Лицензирование

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Torque
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 13:57
Репутация: 0

Лицензирование

Сообщение Torque »

Нам сообщили, что монтаж, тех и сервисное обслуживание газовых теплогенераторов суммарной мощностью до 100 кВт не требует лицензирования. Лицензии у нас нет и получать не собираемся, а газ.оборудование продаем. Т.е. мы смело можем проводить монтаж, ТО и СО?

Аватара пользователя
Styx
Гуру
Гуру
Сообщения: 2931
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 12:20
Репутация: 0
Откуда: Ростов-папа
Контактная информация:

Сообщение Styx »

С нового года вроде как вообще такого лицензирования не будет, зато будет другой апож...Подождите полтора месяца.
Если руки золотые, то неважно, откуда они растут.

Аватара пользователя
русский слон
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16 фев 2005, 15:46
Репутация: 0
Откуда: ВЛАДИВОСТОК

Сообщение русский слон »

[quote="Styx";p="75703"]С нового года вроде как вообще такого лицензирования не будет, зато будет другой апож...Подождите полтора месяца.[/quote]





А т. топливные тоже без лицензии можно ставить, или есть ограничения по мощности?
Лучше иметь, дальних родственников на ближнем востоке, чем ближних родственников, на дальнем востоке.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Сервисное обслуживание до 100 кВт не лецензируется уже года 2.
Монтаж газового оборудования кроме (счетчика) лецензируется.
Смело проводите монтаж и ПТО горгаза вас просто трахнет причем красиво. вплоть до уголовной ответственностью.
Лецензирование сохранится в течении 2-3 лет. Месяц назад обчался с Лицензионщиками там все Гуть (общественность против ), оссно против таких- мы продаем и ставим а нахрен нам лицензия.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Илья
Профи
Профи
Сообщения: 757
Зарегистрирован: 25 фев 2006, 17:49
Репутация: 9
Откуда: ООО "Шараш-монтаж"

Сообщение Илья »

А как насчет лицензии на проектирование, никто не слышал?
Насчет продления лицензий - насколько проверенная информация?

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Да ну! Гортехнадзора уже больше года нету.
Более 100 кВТ не надо кроме аттестации? угу ПЛЯЧУ..
1.01.2007 читай Закон (Какой же ?конкретно.

И не Греф там рулит к сведению.
Тож мне мля гость как в ж пе гвоздь, не флага не имени. Хоть Пб свежей пробил.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="Гость2";p="75872"]
Учи букварь! кенGurенок.[/quote]
:P :lol: :D :| :? :cry: :shock: :eek: :cool: :evil: :twisted: :twisted:
Один раз живём...

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

KGiP его порвёт мля!
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

[quote="GuTherm";p="75887"]KGiP его порвёт мля![/quote]
Я к тому же....
Один раз живём...

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

Я млия букварь продал что бы пива купить еще в 1 классе.
С подачи не говорит о знание.
Объекты Я здаю Легко и непренужденно.
И раком могу поставить любого как сдающего так частично принимающего. (
Далее нюхай те г-н.Лужкова (мэра Московии там ен путно так прописал что имеели там Гостей2 ближайших 2-3 года и отмену лицензий.)
Мне просто ЛэНЪ искать и чето кексу безродному доказывать. Тутась вас гостей че того говна в канализации. Тож мне грамотный
Я лучше похихикаю с 01.01.2007. Гыы. как вы золотцо тыркатся будите. А лучше в ФЛЦ дзынькни там вам в бамажном виде перо воткнут.

Давай ВЫЗжите мне приятно так.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

Аватара пользователя
шидол
Мастер
Мастер
Сообщения: 1769
Зарегистрирован: 04 янв 2006, 17:27
Репутация: 44
Откуда: ставропольский край

Сообщение шидол »

Во блин,меня уже тоже цитируют :D .Есть шанс к пенсии попасть в классики. :D
чисть канализацию и никого не бойся

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="KGiP";p="75912"]Давай ВЫЗжите мне приятно так.[/quote] :stab: Получил фашист гранату от советского солдата! :gunzzz:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Torque
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 13:57
Репутация: 0

Сообщение Torque »

Проводить монтаж без подключения к газовой магистрали - на стену повесить, воду завести-вывести, к контуру подключить и т.п. - это имею ввиду. Нужна лицензия? И про ТО и СО можно подробнее, с ссылками на конкретные нормативные акты, буду ооооччень признателен!

Torque
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 07 фев 2006, 13:57
Репутация: 0

Сообщение Torque »

Все это, как я понял из ПБ 12-529-03, касается наружных газопроводов.
А что по внутренним газопроводам – в квартирах, домах и т.п., в общем, в помещениях? В ПБ 12-529-03 я такой инфы не обнаружил, как-то там все запутано – поэтому обращаюсь к спецам за комментариями на русском языке, а не на сухом законодательном. :)

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»