Хелп, плиз.
нужно произвести расчет теплопотерь неизолированного (голые трубы) участка трубопровода для выставления счета за тепло.
Имеется:
трубопровод Ду108 (обратка такого же диаметра)
длина трубопровода L=80 м (в одну сторону + обратка столько же)
температура прямой tпр.=80 С
температура обратки Tобр. =60 С
средняя температуре наружного воздуха tср.н =+3 С
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Маринин Сергей.
Теплопотери участка трубопровода????? Хелп.
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
- Melkiy
- Претендент

- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 сен 2005, 20:36
- Репутация: 0
- Откуда: Моск.обл. г.Бронницы
Теплопотери участка трубопровода????? Хелп.
Мы за "Безаварийную работу!" 
- Melkiy
- Претендент

- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 сен 2005, 20:36
- Репутация: 0
- Откуда: Моск.обл. г.Бронницы
Спасибо, но как то расплывчато. Сорри я не спец.
1. что такое дельта t (насколько я понимаю это разность чего-то, ЧЕГО?)
2. теплоотдача за какой промежуток времени не указано ватт\час или мин.
3. и если можно формулу рачета написать (может я дальше посчитаю сам))))
еще раз заранее благодарен
1. что такое дельта t (насколько я понимаю это разность чего-то, ЧЕГО?)
2. теплоотдача за какой промежуток времени не указано ватт\час или мин.
3. и если можно формулу рачета написать (может я дальше посчитаю сам))))
еще раз заранее благодарен
Мы за "Безаварийную работу!" 
Melkiy, дельта Т это разница между температурой теплоносителя и температурой окружающей среды, в твоем случае, состовляет 77 гр. Цельсия. Бери ватты умножай на метры, получишь опщую теплопроизводительность трубы. В киловатт часы перведи сам.
По поводу обратки теплоотдача трубы, при дельта Т = 50 градусам, будет состовлять 197 Ватт.
По поводу обратки теплоотдача трубы, при дельта Т = 50 градусам, будет состовлять 197 Ватт.
- mouse1
- Претендент

- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 22 окт 2006, 10:40
- Репутация: 0
- Откуда: Нижневартовск
- Контактная информация:
Нам так посчитали и выставили:
тепловые потери:
(tn-tн)/Rн, Вт/м
общие по часам: EQ=Q*L*D,
где Rн - термическое сопротивление наружной поверхности трубопровода (градус С/(вт/м))
tn - температура теплоносителя - в цельсиях
tн - температура наружного воздуха - тоже в цельсиях
L - протяженность неизолированного участка, м
D - время подачи тепла, ч
Rн=1/1aн * пи *Dн
где ан - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхноости трубы к воздуху, для стальной трубы: aн=11.6+7*w^1/2
пи - это пи)
Dн - наружной диаметр трубы, м
w - скорость движения воздуха, м/с (то бишь ветра)
салют
тепловые потери:
общие по часам: EQ=Q*L*D,
где Rн - термическое сопротивление наружной поверхности трубопровода (градус С/(вт/м))
tn - температура теплоносителя - в цельсиях
tн - температура наружного воздуха - тоже в цельсиях
L - протяженность неизолированного участка, м
D - время подачи тепла, ч
Rн=1/1aн * пи *Dн
где ан - коэффициент теплоотдачи от наружной поверхноости трубы к воздуху, для стальной трубы: aн=11.6+7*w^1/2
пи - это пи)
Dн - наружной диаметр трубы, м
w - скорость движения воздуха, м/с (то бишь ветра)
салют