термогорегуляторе, через обратку: по верхней половине трубы поступает горячая вода, а по нижней части трубы уходит обратка.
Abil
Когда то и я в это неверил , даже над одним инженером посмеялся - но это бывает точно , из практики знаю, но в данном случаи врядь ли это у товарищя...
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !
Вы не правы, у терморегуляторов любой марки есть пороговый перепад давления при котором его невозможно закрыть полностью (ситуация когда нужно снять радиатор), для этого у некоторых компаний есть специальные комплекты для отключения радиатора.