Прошу прошения может быть глупый вопрос но нигде не нахожу ответ.
Влияет ли на расчет отопительного прибора воздухообмен в помещении? Например з-х кратный. Приточка - наружный воздух.
влияет ли на отопительный прибор воздухообмен?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Правильный ветер
- Профи

- Сообщения: 861
- Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
- Репутация: 4
- Откуда: Москва
Если приточная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха, что подразумевает, как правило, подогрев приточного воздуха в холодный период года в воздухонагревателе системы вентиляции, то влияния нет практически (если только количество подаваемого воздуха равно или больше количества удаляемого). Если приток естественный (через щели в окнах, форточки , проёмы и т.д.), то при расчёте отопительных приборов нужно учесть необходимость нагрева наружного воздуха до требуемой температуры (в холодный период года).
Q(Вт)=L(м3/ч)*1,2*(tвн.- tнар.)*0,278
Переведите свой 3-х кратный воздухоообмен в количество м3/ч, определитесь с температурами наружного и внутреннего воздуха- можно посчитать тогда насколько нужно будет увеличить мощность системы отопления.
До связи!!!
Q(Вт)=L(м3/ч)*1,2*(tвн.- tнар.)*0,278
Переведите свой 3-х кратный воздухоообмен в количество м3/ч, определитесь с температурами наружного и внутреннего воздуха- можно посчитать тогда насколько нужно будет увеличить мощность системы отопления.
До связи!!!