Immergas Nike Mini - проблемы с контуром отопления

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

Устанавливали мастера местной службы газа.
а воздух из котла стравливали? :)
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
гpязнуля
Гуру
Гуру
Сообщения: 4480
Зарегистрирован: 13 окт 2005, 20:48
Репутация: 175
Откуда: Краснодар

Сообщение гpязнуля »

Я бы сделал так: дешево и сердито! Врезал бы в систему дополнительный расширительный сосуд литров 12-16 установил бы в нем довление 0.6 бар при холодной системе закачал бы 1.2 бара, и усё б работало до 1.7 бар нормально. Но это если нет сервесменов. Сервис выличит! (Чисто моё мнение) Пробита мембрана.
Встретил дизайнера - убей сразу!

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

[quote="Fox aka Eraser";p="75479"]
Из внутреннего? Стравливали? [/quote]
умельцы могут всё что угодно :)
надо давление в системе отопления сбросить до нуля и измерить давление в расширительном баке. это такая красная или белая ёмкость с золотником, как на автомобильных колёсах. измерить можно автомобильным манометром. давление азота должно быть 0.65-0.95 бар.
это основная причина. электроника не при чём.

какая модель котла? кто его пускал? он вообще работал нормально?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Stroller";p="75485"]надо давление в системе отопления сбросить до нуля[/quote]Ну эт ты сгоряча,,, нафигаж со всей системы. Отсекли систему и травим... хотя мож ты и прав, мож там и кранов-то нету и бак расширительный развоздушили... :?
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Ответить