Кто как обвязывает настенники с тёплыми полами

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Re: Кто как обвязывает настенники с тёплыми полами

Сообщение GuTherm »

[quote="Вант";p="78295"]положительный опыт.[/quote]На опыт можно "положить", а начать с теории. Т.е. какой котёл, схема, гидравлика и самое главное количество нулей в бюджете. ТщательнеЕ надо, тщательнеЕ! © Жванецкий.
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

Тук! В смысле "пас".
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

вместо одной батарей -контур ТП через трехходовой смеситель . вентильки , регулировки по вкусу. Дешево и просто.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Двухходовой вентиль под термоголову, термоголова 20-50С с капиллярной трубкой и медной колбочкой, насос, балансировочный вентиль на подаче со стороны системы отопления. Общий бюджет - 200EUR

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

для пола Unibox, петлю делайте [quote="вадим";p="78309"]
вместо одной батарей
[/quote]
только не вместо, а также как радиатор, врезаете в подачу и обратку
на сайте овентропа есть инфа, стоит унибокс около 100 евро (по температуре обратки) петлю не более чем на 10 м2 при шаге 150 мм.
Если насос котла не "прокачает" то придется мудрить.(неизвестно сколько у вас радиаторов). но думаю насоса хватит если сечение труб не заужать.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

Не люблю "унибоксы"... Не делают они подмес, все равно темпертура на подаче высокая.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Вант";p="78306"]Интересует бюджетный вариант. [/quote]
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Сообщение Кузьмич »

Самый бюджетный эт так :) Берем чугуниевые радиаторы, тока побольше и к котлу их и ТП тож к котлу. И выше 60С на подаче не давать. Ифсё :lol: Не забудте прощитать гидравлику и шоб на ТП пятки не дымились :D А теория мать практики :deal: :wiseman:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Кузьмич";p="78321"]Самый бюджетный эт так :) Берем чугуниевые радиаторы, тока побольше и к котлу их и ТП тож к котлу. И выше 60С на подаче не давать. Ифсё :lol: Не забудте прощитать гидравлику и шоб на ТП пятки не дымились :D А теория мать практики :deal: :wiseman:[/quote]
ну чугуний не самый бюджетный вариант в наше время :idea:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

[quote="Кузнецов Д А";p="78316"]для пола Unibox, петлю делайте [quote="вадим";p="78309"]
вместо одной батарей
[/quote]
только не вместо, а также как радиатор, врезаете в подачу и обратку
на сайте овентропа есть инфа, стоит унибокс около 100 евро (по температуре обратки) петлю не более чем на 10 м2 при шаге 150 мм.
Если насос котла не "прокачает" то придется мудрить.(неизвестно сколько у вас радиаторов). но думаю насоса хватит если сечение труб не заужать.[/quote]
как это "только не вместо" ...на каком языке мы говорим ...так же как радиатор может быть только радиатор..
наше общение с гастарбайтерами ,телешоу и др. радиодиджеями точит логико-семантические системы , сложившиеся в родном языке вокруг понятия "вместо" и тождества " также как" :? :D

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

по сути те же унибоксы , установленные на обратку


по поводу этих термостатов Danfoss - буквально несколько дней назад заказчик ...резко отзывался (оборот смягчен-прим. автора), доказывая , что данфосс и иже с ними и я в т.ч. ничего не смыслят в устройстве теплых полов и котельной . Причислением к иже с ними был польщен , на поводу не пошел, контакт прекратил.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

если площадь тёплых полов не большая и протяжённость трубы в ТП не превышает 40 м, то идеальный вариант.
если больше, то свой контур
ИМХО
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
вадим
Профи
Профи
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 17 дек 2003, 19:32
Репутация: 9
Контактная информация:

Сообщение вадим »

[quote="Stroller";p="78390"]если площадь тёплых полов не большая и протяжённость трубы в ТП не превышает 40 м, то идеальный вариант.
если больше, то свой контур
ИМХО[/quote] Т.Е. при расходе трубы ~7 м.п. на 1 кв. м. шаг 15 см. теплого пола получаем 40/7= ~ 5,7 м2 теплого пола на термостат.
romion new со слов данфосс приводит другой показатель - 20 м2 на один контур.
разница в показаниях свидетелей в 3,5 раза.
кто же водит за нос следствие ?
хотя 40 м. трубы можно и на 20 квадратов размотать , если напрячься
ИМХО

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

romion new быстро гидравлику считает ВСЕГО дома :)

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

разговор идёт о бюджетном варианте, когда используется штатный циркуляционный насос котла на всю систему отопления
не важно знать. достаточно подозревать.

Владимирец
Претендент
Претендент
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 апр 2006, 13:10
Репутация: 1
Откуда: Владимир

Сообщение Владимирец »

Из практики: настенник + ограничитель температуры обратного потока Oventrop Unibox RTL. Собрали за полчаса, работет нормально, полщадь ТП около 7 кв.м.
Правда в схемах подключения написано что температура подачи должна быть ограничена 70 градусами. Пробовали давать 85 - никаких изменений ... Все работает. Дешево и сердито :)
Есть Uniboxы которые и по температуре обратки и по температуре помещения работают. У нас он висит прямо рядышком с котлом.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Владимирец";p="78429"]Правда в схемах подключения написано что температура подачи должна быть ограничена 70 градусами. Пробовали давать 85 - никаких изменений ... Все работает. Дешево и сердито :)
[/quote]
Пардон, но мы ж самые умные... Поумнее всяких овентропов будем!Все работает сейчас и все будет работать через 5 лет - это "две большие разницы"...
ИМХО, устройства без подмеса, т.е. без своего насоса имеют право на жизнь, но уж больно много нюансов. Не используем.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

много - это сколько?
если можно, чуть конкретики
не важно знать. достаточно подозревать.

Alex_
Гуру
Гуру
Сообщения: 2155
Зарегистрирован: 27 дек 2004, 16:47
Репутация: 17
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Alex_ »

[quote="Stroller";p="78554"]много - это сколько?
если можно, чуть конкретики[/quote]
Предыдущий оратор уже все написал. Заметьте, это всего при 60С на подаче. Согласен с ним на 99%. В принципе, для бюджетного варианта можно обойтись и без контроллера. Достаточно термостатного регулирования. Подмес должен быть обязательно. Причём на мощности насоса лучше не экономить. :P :D :D :D :D :) :) :) :) :hello: :P :hello: :tease:

Ответить