заклинило насос

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
задержка поставки!
Профи
Профи
Сообщения: 725
Зарегистрирован: 17 авг 2006, 15:55
Репутация: 6
Откуда: Мск

Сообщение задержка поставки! »

осень(с)

насосы полетели (с)

Вариантов много, чтобы получился один нужно ответить на несколько самонаводящихся вопросов.
Причем, отвечая на них можно самому получить самонаводящийся ответ! =о)

У тебя какая жидкость используется? Пока система не работала летом, насос что делал и где был? Пока туда-сюда крутил, ротор не вытаскивал? На пластмассовую крышку, закрывающую обмотки не смотрел? Какого она цвета? Белая или поджаренная?



Вообще это признак: или много грязи (шлака) или осевой подшипник стерся. Какая конструкция насоса? Новая или старая? Ротор в картуше или в цилиндре с двумя уплотняющими «О – кольцами»?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Re: заклинило насос

Сообщение Styx »

Хороший вопрос должен содержать половину ответа - >[quote="харьковчанин";p="74620"]...ротор "мертво" прикипел...[/quote]

:roll:
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

10 часов это не длительный простой. Это у вас или вода очень грязная или напряжение электрическое слабое. В рекомендациях к насосам есть указания вручную проворачивать его вал после длительного простоя. Имеется в виду когда его на лето выключают.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
Al
Мастер
Мастер
Сообщения: 1688
Зарегистрирован: 21 янв 2005, 14:32
Репутация: 19
Откуда: Н.Новгород
Контактная информация:

Сообщение Al »

[quote="харьковчанин";p="74647"]бывает..насос "засыпает" из-за длительного простоя.. [/quote]
:D Фраза, однако... Надо запомнить )))
Промыть бы систему вашу..

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

та достали эти насосы! за неделю штук пять заклинивших и исключительно на битермических ферроли :)
это нормальная практика. когда насос длительно не работает, то происходит окисление стального ротора во втулках. особенно славятся этим Wilo. причин две: недоработка производителя котла. по нормальному после цигла ГВС насос должен на секунду стартануть, сняв температурное напряжение теплообменника и не дав насосу "застаиваться". так же если котлом не пользуются в течении суток, то насос всё равно должен включиться поработать. т.е програмно это или не сделано или котёл (на всякий случай) отключают от сети напряжения.
ставьте средства защиты по напряжению и никогда не отключайте котёл.
ЗЫ подправил, что бы смысл был более чётким.
Последний раз редактировалось Stroller 01 ноя 2006, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
OCA
Любитель
Любитель
Сообщения: 469
Зарегистрирован: 02 окт 2006, 15:08
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение OCA »

[quote="Stroller";p="74761"]ставьте средства защиты по напряжению и никогда не отключайте котёл.[/quote]
:ura: Золотые слова, в движеньи жизнь.

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»